Добрый день коллеги!
Подскажите пожалуйста, есть ли необходимость в установке противопожарных муфт в перекрытии кровли? А именно в системе водостоков К2, в месте водосточных воронок.
СП 40-107-2003
4.23 В многоэтажных зданиях на трубопроводах следует устанавливать противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам - мне видиться из этого пункта, что такой необходимости нет.
Прочитал все темы по данному вопросу, к сожалению не нашел ответов на свой вопрос. Буду очень благодарен за ответы, ссылки и просто рассуждения.
aminopower
26.1.2024, 19:13
Цитата(castillian @ 26.1.2024, 17:37)
Подскажите пожалуйста, есть ли необходимость в установке противопожарных муфт в перекрытии кровли?
Нет, необходимости нет.
Serg Ivanov
29.1.2024, 10:49
Цитата(castillian @ 26.1.2024, 18:37)
4.23 .., препятствующие распространению пламени по этажам
Есть этаж сверху - есть муфта. Нет этажа - нет муфты.
А пожар с кровли может перейти на этаж под ним? А то плоские кровли частенько утепляют и горючими материалами и с горючими покрывными материалами делают. Бывает даже во время самой стройки успевают загореться. Или огонь только снизу вверх горит.
Ferdipendoz
29.1.2024, 12:28
Пожар-то, наверное, может. Только вот муфта, боюсь, не сработает. Когда в трубу повалятся горящие куски пластика и труба изнутри загорится, то и муфта бесполезной окажется
svoroponov
29.1.2024, 14:43