Добрый день!
Возьмем к примеру классический вариант системы ДУ из поэтажных межквартирных коридоров. Правильно понимаю, что при расчете потерь давления, учитывать местные сопротивления "тройников" не нужно? Так как клапаны НЗ на всех этажах закрыты.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
svoroponov
Вам надо глянуть наверно справочные пособия по расчёту подобных систем и посмотреть там сопротивление тройников. Возможно есть ссылка как считать в подобном случае. Но вообще если стоит тройник то его и считают как тройник на разведение потока или объединение в зависимости какую функцию из них он выполняет. Там могут быть просто разные цифры.
ИОВ
Цитата(dodo1995 @ 20.2.2024, 15:36) *
Возьмем к примеру классический вариант системы ДУ из поэтажных межквартирных коридоров. Правильно понимаю, что при расчете потерь давления, учитывать местные сопротивления "тройников" не нужно? Так как клапаны НЗ на всех этажах закрыты.

Правильно понимаете, не нужно учитывать тройники - для рассчитываемого тракта их как бы нет.
Не забывайте только подсосы на закрытых клапанах учитывать.
dodo1995
Цитата(ИОВ @ 20.2.2024, 23:49) *
Правильно понимаете, не нужно учитывать тройники - для рассчитываемого тракта их как бы нет.
Не забывайте только подсосы на закрытых клапанах учитывать.


Спасибо! Да, подсосы обязательно учитываю
svoroponov
Мне вот просто интересно. А зачем считать систему дымоудаления при закрытых клапанах. вентилятор создаст разряжение и что он будет гнать через через себя и стояк?
Вопрос: А если врезки в воздушный тракт составляют десяток сантиметров у каждого клапана? Они , если допустить свободный проход воздуха (считай дыма) к вентилятору ,не будут создавать сопротивления в воздушном тракте потоку у подобной врезки -считай тройника?.
Почему спрашиваю , по тому что видел монтаж системы дымоудаления и всю конструкцию стояка с клапанами-люками , установленными в квартирах дома повышенной этажности .
ИОВ
Цитата(svoroponov @ 20.2.2024, 22:43) *
Мне вот просто интересно. А зачем считать систему дымоудаления при закрытых клапанах. вентилятор создаст разряжение и что он будет гнать через через себя и стояк?

На этаже пожара клапан открыт - посмотрите на схему в 1-ом посте ТС.