В п.2.2.19. ПБ 12-529-03 всем изветным под названием ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ надземные газопроводы при пересечении высоковольтных линий электропередачи, должны иметь защитные устройства, предотвращающее падение на газопровод электропроводов в случае их обрыва. Сопротивление заземления газопровода и его защитного устройства должно быть не более 10 Ом.
Если у кого какие либо размышления по этому поводу или технические решения данной защиты helpsmilie.gif ? Подразумеваю, что есть какие-то типовые решения, каковых не имеется у меня. Буду благодарен любой помощи! biggrin.gif
putnik82
Пересечение воздушной ЛЭП напряжением до 1 кВ с надземным газопроводом-защитное заземление между опорами.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ShooRooP
Заземляя стойки, мы решаем только одно требование вышеуказанного ПБ. Чесно говоря интересует в основном "защитное устройство от падения проводов на ГП". За чертеж спасибо, жаль только данная вешь уже есть.
atochil
Цитата(putnik82 @ 10.6.2007, 13:48) *
Пересечение воздушной ЛЭП напряжением до 1 кВ с надземным газопроводом-защитное заземление между опорами.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


putnik82, ему нужна нормаль на пересечение с высоковольтной ЛЭП, т.е. шина проложенная по стойкам на газопроводе с изоляторами или без них, с заземлением с одной или 2-х сторон в зависимости от длины шины. Если у Вас есть данная нормаль, выложите пожалуйста, у меня есть но только бумажная. А выложить через 2 прокси и ЖПРС практически невозможно.
putnik82
Посмотрю на работе 13-го. Сейчас пишу из дома - дома типовых нет-все в офисе.
ShooRooP
Нижний Новгодрод и область... спасибо за помощь! 13-го вечером жду ответа. Очень необходима Ваша помощь. За ранее(не занаю как правильно - слитно или раздельно... три по русскому) благодарю!!!
putnik82
Есть еще такой чертеж (заранее извиняюсь за качество-со сканером проблема, выкладываю фотку)!

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ShooRooP
Спасибо!!! Это очень даже подойдет biggrin.gif

Если кому-нибудь данный рисунок пригодиться в CAD-формате, отпишитесь и тогда постараюсь к концу следующей недели выложить.
Газовик
Мне нужен!
жук
Пренепременно!!!!Буду очень признателен! clap.gif
ShooRooP
Как и обещал, выкладываю!!! Надеюсь кому-нибудь пригодится в жизни. Особенную благодарность выражайте PUTNIKU, т.к. это все с его подачи!!!
Обратите внимание, что в таблице 3 данного чертежа некоторые числовые значения взяты по догадкам и наитию, т.к. исходный рисунок позволил. Если Вам не трудно, то сами проверьте. Если вдруг я неправ, подскажите.
Файл около 96кБ
Alexander_Z
Вот еще, может быть пригодится:
Alexander_Z
И для ЛЭП 110 кВ:

Прошу прощения за качество, но конструкция понятна. Вместе с защитой от падения эл. провода мы привязываем типовое решение на заземление.
ShooRooP
Спасибо, Alexander_Z, тоже интересное решение!!! Думаю пригодиться.
kleoru
Чертеж который предложил Alexander_Z лучше. Остальные решения у нас экспертиза бы не пропустила, т. к. ограждение крепится на сам газопровод. Я всегда делаю сетку и креплю ее к опорам. И еще не забывайте про максимальное отклонение провода, а его прогиб зависит от материала проводов и расстояния между столбами.
god_siniy
люди подскажите а при нахождение торгового лорька под ВЛ до 1 кВ эта система будет принята ??????????? и если да то на основание какого раздела ПУЭ или другого нормативного документа это делается ????77??
Ludmila_gina
Подскажите пожалуйста источник с которой была сделана фотография, которую оставил тут пользователь Putnik82 в сообщении №7
Очень нужна данная информация
putnik82
Цитата(Ludmila_gina @ 1.3.2008, 20:11) [snapback]227540[/snapback]
Подскажите пожалуйста источник с которой была сделана фотография, которую оставил тут пользователь Putnik82 в сообщении №7
Очень нужна данная информация

Источник - ОАО ГипроНИИгаз
Ludmila_gina
Putnik82 Скажите пожалуйста как называется эта серия.
putnik82
Цитата(Ludmila_gina @ 24.3.2008, 15:07) [snapback]234102[/snapback]
Putnik82 Скажите пожалуйста как называется эта серия.

Названия к сожалению не сохранилось. Данный лист был привязан к конкретному рабочему проекту. В любом случае подозреваю, что если это серия, то в данный момент она отменена, иначе бы не стали данный лист привязывать к проекту под тем же штампом, что и сам проект. В среду постараюсь выяснить этот вопрос в ГипроНИИгазе, потому как завтра буду на выезде на объектах в области.

Дома случайно обнаружил шифр чертежа по той серии. Если поможет, то : НГ-55-81. Кстати тут пользователь по имени Ukka ссылался на чертеж из этой серии (сообщение №90).
seergy
Цитата(ShooRooP @ 10.6.2007, 12:49) *
В п.2.2.19. ПБ 12-529-03 всем изветным под названием ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ надземные газопроводы при пересечении высоковольтных линий электропередачи, должны иметь защитные устройства, предотвращающее падение на газопровод электропроводов в случае их обрыва. Сопротивление заземления газопровода и его защитного устройства должно быть не более 10 Ом.
Если у кого какие либо размышления по этому поводу или технические решения данной защиты helpsmilie.gif ? Подразумеваю, что есть какие-то типовые решения, каковых не имеется у меня. Буду благодарен любой помощи! biggrin.gif

ПБ 12-529-03 утратил силу в связи с 27.01.2014 изданием Приказа Ростехнадзора от 15.11.2013 N 542, вступившего в силу по истечении шести месяцев после его официального опубликования (опубликован в "Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" - 27.01.2014).
А в действующих Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» такого требования нет, зато есть в п.п. "е" п. 26 "Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" в случае пересечения надземных газопроводов высоковольтными линиями электропередачи с напряжением, превышающим 1 киловольт.
Спасибо за чертежи, хоть у на с ЛЭП 0,4 кВ.

Atsana
Товарищи, помогите пожалуйста! Есть ли у кого-нибудь вариант защитного ограждения с изоляторами для газопровода диаметром 720 мм. Или хотя бы какой-нибудь расчет по конструкции подобного ограждения.
LipConcrete
Вопрос актуален! Есть ли у кого то пример проекта или чертежа защитного экрана надземного газопровода от пересечения ЛВ 110 кВ?
Для более полного понимания сути вопроса приложил найденные и сделанные мной фотографии подобных конструкций.
Заранее благодарен!
yty
Здравствуйте!
Кто нибудь знает на какой основании такое проектируется?
Это Санкт-Петербург, ул. Балканская 26. площадка О,КЕЙ...
Может есть пример?
Спасибо)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла)