Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Carel PCO3 PC03000AL0
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Evheniy1234
Приветствую всех.
Имеется такой контроллер в управлении вентиляции и кондиционирования. До зимы работал. После зимы - не включился. Вернее включился, но состояние 3х нижних светодиодов - красный, желтый, зеленый, что согласно пункту 6.3. руководства пользователя - application error or no pLAN table. pCO ONLY connected to a terminal. На внешней панели при включении на зажим 3-х правых клавиш не реагирует, удержание верхней правой и левой по включению тоже не дало никакого результата. На экране панели NO-LINK. Если подключить по pLAN внешние модули которые были в системе - сообщение NO-LINK не выдается - на экране панели только включена подсветка. Поскольку достучаться до настроек панели и контроллера в ручном режиме нет возможности, есть ли какой-либо функционал, позволяющий произвести hard reset с сохранением программного кода , хотя бы до возможности установки pLan table в ручном режиме без подключения к ПК и перепрограммирования контроллера?

Заранее спасибо за ответ.
svintus
На шильдике, какой год выпуска?
Evheniy1234
2010.
svintus
Процедура удержания правой и левой должна выполняться после установки адреса пульта в 0. Если все таки не работает, то 99% флеш память все. Срок службы контроллера 10 лет, он их отработал, дальше лотерея.
Evheniy1234
Вы говорите о флеш памяти программ M29DW323, либо о памяти настроек 4256BWP?
при замене микросхем есть вариант оживить контроллер? разумеется о программе уже речь не идет. Нужна прошивка оригинальным образом получается? шьется через программатор или по RS485?
svintus
Память программы.
Есть ли смысл восстанавливать, если нет bin программы?
РСО3 уже музейный раритет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.