111gost@bk.ru
9.2.2024, 20:18
Здравствуйте, Всем!
Есть задача подружить фанкойл EFH-800 Elecrolux и Dantex адаптер Modbus неElectrolux (оба устройства имени AUX Group Co., Limited, произведены на одном заводе. Требуется настроить "автоматику" посредством управления через Modbus.
Действительно ли вся суть в адресе и бите? И этим все можно решить? Кто- нибудь может поделиться "тайным знанием" ?
manjey73
11.2.2024, 11:17
Ну у фанкойла точно должен быть адрес. Если там протокол Midea (XYE) то можно попробовать подключиться компьютером через любой преобразователь USB-RS485 умеющий работать на скорости 2400, 4800
Emelyanovich
13.2.2024, 15:35
Я диспетчеризировал фанкойл SystemAir (в девичестве тоже AUX) через такую штуку. После подключения шлюза и настройки его адреса по руководству все заработало, адрес на фанкойле не настраивался, потому что шлюз ставится на каждый фанкойл.
manjey73
14.2.2024, 15:17
Ну судя по документации шлюз может до 64-х блоков обслуживать, значит каким-то образом адреса должны настраиваться.
LordN за шлюзом протокол один. Он может как внешние блоки прицепить, так и внутренние. Переменные могут иметь разное значение, или во внутренних блоках могут нули идти, и только включать/выключать можно, а с головы будут температуры еще.
А со стороны Modbus просто набор регистров на 64-ре единицы.
Судя по документации, все порты RS485 только одни для оборудования, другие для Modbus. Отсюда и предположение, что там протокол Мидеа
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.