kokos7773
26.3.2024, 16:08
Можно ли объединить линию сбросных клапанов на котле и линию рециркуляционных насосов?
Я нашел только два дубля этой темы, в "Газоснабжение" и в "Отопление", а сообщений у Вас в профиле 4. Где еще два дубля, в каких разделах?
По теме вопроса - можно, но будет только две объединенных линии, для котельной это ничтожно мало, объедините еще пять-шесть линий, от дренажа, подающий и обратный трубопроводы, и не забудьте линию дымовой трубы, без нее никак.