Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: паспорт вентсистемы
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
hotty
для паспортизации вентсистемы нужен ПРИМЕР заполнения пасорта, наладка и замеры произведены, заказчик доволен. заранее благодарен.
Bers
Форма паспорта вентиляционной системы приведена в приложении 2 СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы". Если нет под рукой указанного СНиП, то скачивайте приведенный ниже файл с паспортом вентсистемы.
hotty
За файлец спасибо, СНиП у меня есть, мне нужен РЕАЛЬНЫЙ пример, как это сделано. К сожалению скольких не спрашиваю, никто не дает реальный пример :-((.
Лысцов Сергей
А что сложного - заполняются все графы паспорта, если на время наладки подан тепло- или хладоноситель, пишете фактические параметры воздуха и воды, и считаете К теплопередачи воздухонагревателя или воздухоохладителя. Если не подан, так и пишете в паспорте. Не установлен фильтр, не подключены встроенные местные отсосы - тоже пишете в паспорте.
Расходы воздуха - проектные и фактические указываете для ответвлений или помещений, предельное отклонение - по СНиП. Схема рисуется (печатается) на последней странице, на ней отмечаются точки измерений, не помещается - отдельным листом схема вкладывается в паспорт.
Подписывают паспорт непосредственные исполнители, печать - можно и поставить.
Есть вопросы - пишите lyszov%dv-com.net
Таратыркин
Хороший паспорт.
"Е. Отметки о ревизии автоматических вогнеперепинувальних устройств" - сильно украинщиной попахивает.
Diowa
Подскажите пожалуйста, а из какого СНиПа, эта форма паспорта. Просто в тех надзоре у меня запросили дату когда он выпущен. Хотелось бы убедить их в обратном.
Gruz1709
Доброго времени суток всем.
Уважаемые, подскажите пожалуйста, аксонометрическая схема в паспорте вентсистемы идет из рабочей документации? В ней не проставляются фактические (замеренные) значения расходов и фактически установленное оборудование? Или под каждое оборудование и замеры делается своя схема?
zaharov63
Схема снимается с натуры. Она "исполнительная". На ней указываются точки замеров, а фактические и проектные значения по расходам указываются в таблицах паспорта. Тоже по оборудованию.
Gruz1709
zaharov63, спасибо.
При изменении оборудования следует вносить изменения в схему?
zaharov63
Если это дополнительное оборудование, то нужно. Если, например, вентилятор заменился на другого типа или с другим двигателем, то схема остается прежней, а замена отражается в других разделах паспорта. По правилам, если произошла замена оборудования, то нужно заново испытывать систему и как правило выдается новый паспорт со схемой.
Gruz1709
zaharov63, ещё раз спасибо.
И, наверное, последний вопрос. Правила заполнения паспорта в нормативной документации есть? Или только вот так на словах и на опыте?
zaharov63
Неожиданный вопрос. Для меня... Есть установленная форма паспорта, которая особо не позволяет импровизировать. Особенно табличные разделы. По схеме тут возможностей больше и иногда возникают трения между заказчиком и наладчиком. За основу можно взять проектное оформление. Но есть всем понятный необходимый минимум информации, которую схема должна отображать. Разногласия могут быть по отражению деталей: отметок, проходов через ограждающие конструкции и т.п. Но это обычно без проблем решается в рабочем порядке.
Что касается случаев, когда требуется повторная паспортизация (периодические испытания, плановые и нет), то они прописаны в правилах эксплуатации и санитарных нормах.
В принципе, в отдельных случаях возможны отступления от формы, но если это дейтвительно вызвано необходимостью и как плюс к существующей форме. Возможно. наладчики меня поправят. Я с колокольни заказчика смотрю.
Gruz1709
По рабочей документации оборудование одно, по факту другое.
Вот и возник вопрос что в схеме указывать. Изменений к документации нет.
zaharov63
О каком оборудование речь? Тип оборудования (марка, модель) на схеме не указывается, только условное обозначение. Почему вас только схема волнует, а не паспорт в целом? В любом случае, в разделах паспорта, касающихся оборудования. есть строки проект и факт. Так заполняйте факт с натуры. Иначе это фальсификация паспорта. В дефектном Акте, который выдают наладчики отражается все несоответствия проекту. Если фактическое оборудование обеспечивает проектные данные (расходы, температуру и т.д.), ничего страшного нет и система признается годной к эксплуатации. Внесение изменений в проектную документацию это забота не наладчиков.
Gruz1709
на схеме подписано оборудование. вот и возник вопрос.
что в самом паспорте указываются проектные и фактические цифры - это без вопроса.
zaharov63
Цитата(Gruz1709 @ 16.7.2013, 13:18) *
на схеме подписано оборудование. вот и возник вопрос.
что в самом паспорте указываются проектные и фактические цифры - это без вопроса.

На схеме все отражается по факту, с натуры, это однозначно.
Gruz1709
Ну вот и отлично.
Спасибо за пояснения.
zaharov63
Если иначе, то это или механическая ошибка при оформлении (признается наладчиком моментально), или основание предполагать обыкновенную халтуру, иначе говоря "рисование" паспорта...
Пожалуйста.))
skarlotinka
Подскажите, ПЛИз. Есть объект на нем смонтирована приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла. Каким образом заполняется паспорт на вентсистему: отдельно вытяжная ветка, отдельно приточная??
zaharov63
Зачем? Общий паспорт делается. Дополнительные столбцы или графы внести.
skarlotinka
Спасибо, так и сделаю.
progress-nn
Скажите пожалуйста какая именно инспекционная организация (СЭС или кто то еще) должна заполнять раздел 8 паспорта вент. системы при возможности скиньте ссылку на нормативный документ.
DenisS
Цитата(progress-nn @ 16.9.2016, 18:04) *
Скажите пожалуйста какая именно инспекционная организация (СЭС или кто то еще) должна заполнять раздел 8 паспорта вент. системы при возможности скиньте ссылку на нормативный документ.

Это где про режим эксплуатации чтоли? Так проектом определяется и в зависимости от назначения и вносится организацией, выполняющей наладку и заполняющей паспорт.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.