Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Колодец с пожарным гидрантом и задвижкой на вводе водопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
neonar
Добрый день, подскажите пожалуйста устанавливаю пожарный гидрант на тупике, предназначенный для проектируемого здания, в этом же колодце будет задвижка на вводе водопровода в здание. Вопрос: где устанавливать задвижку до гидранта на Ду 150 или после на Ду 100 (на вводе водопровода). Есть проект согласованный, задвижка установлена до гидранта. Так верно устанавливать?
neonar
И еще не успел добавить к 1 посту. Можно ли прокладывать ввод водопровода по синему варианту под полом подвала , т.к строители упираются, не хотят опускать фундаментную подушку, или заставлять их опускать и прокладывать по желтому варианту см. пост. 1, 2 скрин.?
nagger
Какие страшные картинки. И несколько нарушений как нтд в части проектирования, так и спдс.
Я бы ставил после ПГ.

Если ввод ниже уровня пола, должен быть в приямок - сп 30.
aminopower
Цитата(neonar @ 26.4.2024, 18:10) *
проект согласованный, задвижка установлена до гидранта

К чему вопросы тогда?
neonar
Цитата(aminopower @ 26.4.2024, 19:45) *
К чему вопросы тогда?

Это из другого проекта, который делал наш подрядчик. Просто тоже показалось странным, вдруг я что-то пропустил

Цитата(nagger @ 26.4.2024, 19:40) *
Если ввод ниже уровня пола, должен быть в приямок - сп 30.

Это требование обязательно только при просадочных грунтах п. 6.1.8
nagger
Цитата(neonar @ 26.4.2024, 21:54) *
Это требование обязательно только при просадочных грунтах п. 6.1.8

И то верно. Спасибо.
Ferdipendoz
Цитата(neonar @ 26.4.2024, 20:10) *
Добрый день, подскажите пожалуйста устанавливаю пожарный гидрант на тупике, предназначенный для проектируемого здания, в этом же колодце будет задвижка на вводе водопровода в здание. Вопрос: где устанавливать задвижку до гидранта на Ду 150 или после на Ду 100 (на вводе водопровода). Есть проект согласованный, задвижка установлена до гидранта. Так верно устанавливать?

Я бы тоже после поставил. С задвижкой "до" получается, что гидрант стоит на вводе, а это не допускается
VKing
Цитата(neonar @ 27.4.2024, 1:10) *
Добрый день, подскажите пожалуйста устанавливаю пожарный гидрант на тупике, предназначенный для проектируемого здания, в этом же колодце будет задвижка на вводе водопровода в здание. Вопрос: где устанавливать задвижку до гидранта на Ду 150 или после на Ду 100 (на вводе водопровода). Есть проект согласованный, задвижка установлена до гидранта. Так верно устанавливать?


Так вообще нельзя делать, вам напишут при любом раскладе, что у вас гидрант на вводе - проходили неоднократно, если ввод подключается к сети с гидрантами, то сеть должна быть кольцевая (к которой подключаетесь), иначе не отобьетесь скорее всего.

Цитата(neonar @ 27.4.2024, 1:38) *
И еще не успел добавить к 1 посту. Можно ли прокладывать ввод водопровода по синему варианту под полом подвала , т.к строители упираются, не хотят опускать фундаментную подушку, или заставлять их опускать и прокладывать по желтому варианту см. пост. 1, 2 скрин.?

Лучше к конструкторам с этим вопросом. Если фундамент столбчатый, то там обычно условие, что не ниже столба, под лентой знаю что проходят всегда.
Водяной
Цитата(Ferdipendoz @ 27.4.2024, 8:17) *
Я бы тоже после поставил. С задвижкой "до" получается, что гидрант стоит на вводе, а это не допускается

+

Цитата(neonar @ 26.4.2024, 18:10) *
Добрый день, подскажите пожалуйста устанавливаю пожарный гидрант на тупике, предназначенный для проектируемого здания, в этом же колодце будет задвижка на вводе водопровода в здание. Вопрос: где устанавливать задвижку до гидранта на Ду 150 или после на Ду 100 (на вводе водопровода). Есть проект согласованный, задвижка установлена до гидранта. Так верно устанавливать?

заглубление ввода должно быть нормативное или ниже.
а в пол попали или под, не важно, на всё есть решения.
neonar
Спасибо всем за ответы
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.