Здравствуйте!
Строю себе дом. 112 м2, газобетон, холодный чердак.
Планирую установить ПВУ с рекуператором Turkov на 500 м3/ч.
Решил научиться считать воздуховоды самостоятельно. Вроде бы достиг результата, перепроверил сам себя несколько раз, но хочется получить обратную связь от профессионалов
Во вложении 2 файла -- pdf с расчётом и аксонометрическая схема. Схема убогая, т.к. не слишком хорошо владею программами для черчения и моделирования.
Считал от самого удалённого участка сети магистраль, затем считал ответвления, затем увязывал. Увязка с помощью диафрагм. В реальности планирую поставить ирисовые клапаны / сопловые клапаны и взять у товарища для пуско-наладки дифманометр. Прокладка каналов на чердаке. Каналы из оцинковки, стандартные диаметры. Утеплять буду, но пока не решил чем -- очень много разных вариантов на рынке, от ваты до вспененного каучука.
Возникли трудности в основном с О5, О6, О7, т.к. вроде это у нас не магистраль по признакам, а значит, считается как ответвление... Но на О5 сидят ответвления О6 и О7, что немного смущает.
С уважением,
Алексей
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла