a7791635
26.2.2024, 10:11
Добрый день. Есть привод Данфосс, не могу снизить предел по току(4-18 параметр) ниже 34,5%. Есть кто может помочь?
Для начала имеет смысл указать точно тип ПЧ (301/302), его мощность, напряжение, версию ПО.
Чтобы можно было хотя бы посмотреть что там предусмотрено...
Но, догадываюсь, что в данном случае никто вам не поможет. Указанная величина примерно соответствует минимально возможному значению параметра. Ниже поставить его нельзя.
Если хотите зарезать ниже, то пользуйтесь ограничением по моменту 4-16/4-17 (в зависимости от того в каком режиме он работает). Там можно ставить начиная от нуля.