Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Очистка газопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Buddy66
Господа, подскажите где можно почитать про технику очистки газопровода от мусора методом прострела - путем установки резиновой мембраны и закачки воздуха до "выстрела", то есть разрыва мембраны. Дополнительный вопрос, можно ли данным методом "выстрелить" из газопровода конденсат при его наличии?
Галиев
Несколько лет назад на форуме это обсуждали. Попробуйте "Поиск".
На сколько помню, кроме эпичности самого события и звуковых эффектов при этом, а так же хорошего качества очистки, вроде и не упоминалось. Что "чистят" таким способом магистральные г/п, большой протяженности.
Конденсат, в теории, тоже выгонит, но при условии, что он (конденсат) будет находиться в ближней к выходы части трубы, что бы поток воздуха в том месте был достаточным.
Coelurus
В разветвленной сети надо на каждом тупике так делать раза по три минимум.
Нужна пара фланцев диаметром таким же, как и труба, к которой присоединяете и автомобильная камера от грузовика. На разрыв давление там может быть в районе до 15-20 кгс/см2, как повезёт.

Buddy66
Цитата(Coelurus @ 29.3.2024, 11:39) *
В разветвленной сети надо на каждом тупике так делать раза по три минимум.
Нужна пара фланцев диаметром таким же, как и труба, к которой присоединяете и автомобильная камера от грузовика. На разрыв давление там может быть в районе до 15-20 кгс/см2, как повезёт.


Максимум, что может дать имеющийся компрессор - это 8-9 кгс/см2. Этого будет недостаточно, как я понимаю? Протяженность газопровода 420 м.
Buddy66
Цитата(Галиев @ 28.3.2024, 18:00) *
Несколько лет назад на форуме это обсуждали. Попробуйте "Поиск".
На сколько помню, кроме эпичности самого события и звуковых эффектов при этом, а так же хорошего качества очистки, вроде и не упоминалось. Что "чистят" таким способом магистральные г/п, большой протяженности.
Конденсат, в теории, тоже выгонит, но при условии, что он (конденсат) будет находиться в ближней к выходы части трубы, что бы поток воздуха в том месте был достаточным.


То есть можно не ожидать, что конденсат вылетит?
Галиев
Цитата(Buddy66 @ 29.3.2024, 10:59) *
Максимум, что может дать имеющийся компрессор - это 8-9 кгс/см2. Этого будет недостаточно, как я понимаю? Протяженность газопровода 420 м.

Сам я так никогда не делал, магистральные г/п не довелось монтировать. Только внутриплощадочные.
Вот человек пишет:
Цитата
На разрыв давление там может быть в районе до 15-20 кгс/см2, как повезёт.

Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.
В той, старой теме говорили о применении шарового крана, вместо разрывной мембраны. В Вашем случае, если компрессор не надует давление разрыва, можно и им воспользоваться. Но, при неполном открытии сожрет полированную поверхность шара и корпуса, кран на выброс.
На Ваше усмотрение.
maximys99
Цитата(Buddy66 @ 29.3.2024, 10:59) *
Максимум, что может дать имеющийся компрессор - это 8-9 кгс/см2. Этого будет недостаточно, как я понимаю? Протяженность газопровода 420 м.

такого давления тоже хватит, смотря от чего чистить. если там камаз щебня, то не поможет конечно. не обязательно камру использовать, мы паранитом пользуемся. блин вырезается, не свозной надрез крестом по диаметру делается и между двух флацев вкладыватся
тоже "хлопает"
при такой длине не один раз придтся качать