Всем доброго времени суток! Прошу помощи! Ситуация следующая. ПЧ Vacon NX5 используется для привода асинхронного электродвигателя винтового компрессора РВК-110. Мощность АД 110 кВт. Напряжение 380 В. Была авария, заменили АД на новый, ПЧ после ремонта. Управление ЧП осуществляет контроллер РВК-110(S1-20). Пуск. стоп - дискретные сигналы, задание частоты (оборотов) - 4..20 мА. На холостом ходу, когда АД не присоединен к компрессору, ПЧ разгоняет АД нормально. При присоединении компрессора при давлении воздуха до 5 кгс ПЧ управляет АД согласно заданию с контроллера нормально. Диапазон поддержания давления в системе от 5 до 6 кгс.
При повышении давления до 5,2...5,3 кгс АД тормозится, ПЧ при этом выдает частоту примерно 8 Гц вместо требуемой, хотя контроллер просит установить частоту намного больше. ПЧ должен регулировать частоту от 18,5 до 50 Гц. При остановке компрессора происходит стравливание давления воздуха и АД разгоняется до 18,5 Гц, отрабатывает цикл останова и останавливается. Если давление в системе 5,2..5,3 кгс, то он вообще не разгоняет АД, он пытается, доходит до 1500..2000 оборотов, а далее возвращается к 4....8 Гц, хотя контроллер шлет задание на 3000 об/мин (50 Гц). При этом ошибок ПЧ не выдает, однако если долго держать АД на низкой скорости срабатывает тепловая защита. Я так понимаю, что АД не хватает момента для привода компрессора при повышении давления. Но опять же, почему ПЧ уходит на 8 Гц, иногда и на 4 Гц, а просто не останавливается. При этом контроллер шлет в ПЧ задание в 20 мА, что соответствует 50 Гц. Макропрограмма №2, стандартная. Есть мысль поставить в параметре Р2.6.2 автоматическое усиление момента. Играет ли роль такой параметр, как Current limit (2.1.5), который сейчас равен номинальному току двигателя.