4ter
Добрый день, прошу совета, есть напольный фанкойл Carrier 4х трубный, хочу использовать его для обогрева (подключаю контур для обогрева проверил по документации), есть центральное отопление, посмотрел на схеме подключение, просто напрямую подключил подачу и обратку, но циркуляции нет, такое чувство что не хватает обвязки, но я в этом не силен и вопрос у более грамотных, можно ли так подключать и в чем причина отсутствия циркуляции.
Skaramush
Гидравлическое сопротивление фанкойла отличается от отопительного прибора. Это во-первых.

Во-вторых, если об этом сразу не подумали, воздух из прибора стравили?
tiptop
to 4ter

Рекомендую предвключенную схему:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла



327
Цитата(tiptop @ 3.2.2024, 23:48) *
to 4ter

Рекомендую предвключенную схему:


Вы уже сразу предупредите, сколько на один насос надо фанкойлов. Или наоборот.