Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Устройство для управления электронагревателем
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Itez
Может кто сталкивался. Имеется электронагреватель мощность ~ 5кВт(напряжения питания, пока, хз). Требуется подобрать недорогой тиристорный (можно и не тиристорный) блок управления мощности с управляющим сигналом 0-10В или 0(4)-20мА.
Abysmo
Regin Pulser
Itez
Спасибо. Нашел.
Slavik
Цитата(Itez @ 7.5.2007, 20:03) [snapback]121485[/snapback]
Может кто сталкивался. Имеется электронагреватель мощность ~ 5кВт(напряжения питания, пока, хз). Требуется подобрать недорогой тиристорный (можно и не тиристорный) блок управления мощности с управляющим сигналом 0-10В или 0(4)-20мА.

Вопрос аналогичный. Но мощность - 70-100кВт, 3ф, 400В. Кто-нибудь может рекомендовать что-либо? И, желательно, за разумные деньги. Вариант деления на ступени отпадает - ступеней нет.
Fanat
Цитата(Slavik @ 24.8.2007, 17:43) [snapback]160097[/snapback]
Вопрос аналогичный. Но мощность - 70-100кВт, 3ф, 400В. Кто-нибудь может рекомендовать что-либо? И, желательно, за разумные деньги. Вариант деления на ступени отпадает - ступеней нет.

Однако... Если это действительно ТЭН то нужно много думать так сказать. Вариант №1 - ступени сделать самому перепбрав тэн и разделив его на ступени, вариант 2: взять тиристорный реулятор или подобный аналог как в приложенном файле
Gizmo
без ступеней 100кВт:
1. 2 твердотельных реле 125-250А
2. 1 IGBT модуль 300А, но с мостом и без гальванической развязки - несколько сложнее получается чем 1 вариант, цена примерно таже будет.
___
плюс контроллер, система охлаждения и датчик температуры силового модуля
тысяч в 15 вложитесь, если самому делать
Slavik
Цитата(Fanat @ 27.8.2007, 17:52) [snapback]160621[/snapback]
Однако... Если это действительно ТЭН то нужно много думать так сказать. Вариант №1 - ступени сделать самому перепбрав тэн и разделив его на ступени, вариант 2: взять тиристорный реулятор или подобный аналог как в приложенном файле

Не, это не ТЭН. Это т.н. "электродный котёл". Слышали о таких? Типа кипятильника из бритвочек, тока ОЧЕНЬ мощный. smile.gif
Вариант 2 пока ещё рассматриваю. Он на втором месте - дорого... Для электродного котла стоимостью 7000руб... smile.gif

Цитата(Gizmo @ 27.8.2007, 18:28) [snapback]160638[/snapback]
без ступеней 100кВт:
1. 2 твердотельных реле 125-250А
2. 1 IGBT модуль 300А, но с мостом и без гальванической развязки - несколько сложнее получается чем 1 вариант, цена примерно таже будет.
___
плюс контроллер, система охлаждения и датчик температуры силового модуля
тысяч в 15 вложитесь, если самому делать

Но твердотельные реле ведь не плавно регулируются? Или я чего не понимаю? IGBT модуль 300А - в этом я вообще ничё не понимаю... Счас почитаю... Спасибо!
Пока на первом месте - Овеновский БУСТ и три симистора на 160А, - тоже около 15000р получается... Пока ещё думаю...
Gizmo
в обоих случаях (твердотельное реле и IGBT) управление ШИМ
твердотельное реле это фактически оптосимистор. для управления 3х фазной нагрузкой без синхронизации с фазой достаточно 2шт, так Regin делает в TTC, у них период от 6 до 60 секунд т.е частота много меньше, чем 50Гц, для нагревателя вполне подходит
IGBT на постоянном токе дает более широкие возможности в управлении - до 20кГц, но нужно ставить драйвер, и развязки не будет
asm
Дабы не плодить новых тем, не подскажет ли кто-нибудь что-нибудь эдакое, на 5-7 кВт, дин реечное, 3 фазное, с управлением 0..10В.
Режим работы как у реджина - ШИМ с периодом 60 сек вполне устраивает, а вот во всём остальном, хотелось бы, чтобы без излишеств.
Ну, или как вариант, есть преобразователь 0-10в, в нужный ШИМ, но на выходе 24АС, что неудобно в лоб на твердотелки из чип-и-дипа гнать, а диодный мостик колхозить не хочется...
Andrew48
Овеновский БУСТ-2
Nikiffor
Полупроводниковые регуляторы мощности Carlo Gavazzi с управлением 4...20 mA или 0...10 В :RM1E.., RN1F.., RSC..
kdu
Цитата(asm @ 16.2.2010, 17:52) *
Дабы не плодить новых тем, не подскажет ли кто-нибудь что-нибудь эдакое, на 5-7 кВт, дин реечное, 3 фазное, с управлением 0..10В.
Режим работы как у реджина - ШИМ с периодом 60 сек вполне устраивает, а вот во всём остальном, хотелось бы, чтобы без излишеств.
Ну, или как вариант, есть преобразователь 0-10в, в нужный ШИМ, но на выходе 24АС, что неудобно в лоб на твердотелки из чип-и-дипа гнать, а диодный мостик колхозить не хочется...


По моему в вашем случае почти идеально подойдёт такой регулятор... (цена весьма демократична)
ViS
Цитата(kdu @ 18.2.2010, 7:39) *
По моему в вашем случае почти идеально подойдёт такой регулятор... (цена весьма демократична)

Это не 3-фазный, как человек спрашивал, а аналг Pulsera 1/2-фазный
Pzotov

Их много тут есть.. ph34r.gif

http://www.e-automation.ru/SCRofSIPIN#9830787486
Chupakabra
thermokon до 83kW
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.