igors1
Где можно найти модели чугунных радиаторов 30-х годов 20-ого века, данные по их теплоотдаче и т.д.?
Выглядят вот так
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
инж323
это радиатор тип "Москва", данные были в Староверове 76-го года издания.
Иркутск
А где вообще можно найти пособие по радиаторам? Интересно какие типа вообще есть и какие сейчас выпускаются?
igors1
Вроде нашел какой-то внешне похожий тип Польза-6 . http://www.mukhin.ru/stroysovet/vo/08.html
Но немного не сходятся размеры
Глубина по факту 200 мм
Ширина (длина секции) 75 мм
Покрашены в три слоя краски.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А некоторые еще и трехколонные. Про них вообще не могу найти данные
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Найти бы данные по ним, чтобы посчитать из теплоотдачу...
Evgkarpro
Это уже наша история, то есть по глубоким архивным материалам идентификация.
Технический отдел (Союзсантехпроект, ГПИ Сантехпроект, СантехНИИпроект) по материалам заводов-изготовителей, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов
выпускал сборники справочных материалов, Строительные каталоги, в свое время Староверов И.Г. разрабатывал, а в должности Главного инженера объединения Союзсантехпроект их Утверждал.
По радиаторам отопительным чугунным примерно после 1970 в основном включали М140-АО, М140 (М140-А), М140-А0-300, М-90, РД-90, "Стандарт-90".
Справочник проектировщика ... Строительные каталоги. Часть 8 (СК-8) Инженерное оборудование зданий и сооружений
Перечни, Унифицированные каталожные листы. СК-8. Раздел 82. Оборудование и приборы для систем отопления и горячего водоснабжения. Радиаторы.
На "Москву" не похожи. Двухколонные радиаторы, с размерами плюс-минус: глубина 200, ширина 75, высота 1000.
Выходит радиаторы гладкие двухколонные типа "Гамма" № 4 или "Польза" № 6 или "Hepис".
Трехколонные радиаторы, плюс-минус те же размеры, вероятно другие?
В Староверове-1964, 1967 их нету.
igors1
Что-то нашлось. Оказывается они немецкие.
Вот такие модели, но как таковых данных по ним не нашлось, только в записке к старому проекту указано, что одна секция для двухрядных высотой 500 мм- 0,25 м2, трехрядные 500 мм- 0,31 м2, высокие двухрядные 1000 мм- 0,46 м2.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот такой каталог продавался когда-то Catalogus Vereinigte Stahlwerke (Radiatoren e.d.) - 1930. В электронном виде его не нашёл. Никто не знает, где бы ещё поискать?
svoroponov
https://retro-lux.ru/retro-radiatory/

Может тут что найдёте
igors1
Интересно ещё вот что. Если площади поверхности одной секции такие: одна секция для двухрядных высотой 500 мм- 0,25 м2, трехрядные 500 мм- 0,31 м2, высокие двухрядные 1000 мм- 0,46 м2, тогда могут ли они при температурном напоре 64,5 градуса выдавать 435 ккал/час/м2= 506 Вт/м2 с секции как и советские или же там какой-то другой чугун, который выдает больше?
Дело в том, что они стоят в здании из глиняного кирпича толщиной от 640 до 1000 мм и даже в -20 в здании температурный график очень низкий- около 45-40/ 45-35 и говорят, что этих радиаторов хватает. Но теория доказывается обратное. Если пересчитать 506 Вт/м2 с секции при температурном напоре 64,5 на температурный график 45/40, то получаем всего лишь столько:
двухрядные высотой 500 мм 0,25 м2- 32 Вт/секция
трехрядные 500 мм 0,31 м2- 40 Вт/секция
высокие двухрядные 1000 мм 0,46 м2 - 59 Вт/секция
Плюс ещё им 90-95 лет и паспортную теплоотдачу они не способны выдать.
А полученные Вт с секции вообще не сходятся с теплопотерями? Или уже это связано с инертностью стен? -20 бывает от силы пару дней.