Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как подружить EFH-800 Elecrolux и адаптер Modbus неElectrolux
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
111gost@bk.ru
Здравствуйте, Всем!
Есть задача подружить фанкойл EFH-800 Elecrolux и Dantex адаптер Modbus неElectrolux (оба устройства имени AUX Group Co., Limited, произведены на одном заводе. Требуется настроить "автоматику" посредством управления через Modbus.
Действительно ли вся суть в адресе и бите? И этим все можно решить? Кто- нибудь может поделиться "тайным знанием" ?
manjey73
Ну у фанкойла точно должен быть адрес. Если там протокол Midea (XYE) то можно попробовать подключиться компьютером через любой преобразователь USB-RS485 умеющий работать на скорости 2400, 4800
Emelyanovich
Я диспетчеризировал фанкойл SystemAir (в девичестве тоже AUX) через такую штуку. После подключения шлюза и настройки его адреса по руководству все заработало, адрес на фанкойле не настраивался, потому что шлюз ставится на каждый фанкойл.
manjey73
Ну судя по документации шлюз может до 64-х блоков обслуживать, значит каким-то образом адреса должны настраиваться.
LordN
там протоколы разные.
manjey73
LordN за шлюзом протокол один. Он может как внешние блоки прицепить, так и внутренние. Переменные могут иметь разное значение, или во внутренних блоках могут нули идти, и только включать/выключать можно, а с головы будут температуры еще.
А со стороны Modbus просто набор регистров на 64-ре единицы.
Судя по документации, все порты RS485 только одни для оборудования, другие для Modbus. Отсюда и предположение, что там протокол Мидеа
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.