Здравствуйте. Второй раз за два года зимой меняем греющий кабель на трубопроводе холодной воды - кабель перестает греть, а на поверхности кабеля видны мелкие трещины. Длина кабеля 70м, 30Вт/м; кабель проложен по трубе, сверху теплоизоляция. В чем проблема?
nick2
Цитата(v_bvgd@bk.ru @ 11.3.2024, 13:00) *
Здравствуйте. Второй раз за два года зимой меняем греющий кабель на трубопроводе холодной воды - кабель перестает греть, а на поверхности кабеля видны мелкие трещины. Длина кабеля 70м, 30Вт/м; кабель проложен по трубе, сверху теплоизоляция. В чем проблема?


нет контроля температуры кабеля.
А сам кабель - не саморегулируемый.
скорее всего включен постоянно, перегревается. изоляция горит и трескается.
LordN
завел кабель внутрь трубы через два сальника так, чтобы оба конца были сухими, когда надо - включил в розетку, отогрел.
кабель специальный, для прокладки в питьевом водопроводе, внутри трубы.
но у меня водопровод в баню, пользуется раз в неделю, и почти сухотруб.
после каждого использования сливаю почти все, но что-то внутри остаётся и за неделю перемерзает, образуются ледяные пробки.
для их оттайки хватает несколько минут.
кабель-самогрейка, отработал почти пять лет, этой зимой стал чудить и плохо греть. в очередную оттепель отогрел трубу и поменял весь кабель сразу.
v_bvgd@bk.ru
Кабель саморегулируемый EASTEC SRL 30. 70м поверх трубы, а 5 м (специальный кабель) внутрь заведено. Отрезки соединены муфтой.
Техподдержка продавца говорит, что возможно влага попадает на матрицу. Но матрица же под изоляцией самого кабеля. И что интересно - меняем только 70м, что поверх трубы, а то, что внутри цело.
nick2
Я пожимаю плечами