Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Наружное пожаротушение от резервуара
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Pirate
Добрый день! Помогите, пожалуйста, правильно прочитать ч. 4 ст. 68 123-ФЗ. Есть поселок с числом жителей менее 5000 человек, в нем общественное здание объемом более 1000 м3 - допускается ли тушить от резервуара?
Sindarkon
Нет, не допускается. Для таких зданий должен предусматриваться собственный наружный противопожарный водопровод.
Ferdipendoz
Хм, а почему? Вроде как про поселения и городские округа с количеством жителей менее 5000 человек написано без оговорок, просто перечисление. Здания до 1000 кубов - указаны уже в следующем пункте перечисления
Pirate
Цитата(Ferdipendoz @ 5.2.2024, 14:44) *
Хм, а почему? Вроде как про поселения и городские округа с количеством жителей менее 5000 человек написано без оговорок, просто перечисление. Здания до 1000 кубов - указаны уже в следующем пункте перечисления

Ну потому что первое перечисление говорит про территорию, а второе - про здания. Т.е. в поселке с числом жителей менее 5000 чел. мы можем тушить здания из водоемов и резервуаров, но только здания менее 1000 м3. Иначе так в поселке можно построить небоскреб и тушить из резервуара )
Ferdipendoz
Цитата(Pirate @ 6.2.2024, 4:36) *
Ну потому что первое перечисление говорит про территорию, а второе - про здания. Т.е. в поселке с числом жителей менее 5000 чел. мы можем тушить здания из водоемов и резервуаров, но только здания менее 1000 м3. Иначе так в поселке можно построить небоскреб и тушить из резервуара )

А в моём понимании перечисления не связаны друг с другом. Иначе по такой логике эти здания до 1000 кубов в посёлках до 5000 жителей должны быть при этом складами грубых кормов и одновременно зданиями радиотелевизионных передающих станций.
Про территорию пункт звучит вполне самодостаточно - в поселениях и городских округах до 5000 человек допускается в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения использовать искусственные или природные водоёмы.
Для зданий же есть своя территориальная оговорка - зданиях, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода
Serg Ivanov
Цитата(Pirate @ 2.2.2024, 18:17) *
Добрый день! Помогите, пожалуйста, правильно прочитать ч. 4 ст. 68 123-ФЗ. Есть поселок с числом жителей менее 5000 человек, в нем общественное здание объемом более 1000 м3 - допускается ли тушить от резервуара?

Нет.

Цитата(Pirate @ 6.2.2024, 3:36) *
Иначе так в поселке можно построить небоскреб и тушить из резервуара )

Верно. rolleyes.gif
Pirate
Пока что 3 мнения против 1-го, есть еще желающие высказаться? Чем больше мнений, тем лучше.
Pirate
А скажите, речь идет именно о том, что нельзя тушить непосредственно из резервуаров и водоемов? Если сделать подземный резервуар с расчетным запасов воды, насосную и пожарные гидранты, то так можно?
Ferdipendoz
Не, ну так и нужно. Два резервуара, насосная и сеть с гидрантами
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.