Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Belimo ep080f-mod - настройка Modbus
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Mitya78
Имеется задвижка Belimo ep080f-mod с Modbus на борту, всё хорошо, но необходимо поменять настройки коммуникации - адрес слейва, скорость, чётность

В связи с этим два вопрос - программа Belimo PC-tool будет ли коннектиться с задвижкой через обычный конвертер USB/RS485 или только через специальный белимовский конвертер?
Если пойти другим путём, то какие регистры Modbus отвечают за параметры коммуникации, связь по интерфейсу есть, знал бы регистры - поменял бы вручную.

Спасибо за ответы.
LordN
в гуглоплей есть приложуха, которая умеет с белимо вав-клапанами по nfs
попробуйте, может она и с вашими сумеет
Mitya78
Не, нету NFC, смотрел.
LordN
так-то на белимо всегда была норм. документация, надо просто найти на ваш прибор
Mitya78
Все регистры есть, то что самой задвижки касается, а вот настройки связи (если их вообще можно через Modbus задавать) не указаны.
На другой прибор нашёл такую таблицу, но то что считываю совсем не похоже.

manjey73
А вы сбоку внимательно прочитали информацию о сервисных регистрах?
Mitya78
В задвижке прошивка новее и вдобавок те адреса выдают ошибку чтения.
kosmos440o
Сниффернуть надо бы. Соседние по диапазону с рабочими регистры, может что и найдёте.
manjey73
Странно, дока на привод указывает на шлюз UK24MOD, может вам надо байты переставлять, или при указании адреса делать к нему +1, такое частенько бывает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.