Здравствуйте. Можно на насосных установках для хоз. питьевого водоснабжения напорную линию делать не горизонтальной, а вертикальной? Или напорную линию делать с поворотом, например после виброизолирующей установки. Насосы марки cv, wellmix.
aminopower
Цитата(irob23 @ 14.3.2024, 6:35) *
Можно на насосных установках для хоз. питьевого водоснабжения напорную линию делать не горизонтальной, а вертикальной?

Можно.
naivemite
Цитата(aminopower @ 14.3.2024, 15:32) *
Можно.

а как же "Расстояние от всасывающего патрубка насоса до ближайшего фитинга
(отвода, арматуры и т. д.) должно быть не менее пяти диаметров трубы" rolleyes.gif
alexandrpjatkov
Цитата(naivemite @ 15.3.2024, 6:32) *
а как же "Расстояние от всасывающего патрубка насоса до ближайшего фитинга
(отвода, арматуры и т. д.) должно быть не менее пяти диаметров трубы" rolleyes.gif

Пять диаметров трубы это если Ду 100 то около полуметра. Что мешает напорный трубопровод через полметра от насоса изогнуть (поставить отвод)?
aminopower
Цитата(irob23 @ 14.3.2024, 6:35) *
напорную линию

Цитата(naivemite @ 15.3.2024, 4:32) *
от всасывающего патрубка

Пардоньте, про напорные или всасывающие трубопроводы речь?
naivemite
Цитата(aminopower @ 15.3.2024, 14:49) *
Пардоньте, про напорные или всасывающие трубопроводы речь?

Да, действительно, прошу прощения