Buddy66
Господа, возможно вопрос покажется глупым, но он имеется, равно как и ситуация, которая потребовала решения.
Имеется заводская сеть газораспределения, соответственно от магистрального газопровода идут врезки на разных потребителей. В зимнее время на одной из веток появилось колебание подаваемого давления, то есть на входном манометре в ГРУ наблюдаются постоянные скачки от 0,5 до 0,6 МПа. В чем может причина, если на всех остальных врезках давление стабильно и соответствует магистральному 0,6 МПа.
Ду магистрального 300 мм, Ду врезки 200 мм, протяженность 420 м.
Заранее спасибо
Gibadullina VV
Может дело в манометре? не пробовали контрольный подключать? 0,1 МПа слишком большой скачек. Возможно из-за ошибок гидравлики и в 1 ветке резко проседает давление при увеличении расхода.
Buddy66
Цитата(Gibadullina VV @ 13.3.2024, 14:16) *
Может дело в манометре? не пробовали контрольный подключать? 0,1 МПа слишком большой скачек. Возможно из-за ошибок гидравлики и в 1 ветке резко проседает давление при увеличении расхода.


Возможно я погорячился с разбегом, сейчас повторно посмотрел, колебания 0,55 до 0,6 МПа но они скачкообразные и постоянные, соответственно регулятор работает также импульсно, что, собственно привело к разрыву мембраны. На этой врезке есть несколько ГРУ, на всех входные манометры ведут себя аналогично.
Buddy66
Цитата(Buddy66 @ 13.3.2024, 14:30) *
Возможно я погорячился с разбегом, сейчас повторно посмотрел, колебания 0,55 до 0,6 МПа но они скачкообразные и постоянные, соответственно регулятор работает также импульсно, что, собственно привело к разрыву мембраны. На этой врезке есть несколько ГРУ, на всех входные манометры ведут себя аналогично.


Как вариант, возможно ли, что возникшее колебание входного давления связано с наличием конденсата в нижних точках компенсаторов газопровода?
Гризли
Цитата(Buddy66 @ 13.3.2024, 12:30) *
Возможно я погорячился с разбегом, сейчас повторно посмотрел, колебания 0,55 до 0,6 МПа но они скачкообразные и постоянные, соответственно регулятор работает также импульсно, что, собственно привело к разрыву мембраны. На этой врезке есть несколько ГРУ, на всех входные манометры ведут себя аналогично.

Если на этой же врезке остальные ГРУ ведут себя нормально пропускная способность газопроводов достаточна, может дело в ГРУ? Мембрана прыгает, как не в себе? Пролема в импульсных трубках?

Buddy66
[quote name='Гризли' date='14.3.2024, 17:14' post='1641165']
Если на этой же врезке остальные ГРУ ведут себя нормально пропускная способность газопроводов достаточна, может дело в ГРУ? Мембрана прыгает, как не в себе? Пролема в импульсных трубках?
[/quot

Остальные ГРУ ведут себя также, то есть входное скачет. Причем сейчас температура на улице плюсовая, проблема ушла, но остался вопрос, что это было. Так как зима вернется, а с ней, полагаю, и данная проблема.
Галиев
Простите за банальный вопрос - а соответствующую службу местного горгаза (у нас это КОМБЫТ называется) не пробовали заставить работать? Т.е., тех, кому деньги за обслуживания сетей газопотребления платите?
И набросайте на листочке как выглядит эта сеть, где расставлены ГРП и ГРУ и в каких участках есть качение. Какие потребители.
Buddy66
Цитата(Галиев @ 20.3.2024, 21:49) *
Простите за банальный вопрос - а соответствующую службу местного горгаза (у нас это КОМБЫТ называется) не пробовали заставить работать? Т.е., тех, кому деньги за обслуживания сетей газопотребления платите?
И набросайте на листочке как выглядит эта сеть, где расставлены ГРП и ГРУ и в каких участках есть качение. Какие потребители.



Я сам из газовой службы, обслуживающей данный объект)))))
Buddy66
Два ГРУ, на которых присутствует качка: ГРУ газовых печей и ГРУ Тепловеев. ГРУ, где качка не наблюдается предназначена для подачи газа к котлам ПТВМ 50.
Галиев
Сколько себя помню, качение на вводе в ГРУ вызвано работой РДУК (РДНК, и т.п.) установленного в этом же ГРУ.
Отключите потребление газа после ГРУ и качение прекратится.