Александр Васильев
Господа спецы, уверен, каждый сталкивался с задачей донести до заказчика, что разница в 3 дБ- это не в три яблока, и не в три морковки. Я к тому, что дБ - это логарифмическая величина, и т.д. Есть ли какие то критери оценкии разницы в шуме? Слышал как то раз, что "увеличение шума на 4 дБ -это громче в 2 раза". Или таблица: 15 дБ - шум листвы, 22 - ручеек, 35 - разговор и т.д. Понимаю свою полную некомпетентностьв вопросе, прошу Вас проявить благосклоннось,и не оставить вопрос без ответа.

Заранее благодарю.



Из-за чего все. Монтируем по проекту (чужому) вентилцию. В офисных помещениях над головой у людей запроектироаны KT60-35-4, Системайр. Пишу заказчику письмо, рекомендую заменить на IRE 60-35E (разница в шуме к окружению 53дБ и 69дБ).

Авторы проекта написали в ответ письмо, дословно: "...шумоизолированные вентиояторы позволяют погасить шум всего на несколько децибел, что в административном здании будет неощутимо.

я в шоке)))
инж323
И вы верите в искренность ответов авторов и заказчика?
Sunny
Вот Вам таблица:
- реактивнй самолет 110-120
- Дробильная машина 110
- Мотоцикл, 90-105
- вертолет - 106
- поезд, 80-100
- трамвай, 75-95
- поезд в метро - 90
- грузовик - 85-95
- автобус, 80-95
- легковая машина, 85
- пылесос, 70-75
- Разговор, 50-60
- писк комара, 40
- шепот - 30
- шелест листвы - 10
Лучшая звуковая среда для человека - 40-50 дб
А если по нормативам - СН 2.2.4/2.1.8.562-96, ПДУ в офисных помещениях - 50 дБА. Попробуйте посчитать УЗД в офисном помещении при источнике шума над головой 69 дБА - получите превышение.
ings
На самом деле, производители вентиляторов также лукавят.
Они дают уровень звука (т.е. величину шума с коррекцией по шкале А на восприятие человеческого уха), а не уровень звуковой мощности.
Реально суммарный уровень звуковой мощности шумоизолированного вентилятора отличается от своего "голого" аналога где-то на 6-8 дБ.
В принцмпе, эти цифры действительно подпадают под понятие "несколько" в русском языке. И возможно, такое снижение уровня звуковой мощности не позволит в данной ситуации удовлетворить требованиям СНИП.
Но когда положение не имеет других решений, то это лучше, чем ничего.
--------------
По большому счёту, размещение вентилятора в рабочем помещении над головами людей - это неприемлемое решение.
инж323
ПДУ он насколько помниться от совокупной работы всего оборудования.В данном случае у вас от одного только источника уже превышение будет. А если и сделаете расчет по шуму- (уберут или просто не увидят- "а лицензия есть?")не хотят так убеждаться- лучше натурно уже.А письма напишите.
gh5rjn
Не каждый понимает разницу между дБ и дБА. Даже если он и занимет должность с полномочиями принятия решения.
Александр Васильев
2инж323
И вы верите в искренность ответов авторов и заказчика?

заказчику что толку верить не верить, а авторы врут нагло). там еще перлов было в их письме ...



Цитата(ings @ 31.5.2007, 15:58) *
На самом деле, производители вентиляторов также лукавят.
Они дают уровень звука (т.е. величину шума с коррекцией по шкале А на восприятие человеческого уха), а не уровень звуковой мощности.
Реально суммарный уровень звуковой мощности шумоизолированного вентилятора отличается от своего "голого" аналога где-то на 6-8 дБ.
В принцмпе, эти цифры действительно подпадают под понятие "несколько" в русском языке. И возможно, такое снижение уровня звуковой мощности не позволит в данной ситуации удовлетворить требованиям СНИП.
Но когда положение не имеет других решений, то это лучше, чем ничего.
--------------
По большому счёту, размещение вентилятора в рабочем помещении над головами людей - это неприемлемое решение.


но 6-8 дБ это тоже существенная разница, как я понимаю, разве нет?


несколько яблок, разница невелика, 60 или 68, а в децибелах то все иначе, так?
инж323
Заки они весьма разные и основной аргумент может быть- будет оч. шумно и "потому Ваши метры дещевле".
Никаких расчетов от вас он и не примет и не сможет принять. Только от проектировщика, или другой организации(экспертной например), если захочет.
Вы можете заработать "+" у Зака- вы предупреждали.А Зак только может сипугаться и зашевилиться в этой тематике, либо не испугаться.
СЭС на приемочной он пройдет- даж не сомневайтесь.А вот пользоваться или в аренду сдать- вопрос.
Ну у монтажника мало рычагов.