Цитата(Fanat @ 6.6.2007, 19:17)
Еще как могут, даже Финдер - проверено собственным опытом. Качество у них 90%-95, а 5-10% остается на брак
Это хоть на спор. Попробуйте коротнуть витки катушки и включить. Даже автомат не сработает. Брак мне не попадался ни разу.
Цитата(Fanat @ 6.6.2007, 19:17)
Ваш подход крайне неверен - сказывается слабое знание мат. части по реле. Коммутация реле Финдер 3ф. нагрузки вообще не предусмотрена, а максимальная нагрузка по АС15 (однофазный двигатель) - 125Вт. Читайте описание плиз. Его прилагаю.
Ну ваше мнение. Приложения никакого не увидел, но потрудитесь аргументировать себя законами или формулами. Очень будет интересно почитать. Должно же быть собственное мнение.
Цитата(Fanat @ 6.6.2007, 19:17)
Это неправильно с точки зрения защиты самих устройств - при КЗ на одном получишь порчу и второго. Так можно оба вентилятора и приточный и вытяжнойна один автомат сажать, если руководствоваться Вашими убеждениями. Запомните - каждое устройство должно быть защищено отдельно. Если Вы ставите один автомат, то поставьте на каждого потребителя предки.
Я вроде как написал уже ответ на это. Автомат не защищает устройство от выхода из строя. Если автомат сработал, то устройство уже вышло из строя. Автомат защищает цепи питания этого устройства. Поэтому ваша фраза "Это неправильно с точки зрения защиты самих устройств - при КЗ" звучит безграмотно, т.к. КЗ у исправного устройства быть не может. Если есть КЗ, то устройство неисправно уже.
Цитата(Fanat @ 6.6.2007, 19:17)
На сколько я помню там стоит релпол, 100% он не расчитан на коммутацию 90Вт двигателя. Тут могут помочь только производители. Просто надо различать 2А активной нагрузки и 2А индуктивной - это разные вещи - абсолютно.
Ну у 90 Вт двигателя нет и 2А, а менее 0.5А. Здесь спорить не о чем, есть инструкция на MR8. Открываете и читаете.
Цитата(Fanat @ 6.6.2007, 19:17)
А по защите насоса Вы супер придумали. Что с ним случись - вырубиться весь щит, т.к. на нем еще висят контроллеры, а могут и погореть вмиг. Да и тепловой защитой не пахнет, но допускаю что она встроенная.
Так и задумано, что ели этот насос выйдет из строя, то все нужно отключить по-любому. Встроенная тепловая защиита есть. Вероятность КЗ ноль целых, хрен стотысячных. Но даже если это и произойдет, все цепи питания и щит остануться исправными.
Цитата(Fanat @ 6.6.2007, 19:17)
Тут пригляделся SMD 1 - что это? Если частотник, то почему нет предохранителей и зачем тогда автомат с тепловой защитой.
Частотник. Автомат с защитой по току. Может плохо видно, но на них "I>"