Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гидравлический расчет
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Mikhail23
Добрый день.

Вопрос по нормативной документации, актуальной, есть ли где пункт о НЕОБХОДИМОСТИ предоставлять
гидравлический расчет с разработанной Рабочей документацией.

Объект большой и серьезный, субподрядчик выдает разработанную стадию Р без настройки балансиров,
мне не охото пересчитывать за ним все объемы, при том, что ему за все хорошо заплатили.

Сейчас выдается Р без гидравлики и таблицы балансировочных клапанов систем О и ТС.

Хотел спросить у знающих людей, как грамотно намекнуть, что хотелось бы получить все в полном объеме,
а не сидеть самому еще пол года за проектом.

Заранее благодарен.
Skaramush
Что делает тема в разделе "Кондиционирование и вентиляция"?
Mikhail23
Виноват, вроде в отоплении ставил.
Skaramush
Бывает.

Тема перенесена по месту назначения.
Mikhail23
Короче, видимо, не смогли с них ничего стребовать.
Нужно было в договоре прописывать предоставления гидравлических расчетов с таблицей балансировочных клапанов.
Теперь год сидеть просчитывать гидравлику заново.
Composter
ГОСТ Р 21.101— 2020

4.1.7 Расчеты конструктивных, технологических и других решений, являющиеся обязательным
элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают, кроме
случаев, установленных [2]. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и
хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам экспертизы по
их требованию.
А.В.
Цитата(Mikhail23 @ 12.2.2024, 16:38) *
Добрый день.

Вопрос по нормативной документации, актуальной, есть ли где пункт о НЕОБХОДИМОСТИ предоставлять
гидравлический расчет с разработанной Рабочей документацией.

Объект большой и серьезный, субподрядчик выдает разработанную стадию Р без настройки балансиров,
мне не охото пересчитывать за ним все объемы, при том, что ему за все хорошо заплатили.

Сейчас выдается Р без гидравлики и таблицы балансировочных клапанов систем О и ТС.

Хотел спросить у знающих людей, как грамотно намекнуть, что хотелось бы получить все в полном объеме,
а не сидеть самому еще пол года за проектом.

Заранее благодарен.

СП510.1325800.2022 пункты 6.5-6.6.
cpt
Цитата(А.В. @ 11.3.2024, 15:46) *
СП510.1325800.2022 пункты 6.5-6.6.

Это они конечно интересно написали, но при этом

Правила распространяются на проектирование тепловых пунктов от запорной арматуры подводящей тепловой сети и хозяйственно-питьевого водопровода на вводе в тепловой пункт до запорной арматуры (включительно) местных систем, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических потребителей, расположенных в границах стен теплового пункта.


все что вне стен ИТП этим СП не регламентируется получается
GreyBrain
Наши заказчики это прописывают в ТЗ, дабы защититься от таких проектировщиков. Ну а без настроек балансиров заказчик не принимает проект.
Даже если этого требования нет в ТЗ, проверяющие и аудиторы от заказчика терпеливо найдут и напишут тебе, покажите настройку бал. клапанов - без них установить расчетный расход и выполнить увязку системы невозможно.
cpt
Цитата(GreyBrain @ 18.3.2024, 13:14) *
Наши заказчики это прописывают в ТЗ, дабы защититься от таких проектировщиков. Ну а без настроек балансиров заказчик не принимает проект.
Даже если этого требования нет в ТЗ, проверяющие и аудиторы от заказчика терпеливо найдут и напишут тебе, покажите настройку бал. клапанов - без них установить расчетный расход и выполнить увязку системы невозможно.

А потом они покупают вместо указанных в спецификации клапанов с одним квс и настроечной шкалой другие и не могут настроить.





Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.