borm
Вообщем обещал выложить прогу по расчету компенсаторов. Прогу делал пару лет назад по методике из Николаева. К сожалению ниче бесплатного я так и не нашел, а значит мой "шедевр" возможно кому нибудь и пригодиться. Кстати результат можно проверить по примеру из Щекина.
Приветсвуются замечания по расчету.
Принцип работы:
Открыли прогу выбрали диаметр трубы и температуру теплоносителя, и выбрали температуру наружнего воздуха(тут не совсем помню но мне помнится в никалаеве она так и звалась)
Но еще ее можно использовать в качестве температуры монтажа. Вообщем поиграйтесь ей, сравните результаты.
Для Г - образных допустимое напряжение 8 кгс
для П-образных 11 кгс
При переходе рубежа значение покраснеет.
Значит по терминам в проге.
Плечё - это расстояние от неподвижки до угла поворота на компенсаторе.
Вылет это часть перпендикуляр основной трассе т.е. плечу.
Спинка это паралель к трассе т.е. плечу.
В г-образных плечи - это расстояние от неподвижки до углов поворота.
Надоело писать, да, там и так все понятно tongue.gif
Скажу, что вроде по Николаеву расчет идет с запасом по сравнению со стартом и это понятно и со стартом и не сранивается, но как вариант причем бесплатный... Ведь многие в екселе или вручную проверяют.
ПРОГРАММА ИМЕЕТ ПАРОЛЬ, НО НЕ ПИШИТЕ МНЕ, Я ЭТОТ ПАРОЛЬ ЧЕРЕЗ ПАРУ ДНЕЙ ВЫЛОЖУ ОТКРЫТО.
Пароль не шифрован и защита никакая, просто так небольшая фича, кому надо тот еще раз зайдет а просто коллекционер и не вспомнит.
Пароль: KOMPSAVEPOG
размер 1,723 мб
borm
Простите, задержалси, неужели больше 30 раз запускали wink.gif
Хоть кто нибудь сравнил и сказал бы, что-нибудь по расчетам, особо интересует те у кого старт стоит, допустимые расхождения или нет? Может замечания есть какие.
з.ы. а пороль внес в первый пост.
borm
Цитата(OVKT @ Apr 12 2007, 19:25 )
А то какие-то непонятные числа, понимание на уровне подсознания.

Ну я делал под себя, так многие делают, потом коллегам дал им тоже понравилась(намного проще чем по щекину считать или по никалаеву) и вот теперь выложил на авоке.
Прога не для коллекционеров, кто хоть раз сталкивался с расчетом компенсаторов по тому же Щекину думаю оценять потому, что расчет в проге занимает минуту. Просто нужно знать что делаешь. По большому счету только нужно забить длины плеч и выбрать диаметр и температуру теплоносителя. Разве это трудно? Если напряжение привысит то результат покраснеет, можете проверить забив длинные плечи.
потом это не коммерческая прога а следовательно ни на что и не притендует.
По поводу рисунков была задумка даже рисовал, но чет так и не реализовал. просто там и так все просто а украшательства это уже не функционал. smile.gif
Если есть вопросы, отвечу. Повторюсь, там очень просто, просто нужно знать, что делаешь.
Ну вот пример:
Требуется расчитать участок длинной 117 метров.
На этом участке распологается компенсатор с разными длинами плеч.
Большее плече 104 метра второе плече 10 метров.
Вылет компенсатора 3 метра, спинка компенсатора тоже 3 метра.
т.е. юольшее плече+ меньшее плече + спинка получается =117 метров по прямой.
В программе на первой вкладке выбираем трубу 108 мм и температуру теплоносителя 150 гр. Температуру Н.О.(или температуру монтажа) допукстим -28
Растяжка компенсатора при монтаже будет, значит оставляем 0,5(если растяжки не будет то 1)
Переходим на вкладку П-обр L1>L5
Прставляем для большего плеча-104
Для меньшего плеча - 10
вылет -3
спинка-3
Нажимаем расчет и получаем результат. Результат плохой так как напряжение превысило допустимые 11 кгс/мм2 и составило 11,034 ( меняем либо длины плеч либо спинку либо вылет)
Приведенная длина -это сумма плечь, 2-х вылетов и спинки т.е 104+10+3+3+3=123
Тепловое удленение это велечина на сколько по оси удлинился трубопровод,( на основе этих данных удленения можно подобрать и сильфонный компенсатор, в этой программе не реализовано)
конечно компенсаторы по сериям брать можно но.... ситуации разные бывают, в том числе и воздушки прокладывают.
Ну вот, разве сложно?
з.ы. для Z и Г компенсаторов растяжка не участвует.
borm
Цитата(OVKT @ Apr 20 2007, 20:02 )
При удалении, эта программа пытается удалить системный файл. Зачем?
Конечно же, в сегодняшнем виде программа неудобна.
Доделайте картинки к схемам и всё будет хорошо, причём всем и сразу.

Да? Ну и какого же файла у вас нехватает после удаления программы? очень интересно?
А я потом объясню, почему ниче страшного не произойдет после удаления программы и если интересно список файлов выложу.
Насчет рисунков сказал же что делать мне лень, есть принцип - не нравится не польюзуйся.
Кому надо тот сделает и без картинок.

2AlexStar Есть вероятность, что разделители точка и запятая могут вляиять на результата-это может зависить от ряда факторов.Ведь как ток народ свое железо не настраиваетsmile.gif При региональных настройках- Россия и все работает нормально. Просто введите дробные числа и меняйте в них точку на запятую и наоборот и сравнивайте результат если один и тот же то все гуд, а так же для проверки можно использовать мой пример или щекина.
Но если по моему примеру правильно то у вас просто значения сил противоположны положительной оси координат вот и все.
з.ы. Заметте, что программа бесплатна, а значит и не претендует не на, что и на 100% результат в том числе. Прсто долгий и кропотливый расчет по николаеву сведен в пару нажатий в этой проге.
borm
Цитата(OVKT @ Apr 21 2007, 12:09 )
Я вижу, что потенциал у программы солидный. Прям хоть сам доделывай.
Странно: с установщиком setup, с паролем, "делал для себя"??? Ну-ну...
Так что, доделай, ПОЖАЛУЙСТА, дабы труд не пропал зазаря.

Открою секрет если прога на VB и пароль не шифруется и не привязан к железу, то его можно найти нажатием одной клавиши. Пороль от коллекционеров, которые просто собирают и не пользуют и вообще его придумал так для собственного самообразования, просто блаж. Ведь хозяин барин. А насчет SETUP то он необходим чтобы закинут в систему необходимые файлы. я бы мог скинуть exe но тогда бы она у тебя не пошла, а на 98 вообще бы не запустилась. ведь сетап это закидка в систему необходимых библиотек и контролов для работы проги и вовсе не понт, так надо!
NATS
Спасибо, Borm, за программку. В целом все интуитивно понятно и как проверка своих расчетов, она очень пригодится. Возник, только, вопрос: "напряжения меньшего плеча"-это изгибающее напряжение в контрольных точках?
borm
a,b,c-это неподвижки и угол поворота и напряжение возникает относительно этих точек
Вот пример из николаева.
Незнайка
Цитата(borm @ 26.4.2007, 19:30) [snapback]120308[/snapback]
a,b,c-это неподвижки и угол поворота и напряжение возникает относительно этих точек


Расчёт симпатичный. Главное, не мудрёный, а то порой зароешься в какой-нибудь талмуд и начинаешь чувствовать себя ещё глупее, чем есть.
По поводу ошибок в проге. Есть у меня наблюдение. Считаю Г-образник, значения следующие:
диаметр: 32
темп-ра теплонос-ля: 105
длина большего плеча: 34
длина меньшего плеча: 19

получаю значения по 3-м напряжениям: 0.2 9 0.1

Но стоит поменять длину большего плеча на 35 и значения в корне отличаются:
0.2 0.09 0.1

Просьба пояснить ситуацию. Я ведь так понимаю, все 3 значения не должны быть больше 8
borm
Не совсем понял? Как вы по этой утиле получили в Г-образнике 3 значения. Программа считает всего лишь напряжение в заделке меньшего плеча.
Поясните, что имелось в виду про 3 значения?
И еще значения модулей упругости, коэф. расширения автоматически выбираются только для тех значений температуры которые забиты в пррограмме. Температуры 105 там нет и все значения необходимо из справочника проинтерпалировать, либо принять большие.
Незнайка
Цитата(borm @ 24.8.2007, 18:27) [snapback]160113[/snapback]
Не совсем понял? Как вы по этой утиле получили в Г-образнике 3 значения. Программа считает всего лишь напряжение в заделке меньшего плеча.
Поясните, что имелось в виду про 3 значения?


Случай с Г-обр Lб>Lм. Там напряжений 3 штуки: Са, Св, Сс.

Цитата(borm @ 24.8.2007, 18:27) [snapback]160113[/snapback]
И еще значения модулей упругости, коэф. расширения автоматически выбираются только для тех значений температуры которые забиты в пррограмме. Температуры 105 там нет и все значения необходимо из справочника проинтерпалировать, либо принять большие.


А вот над этим я и вправду не задумывался.
borm
Хех, подзабыл совсем про этот расчет ;_). Насчет того, что там появляется значение то 0.9 то 9, так это не столько косяк в расчете, сколько косяк в выводе на экран. Мне бы округление поставить, тогда все бы было получше. Вообщем курсор поставте в поле с результатом и протяните до конца всех значений и увидете, что это не 9, а 9...............E-02.
Просто E-02 не поместилось, в размер поля и тут уж извените. Да, либо поле длиней, либо округление надо было делать. Может как нибудь поправлю, но это не ошибка в расчете Кто не знает 9E-02 это тоже, что и 0,09
Вообщем спасибо за бдительность
Незнайка
Уважаемый Borm, скажите пожалуйста, можно ли в вашей программе дописать свои табличные данные, т.е. отредактировать какой-нить файл?
VolosatovPA
Программа и вправду интересная. Картинок действительно не хватает, так что результат расчета не совсем понятен. Я предлагаю свой вариант программы, сделанной в MS Exel. все просто и наглядно. Хотя реализовать расчет несимметричного П-образного компенсатора мне пока не удалось, впрочем как и остальных нестандартных и редких в практике вариантов компенсации тоже. Но наиболее распространенные 3 случая она считает.

В Николаеве предлагаются расчеты через Хо, Уо, М и W для нестандартных компенсаторов. Если у кого-то есть для подобных случаев формулы попроще (наподобее тех, что заложены в моей программе), напишите мне, пожалуйста. Я расширю возможности программы и буду вам очень благодарен.

Пароль на снятие защиты с книги: 1
Сделан только для того, чтобы случайно не испортить что-нибудь.
Значенния, выделенные синим цветом - то, что программа выполняет сама.
Черные значения - вводимые данные
redfox11
Напишите, пожалуйста, по каким нормативным документам считает компенсаторы Ваша программа?
VolosatovPA
z-образный компенсатор расчитывается по формулам из учебника Николаева, а П-образный и Г-образный в программе подписаны из каких учебников взяты формулы
borm
Все из Николаева.
mav
1) В справочнике Николаева несоклько ошибок(опечаток) в формулах. Автору программы известно об этом, они исправлены в программе?
2) По РД 10-400-01 допускаемые напряжения для расчета на прочность не 8 и не 11 кгс/мм... Если пользоваться справочником Николаева, то допускаемое напряжения нужно корректировать в зависимости от давления и т.д., поскольку в результате расчета фактически получаются только изгибные напряжения, а нам нужно проверять эквивалентное напряжение от всех воздействий
3) Учитывается ли повышенная гибкость отводов? Если да, то для каких отводов - крутоизогнутых или гнутых как в номограммах данного справочника? В номограммах заложены гнутые отводы радиусом примерно 4D, которые сейчас не применяются, а для сварных отводов податливость вообще не учитывается. В 1965 ошибочно считалось что сварные отводы повышенной податливостью не обладают...
4) Учитывается ли влияние трения на скользящих опорах?
5) Как производится расчет вертикальных компенсаторов (для которых методики из справочника Николаева не пригодны)?
borm
Цитата(mav @ 23.10.2007, 11:51) [snapback]180028[/snapback]
1) В справочнике Николаева.....

Все правильно говорите, но вам в СТАРТ или самому написать по РД и будет нам счастье. Я просил и мне присылали расчет в старте и скажу я вам по этой утиле получается более завышенные данные при равных условиях(поиграться температурой можно). Поэтому если вы проектируете магистрали и крупные теплотрассы, то вам нужна программа старт или астра.
Данный расчет предназначен прежде всего для тех кто считает по старинке, по щекину например или проверяет себя. естественно это все самоделка и для точных расчетов не предназначена.
я же вам ничем не обязан, и просто делюсь, тем, что есть. Принцип не нравится не пользуй....
Никто, никому, ничем не обязан, правда же? На славу я тоже не пртендую просто есть то, что есть и все.
з.ы. Я читал статью автора программы старт и там он критикует расчет по Николаеву.
Hope
Попробовал потестить вашу программу. Сравнивал со своей экселевской, написанной по Щекину. Результат разошелся причем значительно. Свою прогу проверял по книжному примеру. И там противоречий не было. Коэффициенты рассчитаны по формулам, а не взяты на глаз или под линейку. Неужели "физика" в Щекине и в Николаеве настолько различается. Напряжения получились заниженными. Так что вопрос. Верить книге или программе? sad.gif
mav
Цитата(Hope @ 25.10.2007, 18:23) [snapback]181062[/snapback]
Попробовал потестить вашу программу. Сравнивал со своей экселевской, написанной по Щекину. Результат разошелся причем значительно. Свою прогу проверял по книжному примеру. И там противоречий не было. Коэффициенты рассчитаны по формулам, а не взяты на глаз или под линейку. Неужели "физика" в Щекине и в Николаеве настолько различается. Напряжения получились заниженными. Так что вопрос. Верить книге или программе? sad.gif

Вообще-то есть нормы на тепловые сети РД 10-400-01. Верить надо действующим нормам, а не справочникам, созданным 50 лет назад rolleyes.gif
borm
Цитата(Hope @ 25.10.2007, 18:23) [snapback]181062[/snapback]
Попробовал потестить вашу программу. Сравнивал со своей экселевской, написанной по Щекину. Результат разошелся причем значительно. Свою прогу проверял по книжному примеру. И там противоречий не было. Коэффициенты рассчитаны по формулам, а не взяты на глаз или под линейку. Неужели "физика" в Щекине и в Николаеве настолько различается. Напряжения получились заниженными. Так что вопрос. Верить книге или программе? sad.gif

Так в Щекине же пример есть, вот забейте его и сравните. И давайте не будем говорить про формулы и правильность расчета без самого расчета...
Давайте исходные данные, результат посчитаный вами а потом уже будем ошибки искать, мой касяк будет ну, что же значит будете говорить, что я сделал ошибку, а вот если ваш, то тогда вы уж. хорошо?
vel
Привет, программа отличная. у меня есть только один вопрос. На сколько я поняла читая "Справочник по теплоснабжению и вентиляции" книга 1, допустимое напряжение равно 8 кгс/мм2 при температуре = 150градусов. А если я делаю расчёт для температуры 95 градусов, то допустимое напряжение будет другим. Может я ошибаюсь?
mav
Цитата(vel @ 28.10.2007, 18:05) [snapback]182015[/snapback]
Привет, программа отличная. у меня есть только один вопрос. На сколько я поняла читая "Справочник по теплоснабжению и вентиляции" книга 1, допустимое напряжение равно 8 кгс/мм2 при температуре = 150градусов. А если я делаю расчёт для температуры 95 градусов, то допустимое напряжение будет другим. Может я ошибаюсь?

Да. Допускаемое компенсационное напряжение зависит от:
1) Давления
2) Температуры
3) максимального изгибного напряжения от собственного веса

8 кгс/мм2 это только при давлении 16, температуре 150 и только для бесшовных труб по ГОСТ 8732-58* и ГОСТ 4015-58 и при определенных пролетах между опорами (в справочнике николаева таблица 3.1).
Если у Вас другое давление, температура, расстояние между опорами, трубы по другим ГОСТам - нужно пересчитывать допускаемое компенсационное напряжение вручную
borm
2mav обсуждение вашего старта(отличная программа) происходит в другом посте, не правда же? Опять же для работы и проектирования объектов требующих экспертизу это в старт и астру не надо уж стакой ревностью ко всему относится.
з.ы. как нибудь поищу ломаный старт и потестю вашу прелестную программу и сравню со своей самоделкой, уж больнго, что то вы тут распыляетесь.
mav
Цитата(borm @ 30.10.2007, 18:24) [snapback]183190[/snapback]
2mav обсуждение вашего старта(отличная программа) происходит в другом посте, не правда же? Опять же для работы и проектирования объектов требующих экспертизу это в старт и астру не надо уж стакой ревностью ко всему относится.
з.ы. как нибудь поищу ломаный старт и потестю вашу прелестную программу и сравню со своей самоделкой, уж больнго, что то вы тут распыляетесь.

Да мне абсолютно все равно кто чем пользуется, просто меня поражает безграмотность людей, пользующихся справочником Николаева. Им вполне можно пользоваться (если закрыть глаза на силы трения), но это надо делать правильно, чётко понимая что вы делаете! То есть не пользоваться номограммами, которые там приведены (поскольку там учитывается повышенная гибкость для отводов большого радиуса, которые сейчас уже не применяются и допускаемое компенсационное напряжение там "зашито"). А делать нужно нормальный расчет по приведенным там формулам. Но при этом допускаемые напряжения тоже не надо забывать пересчитывать исходя из конкретных условий, про которые я написал Выше. Считайте это просто как бесплатный совет для вашей программы :-)
Больше не буду Вас здесь отвлекать и расстаривать своими постами, желаю успехов :-)
Егор
borm, по-моему в Вашей программе модуль упругости на порядок завышен
VolosatovPA
последняя версия моей программы для расчета тепловых сетей.
что нового:
- произведен небольшой рестайлинг расчетов компенсаторов
- добавлены таблицы допускаемых напряжений РД 10-249-98 таблицы 2.1-2.5
- добавлен гидравлический расчет тепловых сетей

ВНИМАНИЕ! РАСЧЕТЫ КОМПЕНСАТОРОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ТРУБ. Т.К. ФОРМУЛЫ НЕ УЧИТЫВАЮТ ВЕСОВУЮ НАГРУЗКУ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРУБ С ВОДОЙ
ЮркаЮрка
Спасибо за програмку!!
Rosla
Цитата(Doberman_sod @ 9.6.2010, 21:45) *
последняя версия моей программы для расчета тепловых сетей.
что нового:
- произведен небольшой рестайлинг расчетов компенсаторов
- добавлены таблицы допускаемых напряжений РД 10-249-98 таблицы 2.1-2.5
- добавлен гидравлический расчет тепловых сетей

ВНИМАНИЕ! РАСЧЕТЫ КОМПЕНСАТОРОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ТРУБ. Т.К. ФОРМУЛЫ НЕ УЧИТЫВАЮТ ВЕСОВУЮ НАГРУЗКУ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРУБ С ВОДОЙ

Почему невозможно скачать файл ТС_1.3.xls? Его кто-то удалил с сервера? Тогда почему не исправлен пост?!! mad.gif
Gromila
Cтранною. Сам скачивал пару дней назад. Всё гуд было.
vik74
Цитата(Rosla @ 26.11.2010, 13:38) *
Почему невозможно скачать файл ТС_1.3.xls? Его кто-то удалил с сервера? Тогда почему не исправлен пост?!! mad.gif

Сейчас скачал, все нормально.
Павлу большое спасибо за программу, все твои программы внушают доверие своим качеством и проработкой.
Rosla
Только что тоже скачал. Видно утром у сервера было временное помутнение рассудка. Проблема точно была не моя, т.к. скачать пытался с трех разных компов... Так что теперь - спасибо! clap.gif
77sergey
Отличные программки! молодцы
kutafja
Программы отличные,большое спасибо!
Wizlock
Коллеги, согласно ГОСТ 21.602-2003 Форма 4, требуется указать "Компенсирующую способность", произвел подбор для 32 стальной трубы П образного компенсатора, по программе из поста #27 "Компенсаторы по Соколову", получил, что требуется вылет и длина 0,5м при расположении неподвижек каждые 12м на горизонтальном участке, как из этого расчета компенсирующую способность выудить? Ведь результатом расчета является значение макс. изгибающего напряжения sad.gif
VolosatovPA
Цитата(Wizlock @ 9.6.2011, 9:29) *
как из этого расчета компенсирующую способность выудить

Компенсирующая способность компенсатора равна величине линейного расширения участка трубопровода между двух неподвижных опор. В расчетах по Соколову эта величина есть, по Николаеву - придётся самому посчитать по формуле из методики по Соколову.
Алексей Ебургский
В методике Соколова и Николаева скорее всего допущена ошибка. По крайней мере при расчете Z-образного компенсатора. Решил проверить напряжения, возникаемые при температурном удлинении и вбил следующие исходные данные:
- длина малого плеча = 100000 м
- длина большого плеча = 100000 м
- длина перпендикулярного плеча = 3 м
Расчет показывает, что максимальной напряжение составит 42 МПа, что не превышает допустимого значения.
И в тоже время понятно, что на участке сети с плечами 100000м каждое никакой реальный компенсатор не спасет.
mav
Цитата(Алексей Ебургский @ 9.2.2012, 13:18) *
В методике Соколова и Николаева скорее всего допущена ошибка. По крайней мере при расчете Z-образного компенсатора. Решил проверить напряжения, возникаемые при температурном удлинении и вбил следующие исходные данные:
- длина малого плеча = 100000 м
- длина большого плеча = 100000 м
- длина перпендикулярного плеча = 3 м
Расчет показывает, что максимальной напряжение составит 42 МПа, что не превышает допустимого значения.
И в тоже время понятно, что на участке сети с плечами 100000м каждое никакой реальный компенсатор не спасет.

При таких длинах плеч трение трубы по опорам очень сильно влияет. А оно в справочниках не учитывается. Поэтому не удивительно
Алексей Ебургский
То есть вы хотите сказать, что трение труб по опорам будет препятствовать температурному удлинению стального трубопровода??
Теоретически рассмотрим ситуацию с Z-образным компенсатором: Прямой участок трубопровода протяженностью 100км(хотя можно для большей реалистичности принять к расчету всего 1км, это тоже очень большое значение) при температурном удлинении будет давить на перпендикулярный участок Z-образного компенсатора длиной 3м. Предположим разность температур составит 100 С. При этом тепловое удлинение прямого участка 100км составит порядка 75м. Что может препятствовать удлинившемуся прямому участку разорвать в клочья перпендикулярный участок 3м? Трение? ))
Дело в том, что если вы будите рассчитывать Z-образный компенсатор по методике Николаева, то протяженности параллельных плеч (хоть 50м, хоть 50км) на результат расчета не повлияют никаким образом. За исключением случая, когда параллельные плечи отличаются друг от друга по длине (длина большого плеча не равно длине меньшего плеча).
В программках расчетов компенсаторов, выложенных выше, ситуация аналогична, и не удивительно, ведь они считают по Николаеву.
mav
Цитата(Алексей Ебургский @ 10.2.2012, 8:19) *
Теоретически рассмотрим ситуацию с Z-образным компенсатором: Прямой участок трубопровода протяженностью 100км(хотя можно для большей реалистичности принять к расчету всего 1км, это тоже очень большое значение) при температурном удлинении будет давить на перпендикулярный участок Z-образного компенсатора длиной 3м. Предположим разность температур составит 100 С. При этом тепловое удлинение прямого участка 100км составит порядка 75м. Что может препятствовать удлинившемуся прямому участку разорвать в клочья перпендикулярный участок 3м? Трение? ))

Я неправильно понял схему, которую вы рассматривали. Если перпендикулярное плечо Z-образного компенсатора 3 м, его действительно должно разорвать в клочья при таких условиях
one
Помогите разобраться с расчетом и програмкой "ТС_v1.3" Z-компенсатор, длина плеч: 30м/21м/42м d=76мм, 130/70С, температура наружнего воздуха -42С. Изгибающие напряжение не считаются, может какая ошибка?Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Corsar
borm спасибо за программу, буду изучать wink.gif
svetlana1234
Спасибо, огромное, за программку clap.gif !
I29
Спасибо за программу! С удовольствием пользуюсь ей. Очень жаль только что под виндоус 7х64 она не устанавливается. sad.gif
MMM
Странно, у меня поставилась и работает без проблем.., именно под винду 7х64
ivas
Не устанавливается на Win 7*64. Кто установил, отпишитесь как побороть эту проблему
MMM
Попробуйте ставить от имени администратора и в режиме совместимости с widows XP. Реально работает под Win7х64
I29
Попробовал, действительно помогло! Спасибо! clap.gif clap.gif clap.gif
alexsi
Спасибо за програмку, но почему то при расчете П-образного компенсатора (Соколов) радиус изгиба компенсатора не считает, требует пароль. Как быть?
Мистер Х
Как по программам считать Z образный компенсатор? У Николаева в конечных данных всегда выходит "компенсационное напряжение" и если оно меньше 8 то всё хорошо. А тут как?