igors1
Насколько правильно при расчете тепловых потерь со стояков трубопроводов отопления, при прокладке под обшивкой из гипсокартона в квартире, учитывать эти теплопотери как 100% теплопритоков относительно комнаты?
И если магистраль (общая обратка дома) проходит в подпольном канале, то сколько % от теплопотерь учитывать как теплопритоки в квартиры на 1-ом этаже?
Теплодом
Цитата(igors1 @ 16.4.2024, 14:14) *
Насколько правильно при расчете тепловых потерь со стояков трубопроводов отопления, при прокладке под обшивкой из гипсокартона в квартире, учитывать эти теплопотери как 100% теплопритоков относительно комнаты?
И если магистраль (общая обратка дома) проходит в подпольном канале, то сколько % от теплопотерь учитывать как теплопритоки в квартиры на 1-ом этаже?


Вопрос о расчете тепловых потерь трубопроводов важен для обеспечения комфортного климата в помещении и экономии энергоресурсов. При прокладке труб отопления в канале из гипсокартона или в подпольном пространстве тепловые потери действительно будут воздействовать на окружающие помещения, однако учитывать их как 100% теплопритоки не совсем корректно.

**Тепловые потери со стояков и трубопроводов под обшивкой**:
- Теплопотери обычно учитываются частично, поскольку часть тепла будет рассеиваться также и во внешние конструкции (стены, пол, потолок).
- Доля теплопритоков от теплопотерь может варьироваться и оценивается инженером при расчете. Например, принимаются в расчет 25-50%, в зависимости от изоляции труб и других факторов.

**Тепловые потери от магистрали в подпольном канале**:
- Теплопотери магистральной обратки в подпольном канале для квартир на первом этаже также следует учитывать как теплопритоки, но далеко не 100%.
- Зачастую в качестве коэффициента принимается меньшее значение, например, 10-30%, которое зависит от множества факторов, таких как глубина канала, его теплоизоляция и теплопроводность материалов.

Корректный расчет этих потерь требует учета многих параметров, включая материал и толщину изоляции трубопроводов, температурный режим системы отопления, а также климатические характеристики помещения. В идеале, при расчете следует использовать данные о реальной температуре наружной и внутренней поверхности обшивки/канала.

Для более детализированных и точных расчетов рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным теплотехником, который мог бы учесть все аспекты и особенности вашей системы отопления.

qmax44
Совсем не правильно. А сколько надо учитывать вопрос сложный. Важно знать конкретную конструкцию и необходимую точность понимать.
Мало того, что не только тепло пойдёт в дом, но и в грунт и на улицу. Кроме этого вопрос сколько его пойдёт? Теплопотери метра трубы в обшивке и без обшивке не близки. То есть вы спрашиваете % теплопотерь, но вы и самих теплопотерь от которых найти процент хотите не сможете найти