Нашей организации проектный институт сделал проект 9-ти этажного дома с внутренним газоснабжением .Моя задача сделать вводный газопровод. Проблема в том что кухня находится за лоджией. Можно ли провести газопровод по верху лоджии?и как от магистрального по лоджии провести спускной газопровод с краном ГШК если там стекла?
Это, ты погоди, давай разберемся. Институт выпустил проект внутреннего газоснабжения дома (т.е. в каждой квартире плита запитана газом от стояка, который проходит от первого этажа до девятого где-нибудь в углу кухни (вообще то не где-нибудь, а в углу наружной стенки дома). Твоя задача спроектировать газопровод от уличного до здания с подключением к внутреннему.
Так?
-Нашей организации проектный институт сделал проект 9-ти этажного дома с внутренним газоснабжением .Моя задача сделать вводный газопровод. Проблема в том что кухня находится за лоджией. Можно ли провести газопровод по верху лоджии?и как от магистрального по лоджии провести спускной газопровод с краном ГШК если там стекла?-
Лоджии выступают или нет? Если выступают, то ввод газа в каждую кухню (через лоджию) можно сделать с торца лоджии, затем в кухню на нужной мне отметке. В другом случае, в нижнюю часть лоджии, а в самой лоджии подняться куда надо. В таких случаях, делаю ввод газа в кухню (стояк) на 0.5-0.6 м от пола лоджии, а затем вхожу в саму кухню на нужной мне отметке. Основной газопровод прокладывается над лоджией по перекрытию между 1 и 2 этажом. Опуски, от основного газопровода, делайте в близи от кухонь и в удобных для обслуживания местах, и выдерживайте расстояния от арматуры до окон и дверей 0.5 м, как указано в нормах.
хочу понять
9.7.2007, 11:07
Твоя задача спроектировать газопровод от уличного до здания с подключением к внутреннему.
Так?
да совершенно точно.
Лоджии выступают или нет?
нет не выступают и окна по всей длине.
В таких случаях, делаю ввод газа в кухню (стояк) на 0.5-0.6 м от пола лоджии, а затем вхожу в саму кухню на нужной мне отметке.
Т.е. получается что газопровод идет по низу лоджии потом там же поднимается на отметку +2,4м и заходит в кухню?
Опуски, от основного газопровода, делайте в близи от кухонь и в удобных для обслуживания местах, и выдерживайте расстояния от арматуры до окон и дверей 0.5 м, как указано в нормах.
это будет не очень красиво выглядеть, но я постараюсь что нить сделать.
Спасибо
Но есть еще нюанс: есть ввод в здание на кухню через лоджию над крыльцом. Тут вообще не понятно где делать опуск - это раз, а во вторых вести газопровод внутри лоджии по всей длине?(тк ввод находиться в середине лоджии)
А фасад скинуть можешь? Так будет понятней
хочу понять
9.7.2007, 12:57
вот чертеж тока он 2метра весит
хочу понять
9.7.2007, 17:08
за ответ спасибо. Но то что Вы написали "что это?" тут как раз ещеодин газовый котел. Ввод к нему осуществляется на отметке +5.10. Так как там крыльцо , да еще лоджия, - задача вообще какая то странная получается.
заранее буду благодарна.
Задача то простая с вводом, но сложная в другом. Как я поняла этот котел для обогрева подъезда, правильно? Вы поквартирным отоплением раньше занимались? У нас (в цетральной полосе) этот вопрос решается за счет строительных конструкций. Кто будет обслуживать этот котел, в чьем пользовании он будет находиться? Я считаю, что это должно быть отдельное помещение со всеми вытекающими из этого последствиями, по нормам. В общем коридоре его устанавливать нельзя. Если, только Ваш "Горгаз" идет на нарушение? Может, эту проблему решить с помощью электрического котла? Пишите, чем могу помогу.
Первое, что сразу бросается в глаза: нет термозапорных клапанов на ответвлениях к приборам от стояков;
2-е - судя по плану не выдержано расстояние от счетчика до газоиспользующего оборудования 0,8 метра по радиусу (от термозапорного клапана до газоиспользующего оборудования д.б. не менее 0,6 м);
3-е - из кухонь в плане д.б. показаны форточки в оконных проемах (либо подписано, что это фрамуга с открыванием в верхней части), в остеклении лоджий также необходимо показать форточки , либо написать, что это откывающаяся фрамуга; также в плане в кухнях необходимо показать двери и указать высоту потолка; необходимо подписать все помещения; указать ряды и оси;
4-е - обозначение счетчика и плиты не по ГОСТ 21.609-83;
5-е - лоджии газопроводом рекомендуется проходить с наименьшим числом поворотов, подъемов, опусков и сварных швов;
В плане внутри лоджии (ввод №3) непонятно что за точка ?? Кстати ввод в здание начинается от прохода через остекление лоджии, внутри лоджии-это уже внутренний газопровод. В месте прохода газопровода через остекление лоджии рекомендуется вместо стекла выполнить вставки из несгораемых материалов, чтобы трубой идти не через остекление, а через данную вставку. А вобще-то вопрос с остеклением лоджий кухонь - вопрос скользкий, могут заставить остекление убрать.
Котлы в кухнях по стоякам 5 и 6 рекомендую максимально приблизить к вертикальным дымоходам для того, чтобы сократить длину горизонталного дымоотвода и избежать поворотов под 45 град. Как вариант можно повесить на стенку короба вертикального дымохода (если она выдержит вес котла, заполненного водой), либо рядом с коробом выложить кирпичные стенки, повесить на них котел и подключить дымоотвод сразу к вертикальному дымоходу. Не забудьте также про вертикальные участки дымоотводов длиной не менее 0,5 м сразу после выхлопного патрубка котла и про уклоны горизонтальных дымоотводов.
А вообще, если есть есть желание-как будет готов чистовой вариант проекта-вывешивайте, посмотрим.
хочу понять
10.7.2007, 16:20
Как я поняла этот котел для обогрева подъезда, правильно?
Нет не правильно. Это если посмотреть план второго этажа дымовая труба для стояка №7. Тут то и заключается сложность. надо ввести газопровод как то в лоджию да еще и в середину (тк ввод в кухю именно там). Но крыльцо мешает сделать опуск и потом как ввести в лоджию - я не знаю. Помогите кто может советом.
Спасибо.
Ясненько. Это ерунда. Это будет так. И про лоджии не забудь написать что фрамуги открывающиеся или форточка. И 0.5м от окон, дверей до арматуры.
хочу понять
10.7.2007, 19:23
Спасибочки!
Просто из лоджии превращается комната для газопровода. Не очень удобно с точки зрения тех проживающих.
Еще раз спасибо!!!!
Позже пришлю окончательную весию.
ЗЫ:
Первое, что сразу бросается в глаза: нет термозапорных клапанов на ответвлениях к приборам от стояков.
нет , они есть , только показаны на аксонометрической схеме, которая на других чертежах.
У меня следующая ситуация: многоквартирный дом, поквартирное отопление, кухни с остекленными балконами, ввод в кухню возможен только через балкон (т.к. через подъезды сейчас запрещено). Заказчик просит расположить газовые стояки на балконах, т.е. газопровод на первом этаже вводиться на балкон и далее подниматься до верхних этажей по балконам, и на каждом этаже осуществляется ввод газопровода в кухню от стояка через стену. Допускается ли такое расположение стояка?
Ввод газопровода на балкон можно осуществить двумя способами:
1) мой вариант: через пластик стеклопакета ниже остекления (стены балкона представляют собой единые стеклопакеты, сверху остекление, снизу пластиковые перегородки)
2) вариант, предлагаемый заказчиком: ввести газопровод через пол (перекрытие) балкона первого этажа. Проблема в том что расстояние от перекрытия балкона до уровня земли составляет 0,5-0,8м. А есть негласное правило прокладывать надземный газопровод не ниже 0,8м. Возможен ли этот вариант?
Еще вопрос: а как выполнить прокладку газопровода через пластик? По серии 5.905-25.05? Предполагаю, что пластик имеют небольшую толщину.
Выкладываю фотку для наглядности.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.