хочу понять
Нашей организации проектный институт сделал проект 9-ти этажного дома с внутренним газоснабжением .Моя задача сделать вводный газопровод. Проблема в том что кухня находится за лоджией. Можно ли провести газопровод по верху лоджии?и как от магистрального по лоджии провести спускной газопровод с краном ГШК если там стекла?
vic153
Это, ты погоди, давай разберемся. Институт выпустил проект внутреннего газоснабжения дома (т.е. в каждой квартире плита запитана газом от стояка, который проходит от первого этажа до девятого где-нибудь в углу кухни (вообще то не где-нибудь, а в углу наружной стенки дома). Твоя задача спроектировать газопровод от уличного до здания с подключением к внутреннему.
Так?
kleoru
-Нашей организации проектный институт сделал проект 9-ти этажного дома с внутренним газоснабжением .Моя задача сделать вводный газопровод. Проблема в том что кухня находится за лоджией. Можно ли провести газопровод по верху лоджии?и как от магистрального по лоджии провести спускной газопровод с краном ГШК если там стекла?-



Лоджии выступают или нет? Если выступают, то ввод газа в каждую кухню (через лоджию) можно сделать с торца лоджии, затем в кухню на нужной мне отметке. В другом случае, в нижнюю часть лоджии, а в самой лоджии подняться куда надо. В таких случаях, делаю ввод газа в кухню (стояк) на 0.5-0.6 м от пола лоджии, а затем вхожу в саму кухню на нужной мне отметке. Основной газопровод прокладывается над лоджией по перекрытию между 1 и 2 этажом. Опуски, от основного газопровода, делайте в близи от кухонь и в удобных для обслуживания местах, и выдерживайте расстояния от арматуры до окон и дверей 0.5 м, как указано в нормах.
хочу понять
Твоя задача спроектировать газопровод от уличного до здания с подключением к внутреннему.
Так?

да совершенно точно.

Лоджии выступают или нет?
нет не выступают и окна по всей длине.

В таких случаях, делаю ввод газа в кухню (стояк) на 0.5-0.6 м от пола лоджии, а затем вхожу в саму кухню на нужной мне отметке.
Т.е. получается что газопровод идет по низу лоджии потом там же поднимается на отметку +2,4м и заходит в кухню?


Опуски, от основного газопровода, делайте в близи от кухонь и в удобных для обслуживания местах, и выдерживайте расстояния от арматуры до окон и дверей 0.5 м, как указано в нормах.
это будет не очень красиво выглядеть, но я постараюсь что нить сделать.

Спасибо
Но есть еще нюанс: есть ввод в здание на кухню через лоджию над крыльцом. Тут вообще не понятно где делать опуск - это раз, а во вторых вести газопровод внутри лоджии по всей длине?(тк ввод находиться в середине лоджии)
kleoru
А фасад скинуть можешь? Так будет понятней
хочу понять
вот чертеж тока он 2метра весит
kleoru
примерно так
хочу понять
за ответ спасибо. Но то что Вы написали "что это?" тут как раз ещеодин газовый котел. Ввод к нему осуществляется на отметке +5.10. Так как там крыльцо , да еще лоджия, - задача вообще какая то странная получается.
заранее буду благодарна.
kleoru
Задача то простая с вводом, но сложная в другом. Как я поняла этот котел для обогрева подъезда, правильно? Вы поквартирным отоплением раньше занимались? У нас (в цетральной полосе) этот вопрос решается за счет строительных конструкций. Кто будет обслуживать этот котел, в чьем пользовании он будет находиться? Я считаю, что это должно быть отдельное помещение со всеми вытекающими из этого последствиями, по нормам. В общем коридоре его устанавливать нельзя. Если, только Ваш "Горгаз" идет на нарушение? Может, эту проблему решить с помощью электрического котла? Пишите, чем могу помогу.
putnik82
Первое, что сразу бросается в глаза: нет термозапорных клапанов на ответвлениях к приборам от стояков;
2-е - судя по плану не выдержано расстояние от счетчика до газоиспользующего оборудования 0,8 метра по радиусу (от термозапорного клапана до газоиспользующего оборудования д.б. не менее 0,6 м);
3-е - из кухонь в плане д.б. показаны форточки в оконных проемах (либо подписано, что это фрамуга с открыванием в верхней части), в остеклении лоджий также необходимо показать форточки , либо написать, что это откывающаяся фрамуга; также в плане в кухнях необходимо показать двери и указать высоту потолка; необходимо подписать все помещения; указать ряды и оси;
4-е - обозначение счетчика и плиты не по ГОСТ 21.609-83;
5-е - лоджии газопроводом рекомендуется проходить с наименьшим числом поворотов, подъемов, опусков и сварных швов;
В плане внутри лоджии (ввод №3) непонятно что за точка ?? Кстати ввод в здание начинается от прохода через остекление лоджии, внутри лоджии-это уже внутренний газопровод. В месте прохода газопровода через остекление лоджии рекомендуется вместо стекла выполнить вставки из несгораемых материалов, чтобы трубой идти не через остекление, а через данную вставку. А вобще-то вопрос с остеклением лоджий кухонь - вопрос скользкий, могут заставить остекление убрать.
Котлы в кухнях по стоякам 5 и 6 рекомендую максимально приблизить к вертикальным дымоходам для того, чтобы сократить длину горизонталного дымоотвода и избежать поворотов под 45 град. Как вариант можно повесить на стенку короба вертикального дымохода (если она выдержит вес котла, заполненного водой), либо рядом с коробом выложить кирпичные стенки, повесить на них котел и подключить дымоотвод сразу к вертикальному дымоходу. Не забудьте также про вертикальные участки дымоотводов длиной не менее 0,5 м сразу после выхлопного патрубка котла и про уклоны горизонтальных дымоотводов.
А вообще, если есть есть желание-как будет готов чистовой вариант проекта-вывешивайте, посмотрим.
хочу понять
Как я поняла этот котел для обогрева подъезда, правильно?

Нет не правильно. Это если посмотреть план второго этажа дымовая труба для стояка №7. Тут то и заключается сложность. надо ввести газопровод как то в лоджию да еще и в середину (тк ввод в кухю именно там). Но крыльцо мешает сделать опуск и потом как ввести в лоджию - я не знаю. Помогите кто может советом.
Спасибо.
kleoru
Ясненько. Это ерунда. Это будет так. И про лоджии не забудь написать что фрамуги открывающиеся или форточка. И 0.5м от окон, дверей до арматуры. biggrin.gif
хочу понять
Спасибочки!
Просто из лоджии превращается комната для газопровода. Не очень удобно с точки зрения тех проживающих.
Еще раз спасибо!!!!
Позже пришлю окончательную весию.

ЗЫ:
Первое, что сразу бросается в глаза: нет термозапорных клапанов на ответвлениях к приборам от стояков.
нет , они есть , только показаны на аксонометрической схеме, которая на других чертежах.
Илюха
У меня следующая ситуация: многоквартирный дом, поквартирное отопление, кухни с остекленными балконами, ввод в кухню возможен только через балкон (т.к. через подъезды сейчас запрещено). Заказчик просит расположить газовые стояки на балконах, т.е. газопровод на первом этаже вводиться на балкон и далее подниматься до верхних этажей по балконам, и на каждом этаже осуществляется ввод газопровода в кухню от стояка через стену. Допускается ли такое расположение стояка?
Ввод газопровода на балкон можно осуществить двумя способами:
1) мой вариант: через пластик стеклопакета ниже остекления (стены балкона представляют собой единые стеклопакеты, сверху остекление, снизу пластиковые перегородки)
2) вариант, предлагаемый заказчиком: ввести газопровод через пол (перекрытие) балкона первого этажа. Проблема в том что расстояние от перекрытия балкона до уровня земли составляет 0,5-0,8м. А есть негласное правило прокладывать надземный газопровод не ниже 0,8м. Возможен ли этот вариант?
Илюха
Еще вопрос: а как выполнить прокладку газопровода через пластик? По серии 5.905-25.05? Предполагаю, что пластик имеют небольшую толщину.

Выкладываю фотку для наглядности.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.