Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регуляторы давления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Евгений Сироткин
Хотелось бы услышать мнение специалистов по регуляторам давления газа иностранного производства (в частости RVG-Германия, Tartorini, Fiorentini). Судя по выкрикам из недавно сдававшейся котельной Саратовские регуляторы РДБК нравятся не всем наладчикам. И принято было решение переходить на схему ГРУ с применением комплектующих ин. пр-ва. Хотелось бы услышать отзывы, предложения по обвязке, настройке и отношения к ним инспектирующих органов.
ksv
На рынке присутствуют, сертифицированы и разрешены к применению: Krom Schroder, RMG, Elster (Германия); Tartarini, Pietro Fiоrentino (Италия); Francel (Франция).
Ставили Tartarini, много раз, Krom Schroder в комплекте с газопоршневыми машинами. Обвязка согласно всем отечественным правилам, какие могут быть варианты?
Dimur
феорентини - мегамаза... по цене незначительно дороже.
Евгений Сироткин
На данный момент выбираем из трех RMG, Tartorini, Fiorentini, но как я вижу вариантов много, с какими производителями лучше завязываться?
ksv
RMG будет самым дорогим...
А так смотрите еще по срокам поставки и т.д.
Patorok
RMG будет действительно самым дорогим и самым "геморойным вариантом". У этой фирмы весьма странная политика сотрудничества с клиентами. Ставьте лучше Actaris (быв. Шлюмберже). По крайней мере у нас, на Украине, с ними никаких траблов не возникает.
atochil
[quote name='Евгений Сироткин' Судя по выкрикам из недавно сдававшейся котельной Саратовские регуляторы РДБК нравятся не всем наладчикам.

Это вероятно зависит в основном от наладчиков,у меня ни один РДБК от рук не отбился, все работают, как им и должно.
Газовик
Интересная ситуация.
Имеем ШГРП-400 и 30 метров газопровода до котельной. ШГРП настроен на 380мм рабочих. При запуске котлов давление проседает до 220мм, затем устанавливается на рабочее давление. Но котлы не всегда пускаются из за этого. Наладчики котлов кивают на ШГРП, наладчики ШГРП на котлы. Кто прав и в чем проблема?
ksv
Цитата(Газовик @ 24.5.2007, 8:05) *
Кто прав и в чем проблема?


Низкое давление, пилотный регулятор, переходный режим, отсутствие объёма сети за регулятором...
Всё вместе...
vic153
ksv прав. Нехватка объема газа за регулятором. При запуске котлы быстрее сжирают газ, чем реагирует пилотный регулятор.
Из этого выходили так: перед котлами подводящий газопровод делали большего диаметра, чем необходимо по расчету.
atochil
Проще импульс на регулятор или пилот взять подальше от регулятора, если возможно из коллекторного г\п.
Газовик
Цитата(atochil @ 24.5.2007, 12:17) *
Проще импульс на регулятор или пилот взять подальше от регулятора, если возможно из коллекторного г\п.

Интересно конечно, но все таки между котельной и ГРПШ - 30метров!
atochil
Цитата(Газовик @ 24.5.2007, 18:38) *
Интересно конечно, но все таки между котельной и ГРПШ - 30метров!


Тогда понятно , почему давление садится. А регулятор случайно не РДНК-400?, они очень грешат снижением давления при повышении расхода.
Котельная какой мощности, шкаф ей соответствует?
Газовик
Цитата(atochil @ 24.5.2007, 20:19) *
Тогда понятно , почему давление садится. А регулятор случайно не РДНК-400?, они очень грешат снижением давления при повышении расхода.
Котельная какой мощности, шкаф ей соответствует?

1. Как не странно, но именно РДНК-400!
2. По мощности все соответствует, 3 котла по 12м3/час.
Просадка давления происходит только при запуске, даже одного котла.
atochil
Цитата(Газовик @ 25.5.2007, 8:36) *
1. Как не странно, но именно РДНК-400!
2. По мощности все соответствует, 3 котла по 12м3/час.
Просадка давления происходит только при запуске, даже одного котла.


Если шкаф нового образца, то импульс у Вашего шкафа берется всего вероятнее после крана, из Ф76мм.
Если так, то нужно проверить расстояние между седлом и клапаном, соответствует ли оно паспортным данным.
В этих регуляторах положение клапана на снятом регуляторе всегда открытое, вот и замерьте ход клапана.
У меня такое было, из-за малого хода клапана был провал давления при пуске котлов, правда котлы были по 1 гику.
Dimur
коллектор газовый должен быть такого размера, что бы содержать в себе объем равный 0,1% от максимального расхода всеми горелками в час... этакий газовый ресивер (эффект обратный гидравлическому удару - создание разрежения при быстром потреблении). Если у вас есть возможность пускать только один котел в единицу времени - то 0,1% от максимального расхода одной горелки час. Это актуально для автоматизированных горелок без персонала.
В правилах это нигде не прописано - из практики и рекомендаций.

проверьте, как у вас с этим.
Газовик
Спасибо DIMUR это интересно, возможно проверим на практике. На самом деле об этом думал, но конкретно какого размера должен был бы быть коллектор нигде не нашел. Теперь хоть есть от чего отталкиваться.
Gazovik
Проблема российских(советских) регуляторов в том что по
Цитата
ГОСТ 11881-76

ГСП. РЕГУЛЯТОРЫ, РАБОТАЮЩИЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСТОРОННЕГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ


Берется постоянная времени (время переходного процесса регулирования при резких изменениях расхода газа) не более 60 с.
putnik82
Да уж, у наших регуляторов по сравнеию с импортными очень большая инерционность.
lips
как можно расчитать расход через регулятор по условной пропускной способности?
Gazovik
Цитата(lips @ 8.6.2007, 21:13) *
как можно расчитать расход через регулятор по условной пропускной способности?


Почитай СП 42-101-2003 начиная с п.5.32
Poohovik
Эта тема еще актуальна или где?
Могу помочь расчитать пропускную способность импортных регуляторов, в частности Тартарини и Пиетро Фиорентини. Формулы и методики это конечно хорошо, но лучше обращаться к производителю(или дилеру) этого железа, желательно письменно. Потому, как Cg это одно, а графики и таблицы пропускной способности это другое.
И не стесняйтесь, специалисты с удовольствием отвечают на вопросы проектировщиков.
leburan
На форуме добрый человек сбросил программу расчета коллектора. Найдите и пользуйтесь. Диаметр подбирается по расходу и длине.
vlasyuk8
Работаем с осевым регуляторами ГСА-ПГО

цена и качество
Poohovik
Цитата(vlasyuk8 @ 27.7.2009, 15:33) [snapback]415846[/snapback]
Работаем с осевым регуляторами ГСА-ПГО

цена и качество


Видел несколько раз на выставке. На мой взляд "страшнее атомной войны". Чем то на российские похожи, только металл потоньше. В работе не видел. По цене стоят копейки.

Но как то а Армяно-иранской сборке с подозрением отношусь.
ruben
Цитата(Patorok @ 23.5.2007, 16:37) [snapback]125065[/snapback]
RMG будет действительно самым дорогим и самым "геморойным вариантом". У этой фирмы весьма странная политика сотрудничества с клиентами. Ставьте лучше Actaris (быв. Шлюмберже). По крайней мере у нас, на Украине, с ними никаких траблов не возникает.

Подтверждаю. Актарис - очень надежная в эксплуатации и простая в наладке техника. Кроме того, рекомендую в качестве регулятора-стабилизатора регулятор незакрывающего давления фирмы MADAS (Италия) марки RG/2M. Работают без проблем уже много лет, если по корпусу из силумина сильно не стучать ключом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.