Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор конденсатоотводчика
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Aлeкcaндp
Здравствуйте! В теплообменник приходит 1150кг/ч. На обратке ставлю конденсатоотводчик. Его пропускная способность будет равна 1150кг/ч помноженное на запас? Скажем 3:1? Я просто с паром дел не имел, лучше уж спрошу rolleyes.gif
gilepp
Конденсатоотводчик должен быть поплавковый или с перевернутым стаканом.
Если поплавковый со свободноплавающим поплавком, то минимально рекомендуемый запас 1,5.
Если поплавковый с рычажным механизмом, то 2.
Если в перевернутым стаканом, то 3.
Понятно, что если, будет, не 3, а 2,5, то не страшно... Просто на пуске будет чуть дольше разогреваться.
Запас необходим прежде всего для пусковых и переходных режимов. Если нагрузка стабильная, а скорость запуска не принципиальна, то достаточно минимально рекомендуемого запаса.
Пропускная способность считается при рабочем перепаде давления.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.