k_alexey
Где можно найти схемы подключения контроллера RWX 62? Интересует подключение приводов, датчиковой аппаратуры.
Сможет ли этот контроллер управлять двумя узлами обвязки калориферов первого и второго подогрева?

Заранее спасибо!
AlexSch
Пожалуйста, пользуйтесь (868 КБ).
Только RWX62 - достаточно старый контроллер. Я бы обратил Ваше внимание на контроллеры серии SYNCO 200.
Synco 200
k_alexey
Большое спасибо!
Только это у меня уже всё есть. Меня интересует подключение аппаратуры.
Т.е. если надо подключить датчик температуры (у температурного датчика два провода), то один провод подключать, например к клемме В1, а другой куда? На нейтраль от понижающего трансформатора, питающего контроллер?
То же самое с сервоприводом (в системе водяной калорифер) - подключить управляющий сигнал (0-10 V DC) к клемме Y1, а нейтраль - на ту же нейтраль от трансформатора? И, кстати сможет ли этот контроллер управлять двумя узлами обвязки?
Что за клеммы такие М?

Я понимаю что контроллер старый, но я нахожусь в такой ситуации нехорошой - надо делать проект именно на базе этого контроллера (так уж получилось). А я вообще нифига в нем не шарю. newconfus.gif

Если у Вас есть какие-нибудь старенькие проекты по этому контроллеру (электрические схемы), огромная просьба выслать мне. Буду очень и очень признателен!!! Уверяю Вас, что проект будет использоваться для моего обучения.

Спасибо!!!
witboy
2 k_alexey
супер!, а самостоятельно изучить вопрос не судьба?! smile.gif
на стр. 22 выложенного описания приведена схема подключения... понимаю описание не самое лучшее, псему можете глянуть здесь:
http://www.eneq.ru/download/16/
скачайте "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО БЛОКА МК.7032 v.4"
на стр. 9 подключение внешних устройств - думаю разберетесь.
вопросы можете задать в эту же контору руководителю отдела атоматики.
на ваши вопросы отвечу:
датчик: В-М
привод: Y-G-G0
на дискретный вход Е надо подавать G
контроллер может управлять 3 узлами (или любыми иными независимыми устройствами) НО
ВАЖНО: на нем можно реализовать только ОДИН датчик обратки с защитой от заморозки.
и еще ну уверен что где-то вы сможете купить этот контроллер
Взводатор
стр. 22:

"G-G0: 24 V AC питание
M: Заземление (G0) для сигнальных, универсальных входов, аналоговых выходов
B: Универсальный вход
E: Дискретный вход
Y: Аналоговый выход
Q: Дискретный выход, Допускается разное напряжение
Примеры применения По-следовательностей управления
Ограничительными линиями показано какие типы контроллеров имеют какие клеммы. "

С уважением Взводатор.
witboy
2 Взводатор
не стоит путать ЗАЗЕМЛЕНИЕ и ОБЩИЙ ПРОВОД (G0)
Взводатор
Из документации слов не выбросишь...
А по смыслу бесспорно: М - это именно общая шина для аналоговых входов/выходов.

С уважением Взводатор.
k_alexey
Всем большое спасибо за помощь!
А у меня есть еще парочка вопросиков wink.gif
Объясните пожалуйста принцип действия "Дискретных выходов" Q. Я понимаю их работу следующим образом: например возьмем Q1. Когда на вход Q11 подается напряжение, тогда и происходит переключение НЗ контакта Q12 на Q14. Правильно?
Куда подключать термостат защиты от замерзания калорифера и дифф. реле давления на приточном вентиляторе? На клеммы В и М?
И можно ли будет создать алгоритм работы системы следующим образом (режим "Зима"): запуск системы с кнопки "Пуск" > прогрев калорифера в течении заданного времени (уставка на контроллере) > запуск вентилятора и открытие возд. заслонки > в случае неисправности вентилятора (дифф. реле давления не подает сигнал на контроллер или наоборот разрывает) происходит закрытие воздушной заслонки и система переход в режим ожидания (поддержание температуры воды на обратке).
Большое спасибо!!!
submachine gunner
Здравствуйте, коллеги!

Вынужден эксгумировать данную тему.

У меня есть необходимость сконфигурировать RWX62.5030.

Вблизи вижу его впервые.

Не спрашивайте, почему мне приходится возиться с этим старьём...

В общем, если у кого-то найдётся руководство по конфигурированию этих динозавров - буду бесконечно признателен.
marhan
Цитата(submachine gunner @ 24.10.2012, 18:46) *
Здравствуйте, коллеги!

Вынужден эксгумировать данную тему.

У меня есть необходимость сконфигурировать RWX62.5030.

Вблизи вижу его впервые.

Не спрашивайте, почему мне приходится возиться с этим старьём...

В общем, если у кого-то найдётся руководство по конфигурированию этих динозавров - буду бесконечно признателен.


Доброго времени суток.

Есть руководство по монтажу на аглицком. Может поможет. Удачи!!!
submachine gunner
Цитата(marhan @ 26.10.2012, 7:12) *
Доброго времени суток.

Есть руководство по монтажу на аглицком. Может поможет. Удачи!!!

Спасибо!
Буду пытаться разобраться...
ACB
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата
У меня есть необходимость сконфигурировать RWX62.5030.
submachine gunner
Цитата(ACB @ 27.10.2012, 20:20) *

Спасибо!
Пожалуй, это самое толковое из всего, что я видел на русском.