Здравствуйте!

вопрос от неспециалиста.
наш дом попал под капремонт ХВС и канализации. Централизованного ГВС нет, горячая вода от газовых колонок.
в доме вертикальные стояки стояли сталь 1 1/4"
меняют примерно на диаметр 3/4".
насколько это правильно? Мастера, выполняющие работы говорят, что работают по проекту. Проект не видела, потому что не могло прийти в голову, что можно так уменьшать диаметр труб при замене.
Если это неправильное решение, то на что можно сослаться?
напор воды в доме слабый. Соседи, у которых стоит манометр, говорят, что около 2 атм, если правильно запомнила.
Аргументы, что сейчас в стальных трубах реальный внутренний диаметр не больше, мне не кажутся разумными. Ведь меняют для того, чтобы стало лучше? В домах постройки 68, 78, 87 годов вертикальные стояки, от которых идет квартирная разводка, примерно такого же диаметра 1 1/4"
извините, не знаю, как это перевести в размеры в миллиметрах. Надеюсь, что диаметр понятен.
nick2
Мало информации.
Сколько квартир, подъездов?
этажность?
Обратитесь к местным сторонним спецам, надо смотреть
Aerl
Ну если капитальный ремонт, то по логике не корректно менять диаметр. Т.к.:
Статья 1 Градкодекса
14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;
whywhy
дом 3 подъезда, 5 этажей, 3 квартиры на этаж. город Петербург, серия дома 405, кирпич 58 года постройки. вокруг дома примерно тех же лет высотой 5-8 этажей
вот сейчас из неофициального разговора поступила информация что этот проект согласован нашей управляющей компанией. у нее примерно 5 домов в управлении, кто и как там согласовывал - непонятно
Где искать местных специалистов, подскажите хотя бы направление?
проектный институт какой-нибудь? если они остались еще
Aerl
Попросите предоставить гидравлический расчет, уточните:
1. Располагаемый напор на вводе;
2. Уточните точный сортамент используемых труб, наржуный диаметр х толщина стенки

Но как я писал выше на этапе капитального ремонта, никакого изменения диаметра быть не должно
alexandrpjatkov
-
whywhy
Спасибо. попробую спросить

подрядчик выдвинул новую идею: что по проекту диаметр стояка уменьшается от нижних этажей к верхним.
Действительно, могут быть такие варианты проектов? И это рабочая и правильная схема?

(по всем этажам по соседям не спросила, какие у них диаметры, живьем не видела) на моем 3 этаже в соседней квартире диаметр явно сильно меньше 40
в эпоху стали и даже металлопластика (когда у знакомых меняли на металлопластик централизованно) ни разу с таким не сталкивалась
стальные трубы, все, которые видела, всегда были одного диаметра сверху донизу

устно сказали, что ставят ПП трубу 32.
похоже, что это про наружный диаметр, а не про внутренний.
у нас вроде бы стоит сталь внутренним диаметром 32
наружный диаметр стального стояка примерно 44, но это без штангенциркуля, т е на внутренний 32 похоже.
aminopower
Цитата(whywhy @ 18.3.2024, 11:40) *
Действительно, могут быть такие варианты проектов?

Могут.
alexandrpjatkov
Цитата(whywhy @ 18.3.2024, 13:40) *
устно сказали, что ставят ПП трубу 32.

У полипропиленовых труб-да берется наружный диаметр. Поищите в Питере проектировщика чтобы он посмотрел и посчитал насколько применимо такое заужение диаметров. Нормам не противоречит но тут надо смотреть и считать к чему это приведет-возможно у самых удаленных квартир просто не будет хватать напора в сети водопровода. тем более что у современной сантехники (например у смесителей) требования к напору в сети перед ней ощутимо изменились по сравнению с теми что были в советский период. Раньше например по нормативам перед смесителями требовалось минимум 3 метра напора а теперь-20 метров (т.е. те самые 2 атмосферы про которые Вы выше пишете) если конечно иное не оговорено в паспорте на саму сантехнику.
alexandrpjatkov
Цитата(whywhy @ 18.3.2024, 11:35) *
проектный институт какой-нибудь? если они остались еще

Открываете 2 гис (карту Питера), набираете там например "архитектурно-строительное проектирование" или подобное же делаете к примеру в Яндекс-картах...Находите там их контакты... Здесь на форуме тоже есть питерские проектировщики-может они откликнутся. Ничего другого работая за много тысяч кэмэ от Вас (я из Тюмени) подсказать не могу.
kkastill
А почему не задать вопрос напрямую в управляющую компанию или в департамент кап. ремонта? Вы как абонент и потребитель платите им недьги, они Вас обслуживают и обязаны Вам ответить. С предоставлением необходимой документации и разъяснением.
alexandrpjatkov
Цитата(kkastill @ 21.3.2024, 14:04) *
С предоставлением необходимой документации и разъяснением.

Что то я сомневаюсь что у управляющей компании есть ПД на здания. Рассчеты то все там делаются. А жив ли этот застройщик (организация) или нет, и куда за эти десятки лет могла потеряться ПД на здания-одному Богу известно
Serg Ivanov
Цитата(whywhy @ 18.3.2024, 12:40) *
устно сказали, что ставят ПП трубу 32.
похоже, что это про наружный диаметр, а не про внутренний.
у нас вроде бы стоит сталь внутренним диаметром 32
наружный диаметр стального стояка примерно 44, но это без штангенциркуля, т е на внутренний 32 похоже.

Потери напора возрастут раза в два. Эквивалент был бы 40 мм ПП