Abai1997
Добрый день. Здание 4 эт. высотой 15м. Расход на ВПВ 1х2,6 л/с. Ввод выполнен 1 трубой ду100мм. По расчету насосная требуется только на ХВС. Вопрос: требуется ли закольцовка сети или можно сделать тупиковую сеть? Нужно ли объединять по верху для сменности воды? Прикладываю три варианта исполнения, подскажите какой правильны?
Serg Ivanov
Цитата(Abai1997 @ 22.3.2024, 13:08) *
Добрый день. Здание 4 эт. высотой 15м. Расход на ВПВ 1х2,6 л/с. Ввод выполнен 1 трубой ду100мм. По расчету насосная требуется только на ХВС. Вопрос: требуется ли закольцовка сети или можно сделать тупиковую сеть? Нужно ли объединять по верху для сменности воды? Прикладываю три варианта исполнения, подскажите какой правильны?

Первый
1. Так не бывает чтоб только на ХВС.
2. Да.
3. Нужно.
Abai1997
Цитата(Serg Ivanov @ 25.3.2024, 11:11) *
Первый
1. Так не бывает чтоб только на ХВС.
2. Да.
3. Нужно.



Подскажите какой из предложенных вариантов правильный

Цитата(Serg Ivanov @ 25.3.2024, 11:11) *
Первый
1. Так не бывает чтоб только на ХВС.
2. Да.
3. Нужно.



Так же по поводу насосов. Из за того что свободный напор у прибора на хвс 20м, а у ПК10м. По расчёту гарантированного не хватает для хвс10м.
Еще в каких случаях кроме как из за большого напора требуется делать раздельную систему ХВС и ВПВ. И стоит ли делать объединенную в 4 эт. здании 50х20м
Serg Ivanov
Цитата(Abai1997 @ 25.3.2024, 11:38) *
Так же по поводу насосов. Из за того что свободный напор у прибора на хвс 20м, а у ПК10м.

С какой стати у ПК 10м?
Sindarkon
Abai1997
Цитата
Вопрос: требуется ли закольцовка сети или можно сделать тупиковую сеть?

Если кранов меньше 12, можно тупиковую.

Цитата
Нужно ли объединять по верху для сменности воды?

Нужно. Такие тупики на хозпитье очень нежелательны. Вариант 1 вполне подходит, только цель нижнего кольца непонятна.

И в целом возникают вопросы к функционированию такой системы с точки зрения автоматики. Вы планируете отключать насосы при пожаре? И на какой расход рассчитан ввод в здание?
Abai1997
Цитата(Sindarkon @ 29.3.2024, 13:12) *
Abai1997

Если кранов меньше 12, можно тупиковую.


Нужно. Такие тупики на хозпитье очень нежелательны. Вариант 1 вполне подходит, только цель нижнего кольца непонятна.

И в целом возникают вопросы к функционированию такой системы с точки зрения автоматики. Вы планируете отключать насосы при пожаре? И на какой расход рассчитан ввод в здание?


То есть лучше сделать раздельную систему ? И если раздельную то кольцевать как ?
Sindarkon
Раздельная всегда лучше.
Зачем вам её кольцевать?
Abai1997
Цитата(Sindarkon @ 2.4.2024, 10:12) *
Раздельная всегда лучше.
Зачем вам её кольцевать?


А если объединённая нужно ли кольцевать когда меньше 10ПК
Sindarkon
Цитата
8.2 Сети водопроводов холодной воды следует принимать:
- тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов менее 12;
- кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них для обеспечения непрерывной подачи воды.

8.3 Кольцевые сети здания должны быть присоединены к различным участкам наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами. Между вводами на наружной сети водопровода следует предусмотреть запорную арматуру для обеспечения подачи воды в здание при аварии на одном из участков сети.

8.4 Два ввода и более следует предусматривать:
- для зданий, в которых установлено 12 пожарных кранов и более;


Я не очень понимаю ваш вопрос: что и где вы хотите кольцевать?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.