Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Разрешено ли использование трехходовых кранов при проектировании газопровода котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
sorokinev
Здравствуйте. Собственно, такой вопрос.
AGAG
а зачем?
GASPAR
Цитата(AGAG @ 9.2.2024, 13:33) *
а зачем?


А как вы спустите давление с манометра , например перед его заменой? Или попытаетесь чтобы в лоб не вылетел при откручивании с трубопровода?
Если кран предназначен для транспортируемой среды, имеет соответствующий класс герметичности ставьте
Гризли
В последние годы на готовых котельных все чаще вижу не трехходовые краны, а краны с кнопкой.
Может, поэтому и возник вопрос?
Coelurus
У крана есть паспорт, где указаны его характеристики и что он на газ рассчитан, а так же декларация по ТР ТС 010 (желательно форма 5д)? Если есть, ставьте.
П.С. Кнопочные - говно. Десяток-другой раз кнопочку нажмете, а потом герметичность и кончится.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.