Добрый день. Имеется техническое помещение площадью 4,8 м2, в нем будет установлен настенный газовый котел с коаксиальным дымоходом. Вопрос: достаточно ли будет общеобменной вентиляции или же необходимо увеличивать приток воздуха, чтобы помимо общеобменной был обеспечен расход на горение газа?
Gibadullina VV
Добрый. Коаксиальный дымоход устанавливается для котлов с закрытой камерой сгорания, воздух на горение забирается снаружи с улицы. Дополнительно приток на горение не нужен.