Имеется задвижка Belimo ep080f-mod с Modbus на борту, всё хорошо, но необходимо поменять настройки коммуникации - адрес слейва, скорость, чётность
В связи с этим два вопрос - программа Belimo PC-tool будет ли коннектиться с задвижкой через обычный конвертер USB/RS485 или только через специальный белимовский конвертер?
Если пойти другим путём, то какие регистры Modbus отвечают за параметры коммуникации, связь по интерфейсу есть, знал бы регистры - поменял бы вручную.
Спасибо за ответы.
в гуглоплей есть приложуха, которая умеет с белимо вав-клапанами по nfs
попробуйте, может она и с вашими сумеет
так-то на белимо всегда была норм. документация, надо просто найти на ваш прибор
Все регистры есть, то что самой задвижки касается, а вот настройки связи (если их вообще можно через Modbus задавать) не указаны.
На другой прибор нашёл такую таблицу, но то что считываю совсем не похоже.
А вы сбоку внимательно прочитали информацию о сервисных регистрах?
В задвижке прошивка новее и вдобавок те адреса выдают ошибку чтения.
kosmos440o
2.5.2024, 9:59
Сниффернуть надо бы. Соседние по диапазону с рабочими регистры, может что и найдёте.
Странно, дока на привод указывает на шлюз UK24MOD, может вам надо байты переставлять, или при указании адреса делать к нему +1, такое частенько бывает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,