Kit97
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, необходимо запроектировать внутренний водосток высотного здания (площадь сбора одной воронки 345м2, расход получился 84 л/с), не могу разобраться, если устраивается система из основного стояка и резервного (согласно СП 253 п.11.21), по какой логике и на каких этажах нужно устраивать перемычки между основным и резервным стояками? у здания 29 этажей, нет технических.
aminopower
Цитата(Kit97 @ 1.4.2024, 18:41) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, необходимо запроектировать внутренний водосток высотного здания (площадь сбора одной воронки 345м2, расход получился 84 л/с), не могу разобраться, если устраивается система из основного стояка и резервного (согласно СП 253 п.11.21), по какой логике и на каких этажах нужно устраивать перемычки между основным и резервным стояками? у здания 29 этажей, нет технических.

Перемычки делали 2 штуки. Одну на 1 этаже, вторую на верхнем, где подключается лежак от воронок в основной стояк (выше точки подключения).
VKing
Цитата(Kit97 @ 2.4.2024, 1:41) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, необходимо запроектировать внутренний водосток высотного здания (площадь сбора одной воронки 345м2, расход получился 84 л/с), не могу разобраться, если устраивается система из основного стояка и резервного (согласно СП 253 п.11.21), по какой логике и на каких этажах нужно устраивать перемычки между основным и резервным стояками? у здания 29 этажей, нет технических.

для такой площади не может быть 84 л/с, мб 8,4?)
Kit97
Цитата(aminopower @ 1.4.2024, 23:26) *
Перемычки делали 2 штуки. Одну на 1 этаже, вторую на верхнем, где подключается лежак от воронок в основной стояк (выше точки подключения).

Спасибо за ответ, мне кажется там должна быть какая-то логика исходя из рабочего давления труба, но я не уверена blink.gif

Цитата(VKing @ 2.4.2024, 7:55) *
для такой площади не может быть 84 л/с, мб 8,4?)

так,
qs=4^0,71*91=244
Q=345*244/1000=84 л/с
или я что-то напутала...
регион москва
andreishira
Цитата(Kit97 @ 2.4.2024, 10:52) *
так,
qs=4^0,71*91=244
Q=345*244/1000=84 л/с
или я что-то напутала...
регион москва

на 10 000 надо делить п 21.10 СП30.13330.2020
Kit97
Цитата(andreishira @ 2.4.2024, 13:16) *
на 10 000 надо делить п 21.10 СП30.13330.2020

Ой, потеряла ноль, спасибо!