witboy
к сожалению вразумительных ответов из "стандартных" источников получить не удалось smile.gif
посему адресую вопрос уважаемой аудитории:
есть ли у кого "TAC Xenta cabel guide" 0fl-3972?
или может кто знает что входит в комплект наборов кабелей (см ниже) и для чего они (кабели ) предназначены?
комплекты:
0-073-0916-0
0-073-0917-0
0-073-0918-0
0-073-0919-0
0-073-0920-0

подскажите пожалуйста smile.gif
Взводатор
Информация из файла. Пришлите мне письмо с адресом, перешлю весь файл.

С уважением Взводатор.

====================

TAC Xenta: Modem Connect Kit, part no. 0-073-0916
Applicable units
TAC Xenta 300/401/901
port RS232
TAC Xenta 511 (/ 911)
port RS232 A
Contents
Adapter ‘A3’
Cable ‘L1’
(see next page)
Usage (example)
TAC Xenta to external
modem communication.
For PPP connection.

TAC Xenta: PC to Serial Kit, part no. 0-073-0917
Applicable units
TAC Xenta 300/401/901
port RS232
TAC Xenta (511/) 911
port RS232 A
TAC 2000 to TAC Xenta 911
port RS232 A
Contents
Adapters ‘A2’, 'A4'
Cable ‘L1’
(see next page)
Usage (example)
TAC Vista direct connection.
PC (TAC Menta, TAC Vista, InTA 2000, DM 2000) to
TAC Xenta serial communication.
InTA 2000 over TCP/IP network. Note! Serial signal amplifier
is also required at TAC 2000 unit! (Ex.: RAD, type PSA.)

TAC Xenta: Serial Link Kit, part no. 0-073-0918
Applicable units
TAC Xenta 300/401/901
port RS232, connected to
TAC Xenta 911
port RS232 A
Contents
Cable ‘L2’
(see next page)
Usage (example)
TAC Xenta
connected to
TAC Xenta 911
for IP communication.

TAC Xenta: General Serial Kit, part no. 0-073-0919
Applicable units (example)
ADU-L/KE-2/6505/5702/5708/PLB/
Danfoss GW-M/Danfoss Danduc
connected to
TAC Xenta 911
port RS232 A
Contents
Adapter ‘A2’
Cable ‘L1’
(see next page)
Usage (example)
TAC other units / Danfoss unit connected to
TAC Xenta 911 for IP communication.
Note! The modem connection cable
for the selected unit is also required.

TAC Xenta: Programming Serial Kit, part no. 0-073-0920
Applicable units
TAC Xenta 300/401/901
port RS232, cable 'L1' to PC
TAC Xenta 511/911
port RS232 B, cable 'L3' to PC
Contents
Adapter ‘A1’
Cables ‘L1, ‘L3’
(see next page)
Usage (example)
TAC Menta / TAC Vista direct connection
for application/configuration and download.
Configuration and commissioning,
with the PC Hyper Terminal.
witboy
2Взводатор
благодарю, файлик удалось таки раздобыть документ на сайте ТАС
http://www.tac-global.com/docnet/ASP/FormEng_new2.asp
Изучил, но вопросы остались smile.gif

а именно сколько кабелей (или переходников) входит в комплект 0-073-0920-0?
что означает в их понимании "Adapters"- А1...А4 и Cables L1...L3?
Взводатор
На второй странице они описаны нарисованы и пронумерованы. Единственно, когда-то нас предупреждали, что в одном из рисунков есть ошибка - перевернут один из разъемов. По-моему, это касалось RJ-45 штеккера на кабеле COM-RJ45 для программирования контроллеров. Мы просто делали самодельные кабеля по образу и подобию имеющегося штатного. Лучше всего для этого подходят хвосты от древних мышек - кабель сразу экранированный, очень гибкий и разъем СОМ-порта литой.

С уважением Взводатор.
witboy
и всетаки может я сегодня просто туплю ужасно (прошу простить мне это - видимо старость), но:
в документации написано для кабеля 0-073-0920
TAC Xenta 300/401/901 - port RS232, cable 'L1' to PC
TAC Xenta 511/911 - port RS232 B, cable 'L3' to PC
при этом Contents: Adapter ‘A1’; Cables ‘L1, ‘L3’;
означает ли это что в КОМПЛЕКТЕ ДВА кабеля и ОДИН адаптер????


а также без ответа оставлен вопрос (см. выше) "что означает в их понимании "Adapters"- А1...А4 и Cables L1...L3?"

ктонибудь в руках вообще эти комплекты держал? smile.gif
ttt
"кто нибудь в руках вообще эти комплекты держал?"
Для Xenta 301, 302, 401 один держали, остальные делали сами из хвостов от мышей.
Для 511, 913 сделал сам.
По поводу документа - тоже пытался разобраться, тоже не понял, да и хрен с ним.
witboy
наконец-то разобрался с кабелями! clap.gif
отвечаю на свои же вопросы :wacko: может кому интерестно:

Цитата
означает ли это что в КОМПЛЕКТЕ ДВА кабеля и ОДИН адаптер????

да, например в комплекте 0-073-0920-0 два кабеля и один адаптер, точнее адаптера два, но они представляют собой один комплект.

Цитата
"что означает в их понимании "Adapters"- А1...А4 и Cables L1...L3?"

кабели - это собственно кабели (вроде тех, что для компьютерных сетей используются), каждый кабель обжат с двух сторон разъемом RJ45, за исключением одного из кабелей входящих в комплект 0-073-0920-0 - он обжат с одной стороны RJ45 - c другой RJ10.
всего существует три типа кабеля (которые используются в разных комплектах):

кабель-разъемы(слева-справа)-длинна-(кол-во проводов)
L1-(RJ45m-RJ45m)-200см-8
L1-(RJ45m-RJ45m)-15см-4
L1-(RJ45m-RJ10m)-200см-8
m - "папа"
f - "мама"

адаптеры - это комплекты переходников (2 шт в комплекте) с разъема RJ45(RJ10) на другой (см. дальше) идут в поставке Kabel-Kit отдельно от кабелей, адаптеры должны подключаться к разъему кабеля и далее к устройству.
ЗЫ видимо лениво ТАСу сразу сделать готовый кабель - берут стандартные комплеты (из местного магазина ЧиП и ДиП) и перепродают smile.gif
всего существует четыре комплекта адаптеров:

адаптер-разъем1-разъем2
A1-DB9F-RJ45f
A2-DB25F-RJ45f
A3-DB25M-RJ45f
A3-DB9F-DB25M
m - "папа"
f - "мама"

ну и теперь комплекты:
0-073-0916-0 A3+L1
0-073-0917-0 A2+A4+L1
0-073-0918-0 L2
0-073-0919-0 A2+L1
0-073-0920-0 A1+L1+L3

вот собственно что я и хотел выяснить cool.gif
конечно если жалко денег - можно сделать кабель самому (см. прикрепленный файл)