ninusya
Люди добрые помогите водопроводчику. helpsmilie.gif

Скажите пожалуйста на какой глубине закладывается газопровод в.д. Д110

Срочно надо, выручайте люди unsure.gif
vic153
Хорошо бы знать что за грунт (вид, степень пучинистости, глубина промерзания). Для полиэтиленового газопровода высокого давления прокладывают ниже глубины промерзания примерно на 0.2 м.
ninusya
Грунты суглинок, а материал труб сталь
vic153
согласно СНиП 42-01-2002 не менее 0.8 м (п.5.2.1), но это относится к слабопучинистым грунтам
для средне и сильнопучинистых не менее 0.8 нормативной глубины промерзания грунта
для черезмернопучинистых не менее 0.9 нормативной глубины промерзания грунта (см. п. 5.54 СП 42-102-2004)
ninusya
vic153 Огромное спасибо за помощь biggrin.gif wub.gif
Patorok
А если не секрет, зачем ложить под землю стальной газопровод??? Или Вы магистраль проектируете?
utilizator
Раньше всю жизнь ложили сталь.......... Буржуи вот пристали, потому что некуда деть свою продукцию.
Стали ложить п\э.
Самое интересное лет так 5 пытались внедрить.
Так же как и шаровые краны.
Эти тоже долговато..... blink.gif
А сейчас мучаются с резинотканевыми.
У нас, например, шланги разрешают ставить только на газоснабжение ПГ. newconfus.gif newconfus.gif
vic153
Да дело не в моде, просто полиэтиленовый газопровод свыше 0.3 МПа до 0.6 МПа допускается прокладывать только на территории поселей с одно-двухэтажной и коттеджной застройкой (ПБ 12-529-03 п. 2.2.16)
ГУЛЬНАЗ
Вопросик!
Газопровод под теплотрассой - необходимо ли заключать в футляр?
Газопровод над канализацией (асбестоцементной), и водопроводом (полиэтиленовым) - необходимо ли заключать в футляр?
putnik82
Газопровод под теплотрассой необходимо заключать в футляр. В соотв. с п. 5.2.2 СНиП 42-01-2002 расстояние в свету между футляром и стенкой (каналом) теплотрассы должно быть не менее 200 мм.
Концы футляра должны выводится на расстояние не менее 2м в обе стороны от наружных стенок пересекаемой теплотрассы (п.5.2.3 СНиП 42-01-2002). На том конце футляра, котрый выше (в верхней точке футляра) необходимо установить контрольную трубку. Концы футляра герметизируются битумом нефтяным и просмоленой пеньковой прядью, либо резинотканевыми манжетами. На канале теплотрассы (если она канальная) в обе стороны от пересечения необходимо также поставить контрольные трубки на расстоянии не менее 3,5 и не более 15 метров.
Если газопровод полиэтиленовый, то при пересечении степлотрассой также необходимо учесть то, чтобы температура стенки стенки полиэтиленового газопровода не превышала плюс 30 град. цельсия в течение всего периода эксплуатации (п.7.33 СП 42-103-2003).
Пересечение с водопроводом и канализацией устраивается без футляра, но с учетом выдержки нормативных расстояний.

2 ГУЛЬНАЗ
А че одного раза спроисть недостаточно???? Читайте правила форума!!!! banned2.gif
ГУЛЬНАЗ
спасибо огромное!
извините за кол-вл вопросов!
форум авок постоянно меняется- не успеваю следить за правилами
Ocha
При пересечении газопровода с канализацией (канализационный коллектор) Нижегородская Госэкспертиза требует прокладывать газопровод в футляре в соответствии со СНиП 42-01-2002 п. 5.2.3 (В местах пересечения газопроводов с подземными коммуникационными коллекторами и каналами различного назначения, а также в местах прохода газопроводов через стенки газовых колодцев газопровод следует прокладывать в футляре.) Раньше таких требований к пересечениям с канализацией экспертиза пром.безопасности не предъявляла... а вот насчет водопровода сижу сама мучаюсь: считать его как коллектор или обойдемся без футляра...
Ocha
Подземный газопровод проектируем стальным т.к в нашей местности (Нижегородская область) распространены карстовые провалы. Критический пролет П/Э трубы требуемого диаметра не всегда перекрывает расчетный карстовый провал. Так при расчетном карстовом провале Lр=1,5м и глубине заложения 1,23м (до верха трубы) вместо расчетного D63 приходится прокладывать D160 (Lк=1,55м).... В данном случае проще заложить D 57х3.5 по ГОСТ 10704-91
Гаовик
А как вы расчитываете пролет полиэтиленовой трубы, если этих расчетов нет????
Marationok
Цитата(Гаовик @ 26.10.2011, 18:09) *
А как вы расчитываете пролет полиэтиленовой трубы, если этих расчетов нет????

Непонял какие какие пролёты? Переформулируйте свой вопрос
Гаовик
Цитата(Marationok @ 27.10.2011, 19:50) *
Непонял какие какие пролёты? Переформулируйте свой вопрос


При прокладке газопроводом по карстовой территории Нижегородская экспертиза требует расчет пролета полиэтиленовой трубы подземного газопровода, чтобы сравнить его с критическим провалом!!! мы не может найти эти формулы... может быть Вы знаете как произвести этот расчет?
Marationok
Цитата(Гаовик @ 2.11.2011, 13:55) *
При прокладке газопроводом по карстовой территории Нижегородская экспертиза требует расчет пролета полиэтиленовой трубы подземного газопровода, чтобы сравнить его с критическим провалом!!! мы не может найти эти формулы... может быть Вы знаете как произвести этот расчет?

Рекомендации по проектированию зданий и сооружений в карстовых районах СССР (1967)
Гаовик
рекомендации.........1967года-это ерунда.в то время полиэтиленовых газопроводов не было и в помине

рекомендации.........1967года-это ерунда.в то время полиэтиленовых газопроводов не было и в помине