a7791635
Имеется подержанный ПЧ с приводом ACS 350. Раньше использовался на нефтяных скважинах. Проблема заключается в том, что при превышении уставки тока, вместо ОТКАЗА 1(ПРГР. ПО ТОКУ) выскакивает предупреждение 2001(ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ) и через несколько секунд за счет снижения частоты снижается и сила тока. А требуется сделать так, чтобы двигатель вместо снижения частоты сразу отключился.
Pawel
Можно задействовать цифровой выход на отключение ПЧ.
Jaxylykun
Не могу найти соответствующий параметр.
Pawel
В параметрах цифровых входов есть функция настройки срабатывания по превышению тока.
a7791635
Можете уточнить, какая группа параметров? В книжке указано, что ЦВХ программируется, но не могу понять, каким образом?
Pawel
Выходы, вроде ясно написал, а не входы. Группа 14, релейный выходы, параметр 1401, пункт 21.
a7791635
Пробовал, не сработало
Pawel
Пробовал, не сработало

А чего не сработало то? Вы контакты то выхода зацепляли на вход по управлению?
a7791635
Да, зацеплял. Только вот привод до превышения макс.тока сам выводит предупреждение и автоматически ограничивает частоту.
Pawel
Реле то можно запрограммировать на предупреждение.