Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вытяжная часть канализационного стояка выводится через фасад
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
kkastill
Допускается ли выводить вытяжную часть канализационного стояка не через кровлю а через фасад, в случае расположения стояка у наружной стены здания естественно учитывая п.18.18 СП30?
Serg Ivanov
Цитата(kkastill @ 5.4.2024, 9:25) *
Допускается ли выводить вытяжную часть канализационного стояка не через кровлю а через фасад, в случае расположения стояка у наружной стены здания естественно учитывая п.18.18 СП30?

Допускается с учетом п.18.22. Или теплоизоляция.
kkastill
картинка не рассматривается, п.18.22 о клапане при невозможности вертикальном выводе, а о боковом ни слова
aminopower
Цитата(kkastill @ 5.4.2024, 9:25) *
Допускается ли выводить вытяжную часть канализационного стояка не через кровлю а через фасад, в случае расположения стояка у наружной стены здания естественно учитывая п.18.18 СП30?

Не допускается.
kkastill
получается либо вертикально - на кровлю либо клапан ставить, чем так горизонталь не угадила срыву вакууама
Skaramush
Что, пардон, не сделала? И срыву чего?
aminopower
Цитата(kkastill @ 5.4.2024, 15:54) *
чем так горизонталь не угадила

Назначение вентиляционного стояка не препятствие "срыву вакуума", а вентиляция наружной сети, а тяга через вертикаль много лучше.
Serg Ivanov
Цитата(aminopower @ 6.4.2024, 19:37) *
Назначение вентиляционного стояка не препятствие "срыву вакуума", а вентиляция наружной сети, а тяга через вертикаль много лучше.

Что совершенно неважно в данном случае:
Цитата
18.20
При объединении группы стояков единой вытяжной частью ее диаметр и диаметр сборного вентиляционного трубопровода следует принимать равными наибольшему диаметру стояка из объединяемой группы. Участки сборного вентиляционного трубопровода следует прокладывать с уклоном в сторону присоединяемых стояков, обеспечивая сток конденсата. На холодных чердаках эти трубопроводы следует прокладывать в теплоизоляции. Требования к материалам и конструкциям теплоизоляции установлены в СП 61.13330.

Прокладка по фасаду вытяжной части канализации ничем не отличается от прокладки по холодному чердаку. Уклон для слива конденсата и теплоизоляция потолще, если один стояк.

Цитата(kkastill @ 5.4.2024, 15:54) *
получается либо вертикально - на кровлю либо клапан ставить, чем так горизонталь не угадила срыву вакууама

Это неверно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.