Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Привод Danfoss FC-300
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
a7791635
Добрый день. Есть привод Данфосс, не могу снизить предел по току(4-18 параметр) ниже 34,5%. Есть кто может помочь?
SVKan
Для начала имеет смысл указать точно тип ПЧ (301/302), его мощность, напряжение, версию ПО.
Чтобы можно было хотя бы посмотреть что там предусмотрено...

Но, догадываюсь, что в данном случае никто вам не поможет. Указанная величина примерно соответствует минимально возможному значению параметра. Ниже поставить его нельзя.
Если хотите зарезать ниже, то пользуйтесь ограничением по моменту 4-16/4-17 (в зависимости от того в каком режиме он работает). Там можно ставить начиная от нуля.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.