Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Частотник Яскава
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
АлексейPSK
Добрый день. Имеется печатная машина на 2 секции. Вней используется частотник Yaskawa varispeed 616g5, 5.5кВт, 3фазы 200-230на входе и 3 фазы 0-230 на выходе, который в свою очередь заставляет работать двигатель Nidec 3фазы 200-220 3.7кВт. Питается все это дело от трансформатора 3фазы. первичные данные 415/400/380, вторичные 200v. Проблема в том, что на высоких оборотах мотор крутится без проблем, но стоит снизить обороты, так сказать, до холостых то мотор начинает работать рывками, а если перейти в "шаговое" управление машиной, например, для установки форм то вал мотора просто дергается и не крутится. Уже неделю изучаю рынок частотников, звоню спецам из магазинов и никак не модем подобрать замену. Я в электрике не волоку, а начальство требует решение вопроса. Фото шильдиков приложил. Помогите кто может
Pawel
У вас скорее всего на частотнике неисправен один из каналов управления силовыми ключами, частотник надо в ремонт отдавать. В России есть представительство этой фирмы , смотрите по ссылке http://yaskawa-industry.ru/yaskawa-industr...a/yaskawa-a1000, и вам подойдет модель CIMR-VC2A0020BAA. Возможны другие варианты частотников с питанием на 1 фаза 220 вольт, но нормальные фирмы не производят ПЧ более 2.2 кВт. и надо смотреть у китайцев варианты на 5.5 кВт.
АлексейPSK
Большое спасибо
По самые по...
Цитата(АлексейPSK @ 24.1.2024, 9:51) *
...Имеется печатная машина на 2 секции. Вней используется частотник ...
Проблема в том, что на высоких оборотах мотор крутится без проблем, но стоит снизить обороты, так сказать, до холостых то мотор начинает работать рывками, а если перейти в "шаговое" управление машиной, например, для установки форм то вал мотора просто дергается и не крутится. ...
Помогите кто может

У вас глючит цепь энкодера: сама плата сопряжения в частотнике или сухие пайки (грязные) соединения кабеля связи, или сам энкодер на валу. Смотрите соединения! Как варианты: в шаговом режиме не осуществляется переход в режим работы по моменту. Смотрите как запрограммированы входы частотника. Если управляется через сеть, то смотреть работу внешнего контроллера управления приводом. А это программа работы печатной машины. Без прожжоного спеца вам не обойтись!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.