Цитата(Jean @ 5.2.2024, 12:50)
День добрый.
Подскажите пожалуйста новичку литературу
Подсказали
Цитата(Jean @ 5.2.2024, 12:50)
Хотелось бы понять как производится расчёт. Как оценивается гидравлическое сопротивление системы
Превышение центра нагрева над центром охлаждения не менее 0,5 м. Диаметры труб (в т.ч. подводок к радиаторам) рассчитываются на скорость движения теплоносителя не более 0,1 м/с
Цитата(Jean @ 5.2.2024, 12:50)
Можно ли выполнить гравитационную систему двухтрубной? На много ли она хуже, с точки зрения эффективности циркуляции носителя, однотрубной?
Поясните, как Вы это видите
Цитата(Jean @ 5.2.2024, 12:50)
Можно ли подключать отопительные приборы диаметром 1/2"? Или это создаст слишком большое сопротивление и сделает невозможной циркуляцию без насоса. Я вижу что у панельных радиаторов и конвекторов присоединение 1/2" а для биметаллических - 3/4", 1". Может быть биметаллические и чугунные радиаторы предпочтительнее для системы с гравитационным побуждением циркуляции носителя чем панельные и конвекторы?
См. выше. Предпочтительнее радиаторы с минимальным гидравлическим сопротивлением - чугун. Регистры (они же с оребрением превращаются в конвекторы). Биметалл рассчитан на высокое давление в системе, он для многоэтажек.
Цитата(Jean @ 5.2.2024, 12:50)
Можно ли у отопительных приборов ставить терморегулятор или это сделает невозможной гравитационную работу системы?
Можно попробовать - есть терморегуляторы для однотрубных систем. Вопрос их необходимости в жилье для гравитационки не особо актуален - она в довольно большой степени саморегулирует теплоотдачу при изменении температуры в помещении
Цитата(Jean @ 5.2.2024, 12:50)
Можно ли гравитационную систему делать закрытой с гидроаккумулятором?
Да
Цитата(Jean @ 5.2.2024, 12:50)
Можно ли использовать антифриз или это слишком неэффективно для гравитационных систем?
Другие гидравлические характеристики (вязкость, текучесть), при закипании быстро портится... Но вроде бы попытки были, правда, не знаю, чем дело закончилось
Цитата(Jean @ 5.2.2024, 12:50)
Возможно ли установка котла на полу первого этажа, в одноэтажном здании? Подача идёт под потолком а обратка - под полом.
Да, при условии соблюдения центра нагрева и центра охлаждения (см. выше). У меня дома так сделано, работает уже около 20 лет. П.С. Обратка пощд полом, а котел на полу - это контруклон. Не рекомендую. Уклон должен быть всегда от главного стояка. Либо считать располагаемое давление с учетом контруклона.
Цитата(Jean @ 5.2.2024, 12:50)
Используют ли в системах с гравитационным побуждением полипропиленовые трубы? У меня почему то предубеждение что используют металлические трубы, но не могу себе объяснить почему.
Максимальная рабочая температура полипропилена - 80 градусов цельсия. При этой температуре труба в зависимости от диаметра и давления "живет" по данным производителя 3-7 лет. В гравитационке ввиду низкого давления, возможно, и больше, но тем не менее... А в твердотопливниках теплоноситель, бывает, даже закипает...