Полная версия этой страницы:
переток шума
в ТЗ присутствует пункт: предусмотреть установку воздухораспределительных устройств исключающих распространение звука из помещения в помещение
Может ктонибудь подсказать, если сталкивался с этой проблемой как это решается?
Systemair предлагает доработанные для этой цели переточные настенные клапаны. Внутри в них имеется цилиндр или пластина из минваты.
Вам надо изобрести подобный "велосипед" или применить вставки в канал перед воздухораспределителями из шумопоглощающего гибкого воздуховода (Sonodec, Sonoduct...).
шумоглушащий гибкарь мне снимет шут от установки, но мне кажется перетекание шума из соседней комнаты не уберет
ivan-l-ing
7.8.2007, 14:15
Мне кажется ему все равно откуда куда шум глушить, другое дело, если источник по шумам сальнее шумопоглащения "гибкаря".
Странная Белка
7.8.2007, 14:15
Какое назначение здания? Заказчики имеют обыкновение писать в ТЗ всякую ерунду, не совсем понимая, о чем они пишут. Или брать ТЗ от других объектов и слегка их подправлять. Если это обычный офисный центр, то ставьте потолчные диффузоры и не парьтесь. Ничего никуда перетекать не будет.
ну вобще это спортивный комплекс в Норильске, но вопрос касается как раз административной части здания, т.к. залы обслуживают отдельные системы.
Странная Белка
7.8.2007, 14:32
Ааа. Ну тем более! Я-то думала, что может у Вас штаб-квартира ФСБ.
Делаете отдельные ответвления от магистрали на каждый офис, ставите потолочные диффузоры, например 4АПР или ДПУ (Арктос) и все будет хорошо.
ivan-l-ing
7.8.2007, 14:32
4АПН в потолок и гибкарем подвестись и voila!!!
ну вобще я думал поставить на каждом ответвлении по решетке АДР, а вытяжку через коридор бахнуть.... потолок 2.3 метра не хочется еще ниже его опускать...
ivan-l-ing
7.8.2007, 14:59
Неужели площади "фсб-шных" офисов так малы? И вообще не вижу смысла тратиться на регулируемые, если поставив дроссель дешевле.
Странная Белка
7.8.2007, 15:10
Тогда уж и вытяжку и приток решетками из помещений делайте. вытяжка из коридора - не лучший вариант. Если там есть санузлы или комната приема пищи, то можете все запахи в коридор вытащить. Кто им разрешил такие низкие офисы делать? Безобразие. По СНиП не менее 3 м высота должна быть.
Это здание существующее, поэтому высота потолков остается той какая была. А вот насчет вытяжки действительно спорный момент:
- спавочник проектировщика говорит "удалять воздух из служебных помещений и кабинетов площадью менее 35 м2 следует за счет перетекания воздуха в коридор"
- СНиП 41-01-2003 "В общественных и административно-бытовых зданиях часть приточного воздуха (в объеме не более 50 % требуемого воздуха для обслуживаемых помещений) допускается подавать в коридоры или смежные помещения."
я считаю что могу спокойно вытягивать воздух как раз через коридор. тем более что ситуация выглядит так: с одной стороны коридора служебные помещения, по другую сторону санузел
Странная Белка
7.8.2007, 16:21
Справочник проектировщика Экспертизе не указ, а в СНиПе про приток в коридоры написано.
1. приток в коридоры "ДОПУСКАЕТСЯ", а не должен быть
2. против вытяжки перетоком из коридора тоже ничего не написано
Александр Васильев
7.8.2007, 16:58
постойте, а где же написано про то что если офисы меньше 35 квадратов то можно приток в офис - вытяжка из коридора?
СНиП 31-05-2003
Цитата
8.11 Удаление воздуха из рабочих помещений площадью менее 35 м допускается предусматривать за счет перетекания воздуха в коридор.
вот, а я думал только в справочнике, спасибо тогда так оставлю.
так всетаки при такой схеме будет ли слышно звуки из одной комнаты в другой???
может кто на опыте знает?
Александр Васильев
7.8.2007, 18:07
требуй договор за дополнительные деньги, на аккустический расчет. причем подписываешь у зака в тз характер звуков - крик, ращговор.... с дебилами только дебильные методы помогают.
в альбомах типовых решений кнауфф про гипрочные перегородки чтото скащано про шумопоглощение. пеиетекание звуков через воздуховоды аосчитает акустик. оно не дрлжно быть больше чем через стены. причем в договоре учти сложность - при приемке вы должны понимать с заком, как вы отлмчите звуки прикающие через стены от звуков перетекающих через воздуховоды.
погрузи его в эти проблемы, в миг дурь вылетит из башки)
а иначе ты сам погрязнешь в ...... и останешься потом виноват.
Зольников Михаил
8.8.2007, 7:04
ИМХО, от основной магистрали, в качестве гибкой подводки, можно использовать гибкий шумоглушитель, врезая его в бок адаптера анемостата с четырехсторонней раздачей.
Александр Васильев
8.8.2007, 7:41
а мы в квартирах котеджах и вообще больмень приоичных аппартаментах по умолчаниюьставими на каддый в-распределитель от 500мм до метра сонодека.
Александр Васильев
8.8.2007, 8:43
но в данном случае НЕДОПУСТИМО просто взять и поставить какието там шумоглушители. читаем тз: "воздухораспределительных устройств исключающих распространение звука из помещения в помещение"
исключающих!!! только отдельный договор на шумовой расчет. никакой самодеятельности. здесь проектировщик дожен быть немножко юристом. договор с жестким тз, Дб, и пониманиемкто платит за проверку того что будеттсобрано и как будет отделяться один шум от другого. вот ткк вот. а просто сонодеков понавешать - дорога в суд, с таким ТЗ.
Зольников Михаил
8.8.2007, 11:05
Цитата(Александр Васильев @ 8.8.2007, 7:41) [snapback]154179[/snapback]
а мы в квартирах котеджах и вообще больмень приоичных аппартаментах по умолчаниюьставими на каддый в-распределитель от 500мм до метра сонодека.
Я имею ввиду гибкий шумоглушитель SonoDEC GLX - это гибкий шумоглушитель - а Вы просто воздуховод SonoDEC, или я ошибаюсь?
Удивляюсь, до чего малы знания по акустике некоторых участников.
Рассуждения идут чисто на бытовом уровне.
До сих пор считал, что подготовка наших специалистов гораздо выше...
АВОКу стоило бы увеличить количество семинаров и статей по защите от шума.
Александр Васильев
8.8.2007, 11:22
Зольников Михаил:
я имел в виду SonoDEC GLX, конечно. они выпускаются по 500, 1000 и 2000мм. готовый фланец, не надо резать. кроме того держит форму. а гибкий шумоглушащий в-д - это головняк. кишка которая ведет себя как попало, только при вертикальном монтаже разве что его можно использовать.
Александр Васильев
8.8.2007, 14:11
2 ex_promt
откровенно говоря мои знания по акустике вообще ничтожны, но в данном случае, какие такие знания помонут ращобраться с глупым, ничего не несущим в себе ТЗ?
вот какие?
Странная Белка
8.8.2007, 15:11
ex_promt у нас вообще большой умница. Только он обычно пальцы гнет, а знаниями не делится.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.