Добрый день!
Кто-нибудь в курсе, работает компания Zentec или закрылась? 5 дней нет ответа на почту, не регистрируют на форуме и телефон, указанный на сайте https://zentec.ru/about/ , принадлежит другой компании.

По теме. Документов на щит нет. Из инета нарыл инструкции на контроллер и пульт.
При срабатывании аварии на любом входе Din появляется ошибка (пусть будет error 01). На манипуляции пультом не реагирует. Обесточиваем управление, подаем питание заново. На 3-5 секунд загорается пульт в состоянии работы и срабатывает ошибка error 06, которая не исчезает.
Выяснил, что не идёт команда на запуск системы, т.е. не срабатывает выход Dout5.
Сколько должно пройти времени после отключения питания контроллера, чтобы выход Dout5 нормально заработал?
Исходников программы нет, чтобы поменять выход.