niko2105
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Готовится реконструкция цеха. Согласно задания, теплоснабжение от котельной, от существующего паропровода диаметром 150мм. Конденсатопровод и паропровод должны быть запроектированы в канале в полу цеха. Соответственно запроектированы следующие системы - отопление до +5 градусов регистрами и от +5 до +16 тепловентиляторами. Их теплоснабжение осуществляется через пароводяной теплообменник. Схема представлена. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для вентиляции присутствует система П1 с паровым калорифером КОп. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
С паровым отоплением сталкиваюсь впервые, прошу Ваши замечания. Заранее благодарен.
gilepp
Вы загрузили два одинаковых файла.
Схема обвязки конденсатоотводчика на дренаже паропровода неверная. Работать узел будет, но с ограничениями, которые можно довольно просто исключить, переделав схему обвязки.
Пришлите пожалуйста схему обвязки калорифера и пароводяного теплообменника.
Паропроводы и конденсатопроводы обычно не прокладывают под полом. На это нужны очень веские основания. Если есть техническая возможность проложить по верху, то конечно это более безопасно.
niko2105
Благодарен, не могли бы тогда посоветовать:
1 - как необходимо переделать схему обвязки конденсатоотводчика, учитывая ограниченность подпольного канала?
2 -загружаю второй файлНажмите для просмотра прикрепленного файла
3 - cам рад бы пустить все под фермой, но основанием для прокладки в полу является задание на проектирование, причем канал высотой 600мм
4 - места установки конденсатоотводчиков верны?
Заранее благодарен за содействие)
niko2105
И вдогонку еще вопрос возник. Забыл указать, что давление пара всего лишь 0,4 кгс/см2. Значит ли это, что необходимо применять конденсатный насос? Если да, то в каких точках его необходимо утановить?
shvet
0,4 или 4,0?
niko2105
0.4

gilepp
Что хотел бы сказать по схемам. Уже много лет подряд, замечаю одно и то же - кто-то нарисовал схему и на каком-то там основании решил что она типовая и можно ее рекомендовать для тиражирования. Но посмотрим на детали.

Калорифер.

1. Почему есть манометр перед регулирующим клапаном и за регулирующим клапаном, но нет манометра перед узлом? Между тем именно этот, отсутствующий манометр и интересует в первую очередь. Как можно открывать вентиль за сепаратором, если не ясно есть ли давление перед вентилем, а если есть, то какое оно?

2. Если есть обратный клапан за конденсатоотводчиком, то где манометр в конденсатной линии? Если противодавления нет - не нужен и манометр. А если обратник, значит есть и противодавление. Тогда где манометр? Короче, или нужен манометр, или не нужен обратник.

3. Зачем навязывать заказчику предохранительный клапан там, где в нем нет необходимости? Предохранительные клапаны устанавливаются на паровых котлах, на коллекторах и за редукционными клапанами. На схеме нет ни одного их этих устройств. Если пар идет от коллектора - там предклапан и нужен. Тут же он просто будет стоять как мебель. Никто подрывать его каждую смену не будет. Седло его закиснет. Если и подорвет кто через год - он уже не закроется.

4. Смотровые стекла за КО. Скажу за себя. За 25 лет, я видел всего несколько заказчиков, которые реально в них смотрели и что-то понимали в увиденном. В основном - это ненужные элементы. Маркетинг толкает их продажи. На этом форуме уже была дискуссия на этот счет. Если действительно хочется быть осведомленным о состоянии конденсатоотводчиков, то есть приборы, которые избавят от проблем со стеклами. А проблемы с ними такие, что они неизбежно потекут. Стекло - это не металл. Срок службы кратно ниже. После пару ремонтов, их просто демонтируют и выкинут. А тот, кто их продал, получит деньги ни за что.

5. Нет продувочной запорной арматуры перед конденсатоотводчиками. А она действительно необходима. С ее помощью быстро и точно моно определить что находится перед КО - пар, горячий конденсат, холодный конденсат. И понять есть ли проблема с КО. Продувочных нет, зато есть стекла, предклапан, манометры, которыми никто пользоваться не будет.

6. Предполагаю что, на обводной линии конденсатоотводчика установлен точно такой же вентиль, что перед и за КО. А там нужен иной тип.

7. Если давление не 4,0, а 0,4, то термодинамические конденсатоотводчики на дренажах паропровода неприменимы. На картинке именно они.

Пароводяной теплообменник.

Все то же самое, что выше. Только добавлю:

8. Где нужен предохранительный клапан - так на воде на выходе теплообменника. Если остановятся насосы или кто-то начнет сливать воду из контура, а подпитка будет закрыта - теплообменник превратится в парогенератор и ему быстро придет конец.

9. Привод PSL201 не имеет функции безопасности. Между тем именно такие приводы необходимо предусматривать на нагревателях воды.
niko2105
По 6 вопросу - что значит иного типа? Не совсем понял смысл.
По 7 вопросу Вы имеете ввиду конденсатоотводчики в улавливающем кармане для автоматического дренажа магистрального паропровода?
И также остается вопрос о том, нужно ли ставить конденсатные насосы?
Заранее благодарен.
gilepp
На конденсатных линиях обычно применяют запорные вентили. На обводных запорно-регулирующие. Они дороже, но у них не плоская тарелка, а конусная.

Да, ТД КО не работают на низких давлениях.

Вероятно нужен. Если давление источника 0,4 бар изб, то после регулирующего клапана будет ниже. За теплообменником еще ниже. Если конденсатный бак в котельной располагается на той же отметке или выше, или далеко, то собственного давления не хватит и конденсат придется перекачивать.