santexnik1
Что можно сделать если в существующей системе отопления маленькая скорость? Около 0,02-0,05 м/с. Трубы 50 и 65 мм. Система из гладких регистров. Напор насоса не увеличить. Работает плохо. Возможно, поможет сепаратор воздуха?
Flow
Цитата(santexnik1 @ 17.3.2024, 23:38) *
Что можно сделать если в существующей системе отопления маленькая скорость? Около 0,02-0,05 м/с. Трубы 50 и 65 мм. Система из гладких регистров. Напор насоса не увеличить. Работает плохо. Возможно, поможет сепаратор воздуха?

Сепаратор точно не поможет.
Но в любом случае очень мало данных.
- откуда получены цифры 0,02 как вы их измерили, в каком месте системы
- что с насосом, правильно ли он работает, соответствуют ли рабочие параметры каталогу и проекту
- что с арматурой, фильтрами и т.п.
- есть ли на регистрах спускники воздуха и выпущен ли воздух из регистров
- и т.п.
Inchin
Цитата(santexnik1 @ 17.3.2024, 23:38) *
Что можно сделать если в существующей системе отопления маленькая скорость? Около 0,02-0,05 м/с. Трубы 50 и 65 мм. Система из гладких регистров. Напор насоса не увеличить. Работает плохо. Возможно, поможет сепаратор воздуха?

Если такая скорость в трубах - то это мало. Если из стали, тогда требуется прокладывать трубы с уклоном не менее 3 мм на 1 метр.

Если же в регистрах - нормально. Сами регистры должны быть сделаны с уклоном, чтобы воздух всплывал и мог быть спущен через воздухоотводчики.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Гризли
Цитата(santexnik1 @ 17.3.2024, 23:38) *
Что можно сделать если в существующей системе отопления маленькая скорость? Около 0,02-0,05 м/с. Трубы 50 и 65 мм. Система из гладких регистров. Напор насоса не увеличить. Работает плохо. Возможно, поможет сепаратор воздуха?


Раньше система работала нормально?
Или что поменялось, если вдруг "скорости" стало не хватать?
Насос не соответствует?
HeatServ
Мы когда системы с большими сечениями запускаем, то всегда туда элеватор на пару типоразмеров выше ставим, даже если нагрузка на единичку и меньше.
А больше никак, только насос мощнее ставить.
santexnik1
Система изначально не грела. Просто когда запускали была достаточно теплая погода и большие теплопритоки, никто и не заметил, что что-то не так (а может и не хотел замечать). Скорости это из расчета. Я попробовал посчитать через программку СО и там пишет, что скорости в регистрах 0,01-0,02, где-то благо 0,06 м/с. Ругается, что меньше 0,05 м/с для трубы 50 мм и меньше 0,07 м/с для трубы 65 мм. Но красным не подсвечивает, а только желтым как предупреждение. Насос подбирался по проекту- 8 м его максимальный напор.
По поводу разницы труб и регистров не очень понял. Регистр это ведь по сути та же труба? Как понять для неё нормально 0,03 м/с или же нет?
Там идет сбоку вертикальная магистраль 65 мм (подача и обратка) и от нее 5 горизонтальных трубок по 6 м от подачи и 5 трубок от обратки диаметром 50 мм. На концах тупо сварены: отвод, труба 0,2 м где-то + отвод того же диаметра. Уклон 2 мм на 1 метр.
Проектировщик согласен, что скорости маленькие, но на концах регистров (если их таковыми можно назвать в данном случае) стоят автоматические воздухоотводчики. Якобы должно решить проблему если образуется воздух.
Гризли
Опять же, не хватает данных катастрофически.
Единственный ответ, который напрашивается - уменьшите сечение всех регистров и всех труб, тогда скорость в них увеличится (щютка юмора).

Сколько регистров, как расположены, объем системы отопления и т.д. Сколько из них не греет, если некоторая часть, то нужна балансировка. если не хватает тепла, то увеличить мощность источника. Не хватает напора - заменить насос.
Причем не смотреть на напор 8 м,(скорее всего, это какой-нибудь Вихрь, или Зубр из ближайшего магазина с произвольно написанными на этикетке характеристиками), а смотреть на характеристики. 8 метров он должен обеспечивать при определенном расходе. Насос запросто может быть и WILO TOP S 65/10 и Вихрь 25/8.
У них у обоих есть напор 8 м. Но в какой точке!
Inchin
Цитата(santexnik1 @ 18.3.2024, 15:40) *
...
По поводу разницы труб и регистров не очень понял. Регистр это ведь по сути та же труба? Как понять для неё нормально 0,03 м/с или же нет?


Если труба проложена горизонтально, то при слишком низкой скорости теплоносителя она может заводушиваться. Поэтому при низкой скорост теплоносителя трубу укладывают чуть с уклоном порядка от 3мм на метр. Воздух сам всплывает тогда в какой то конец.

А в регистрах скорость заведомо низкая. Поэтому конструкция радиаторов должна быть такая, что воздух сам должен всплыть в место установки воздухотводчика. То же самое, что и в радиаторах.
Игорь Юшанов
Добрый день!
А сколько вообще должна быть скорость в регистрах отопления? Конкретное число есть? Также скорость была проверена через программу СО и тоже ошибка была, что очень маленькая скорость.
Inchin
Цитата(Игорь Юшанов @ 18.3.2024, 17:53) *
Добрый день!
А сколько вообще должна быть скорость в регистрах отопления? Конкретное число есть? Также скорость была проверена через программу СО и тоже ошибка была, что очень маленькая скорость.


Да без разницы какая там скорость. Если уж сильно интересно, прога Аудитор считает объемный и массовый расходы через ОП. Можно прикинуть вспомнив школьные формулы. ВОт объемный расход через регистр пусть будет 10-170 литров в час. Вот и считайте.

В регистрах, как и в радиаторах воздух сам должен всплывать. Скорость там уже не важна.
инж323
Цитата(santexnik1 @ 17.3.2024, 23:38) *
Что можно сделать если в существующей системе отопления маленькая скорость? Около 0,02-0,05 м/с. Трубы 50 и 65 мм. Система из гладких регистров. Напор насоса не увеличить. Работает плохо. Возможно, поможет сепаратор воздуха?

Тут как бы вопрос не очень сантехника, именно слесаря, но они тоже очень разных познаний бывают.
Малая скорость у вас имеющаяся в системе. И есть еще параметры её характеризующие- они по насосу определяемы собственно, хотя тут наоборот вообще то.
У вас есть система и для её нормальной работы есть требуемые параметры, которые вы можете и не найти у собственника этой системы(и он их может просто не знать) И есть располагаемые параметры- это тот самый насос и чего он может выдать в эту систему. Как и есть еще и теплообменник и договор теплоснабжения из которого вы можете вытащить хоть какие то цифры.
И на расчетные теплопотери может система посчитана, но такой нагрузки нет у абонента и он не стал менять теплообменник и тот может дать меньше в систему и насос посчитали под мощность, которую можно снять с ТО и больше нельзя(даже если сам ТО и может дать столько, но по УУТЭ сразу уловят превышение).
Хотя и сам насос мог появиться в системе- нужен вот такой и такого не было, давай срочно ставим какой есть, а потом сменим и далее сменились исполнители этого рукоблудства и никому о таком не сказали.
В итоге вы имеете малые скорости и в здании холодно.
Попробуйте найти хоть какие то концы проекта или исполниловки и данные из договора на теплоснабжение, дабы хоть как то можно было уяснить- с чего получилась какая то разносортица во всем этом и что же в конце концов н"е по размеру для здания". Хотя тут и может быть завышенная мощность самих регистров в т.ч. и только вы можете найти все концы в этом.
Машинист
Как связано между собой "диаметры регистров", " Маленькая скорость" И " Работает плохо"???
В регистрах скорости не считают - там при тех объемах, которые получаются исходя из передаваемых килокалорий, они микроскопческие и будут. А иначе тепло не отдать, разница температур подачи с обраткой вам разве нужна три градуса? Или два? Или пять?
Что работает плохо, так это к регистрам в последнюю очередь, скорее всего, вопрос будет; и ответ будет, что либо их тупо мало на ваши нагрузки тепловые, либо раздача теплоносителя корявая и греются не все регистры. Схему рисуйте, будем курить.