Полная версия этой страницы:
паспорт вентсистемы
для паспортизации вентсистемы нужен ПРИМЕР заполнения пасорта, наладка и замеры произведены, заказчик доволен. заранее благодарен.
Форма паспорта вентиляционной системы приведена в приложении 2 СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы". Если нет под рукой указанного СНиП, то скачивайте приведенный ниже файл с паспортом вентсистемы.
За файлец спасибо, СНиП у меня есть, мне нужен РЕАЛЬНЫЙ пример, как это сделано. К сожалению скольких не спрашиваю, никто не дает реальный пример :-((.
Лысцов Сергей
1.8.2005, 16:34
А что сложного - заполняются все графы паспорта, если на время наладки подан тепло- или хладоноситель, пишете фактические параметры воздуха и воды, и считаете К теплопередачи воздухонагревателя или воздухоохладителя. Если не подан, так и пишете в паспорте. Не установлен фильтр, не подключены встроенные местные отсосы - тоже пишете в паспорте.
Расходы воздуха - проектные и фактические указываете для ответвлений или помещений, предельное отклонение - по СНиП. Схема рисуется (печатается) на последней странице, на ней отмечаются точки измерений, не помещается - отдельным листом схема вкладывается в паспорт.
Подписывают паспорт непосредственные исполнители, печать - можно и поставить.
Есть вопросы - пишите lyszov%dv-com.net
Таратыркин
28.9.2012, 17:00
Хороший паспорт.
"Е. Отметки о ревизии автоматических вогнеперепинувальних устройств" - сильно украинщиной попахивает.
Подскажите пожалуйста, а из какого СНиПа, эта форма паспорта. Просто в тех надзоре у меня запросили дату когда он выпущен. Хотелось бы убедить их в обратном.
Доброго времени суток всем.
Уважаемые, подскажите пожалуйста, аксонометрическая схема в паспорте вентсистемы идет из рабочей документации? В ней не проставляются фактические (замеренные) значения расходов и фактически установленное оборудование? Или под каждое оборудование и замеры делается своя схема?
zaharov63
16.7.2013, 10:06
Схема снимается с натуры. Она "исполнительная". На ней указываются точки замеров, а фактические и проектные значения по расходам указываются в таблицах паспорта. Тоже по оборудованию.
Gruz1709
16.7.2013, 10:20
zaharov63, спасибо.
При изменении оборудования следует вносить изменения в схему?
zaharov63
16.7.2013, 10:29
Если это дополнительное оборудование, то нужно. Если, например, вентилятор заменился на другого типа или с другим двигателем, то схема остается прежней, а замена отражается в других разделах паспорта. По правилам, если произошла замена оборудования, то нужно заново испытывать систему и как правило выдается новый паспорт со схемой.
Gruz1709
16.7.2013, 10:47
zaharov63, ещё раз спасибо.
И, наверное, последний вопрос. Правила заполнения паспорта в нормативной документации есть? Или только вот так на словах и на опыте?
zaharov63
16.7.2013, 11:12
Неожиданный вопрос. Для меня... Есть установленная форма паспорта, которая особо не позволяет импровизировать. Особенно табличные разделы. По схеме тут возможностей больше и иногда возникают трения между заказчиком и наладчиком. За основу можно взять проектное оформление. Но есть всем понятный необходимый минимум информации, которую схема должна отображать. Разногласия могут быть по отражению деталей: отметок, проходов через ограждающие конструкции и т.п. Но это обычно без проблем решается в рабочем порядке.
Что касается случаев, когда требуется повторная паспортизация (периодические испытания, плановые и нет), то они прописаны в правилах эксплуатации и санитарных нормах.
В принципе, в отдельных случаях возможны отступления от формы, но если это дейтвительно вызвано необходимостью и как плюс к существующей форме. Возможно. наладчики меня поправят. Я с колокольни заказчика смотрю.
Gruz1709
16.7.2013, 11:27
По рабочей документации оборудование одно, по факту другое.
Вот и возник вопрос что в схеме указывать. Изменений к документации нет.
zaharov63
16.7.2013, 11:50
О каком оборудование речь? Тип оборудования (марка, модель) на схеме не указывается, только условное обозначение. Почему вас только схема волнует, а не паспорт в целом? В любом случае, в разделах паспорта, касающихся оборудования. есть строки проект и факт. Так заполняйте факт с натуры. Иначе это фальсификация паспорта. В дефектном Акте, который выдают наладчики отражается все несоответствия проекту. Если фактическое оборудование обеспечивает проектные данные (расходы, температуру и т.д.), ничего страшного нет и система признается годной к эксплуатации. Внесение изменений в проектную документацию это забота не наладчиков.
Gruz1709
16.7.2013, 12:18
на схеме подписано оборудование. вот и возник вопрос.
что в самом паспорте указываются проектные и фактические цифры - это без вопроса.
zaharov63
16.7.2013, 12:29
Цитата(Gruz1709 @ 16.7.2013, 13:18)
на схеме подписано оборудование. вот и возник вопрос.
что в самом паспорте указываются проектные и фактические цифры - это без вопроса.
На схеме все отражается по факту, с натуры, это однозначно.
Gruz1709
16.7.2013, 12:42
Ну вот и отлично.
Спасибо за пояснения.
zaharov63
16.7.2013, 12:47
Если иначе, то это или механическая ошибка при оформлении (признается наладчиком моментально), или основание предполагать обыкновенную халтуру, иначе говоря "рисование" паспорта...
Пожалуйста.))
skarlotinka
22.10.2013, 11:42
Подскажите, ПЛИз. Есть объект на нем смонтирована приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла. Каким образом заполняется паспорт на вентсистему: отдельно вытяжная ветка, отдельно приточная??
zaharov63
22.10.2013, 11:58
Зачем? Общий паспорт делается. Дополнительные столбцы или графы внести.
skarlotinka
22.10.2013, 18:16
Спасибо, так и сделаю.
progress-nn
16.9.2016, 14:04
Скажите пожалуйста какая именно инспекционная организация (СЭС или кто то еще) должна заполнять раздел 8 паспорта вент. системы при возможности скиньте ссылку на нормативный документ.
Цитата(progress-nn @ 16.9.2016, 18:04)
Скажите пожалуйста какая именно инспекционная организация (СЭС или кто то еще) должна заполнять раздел 8 паспорта вент. системы при возможности скиньте ссылку на нормативный документ.
Это где про режим эксплуатации чтоли? Так проектом определяется и в зависимости от назначения и вносится организацией, выполняющей наладку и заполняющей паспорт.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.