Anna_sh
Здравствуйте! Помогите с проблемой: над квартирой в МКД стоят две вытяжные вентиляционные установки подземного паркинга. Приточка находится непосредственно в паркинге. Места для переноса в паркинг конкретно этих установок нет, так как они большие а место ограничено. Гул в квартире стоит. УК за наш счет готова починить, но вопрос в том, что можно сделать, чтоб избавиться от шума так, чтоб к этой проблеме никогда не возвращаться.
Composter
Извиняюсь за мат.
Схера ли за ваш счет? это полностью косяк при проектировании / строительстве
сп 118
Цитата
5.72 Вентиляционные камеры, шахты и машинные отделения лифтов, насосные, машинные отделения холодильных установок, тепловые пункты, мусоросборные камеры и другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, располагать смежно, над и под зрительными и репетиционными залами, сценами, звукоаппаратными, читальными залами, палатами, кабинетами врачей, операционными, помещениями с пребыванием детей в детских организациях, учебными помещениями и другими помещениями с постоянным пребыванием людей; жилыми помещениями, размещенными в общественных зданиях не допускается. Размещение инженерно-технических систем смежно, а также над и под указанными помещениями (кроме жилых) допускается при обеспечении в этих помещениях нормативных параметров шума и вибрации согласно таблицам 5.35–5.38 и пунктам 100–119 СанПиН 1.2.3685–21 путем устройства звукоизоляции ограждающих конструкций и виброзащиты инженерного оборудования, что должно быть подтверждено расчетами по СП 51.13330.


сп 54
Цитата
6.4.22 На эксплуатируемых кровлях многоквартирных жилых зданий следует обеспечивать безопасность пользования ими путем устройства соответствующих ограждений, защиту вентиляционных выпусков и других инженерных устройств, расположенных на ней, а также шумозащиту нижерасположенных помещений, рассчитываемую по СП 51.13330.


над комнатами даже размещение стриальных машин не допускается не, то что вентустановок
сп 54
Цитата
7.20 Размещение уборной (туалета), ванной комнаты (душевой), совмещенного санузла над жилыми комнатами и кухнями (кухнями-нишами и кухнями-столовыми) не допускается.

Примечание - Над жилыми комнатами размещение стиральной машины и другого оборудования, требующего подключения к водопроводным сетям или являющегося источником шума и вибраций, не допускается.

Размещение уборной (туалета) и ванной комнаты (душевой) и совмещенного санузла в верхнем уровне над кухней, кухней-нишей и кухней-столовой допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях.

Размещение уборной (туалета), ванной комнаты (душевой) и совмещенного санузла допускается над вспомогательными помещениями, кроме кухни, кухни-ниши и кухонной зоны кухни-столовой.


это полностью косяк застройщика, пусть за свои деньги устраняет
Anna_sh
Я прекрасно понимаю, что косяк застройщика. Но сам застройщик давно уже банкрот и ликвидировал ООО. С ТСН только судиться, а это долго. А моя задача просто решить вопрос, так чтоб можно было жить в квартире и без шума от установки.
Убрать или передвинуть нужно только одну В5, вторая находится над кухней и не мешает на столько.
Skaramush
Шум в виде гула, низкий?

Перемещение (если не на другой конец здания) может не очень помочь. А вот размещение установки на массивном основании, а этого основания на виброизоляторах - да. Но. Нужно смотреть допустимую нагрузку на перекрытие.
инж323
Цитата(Skaramush @ 22.1.2024, 13:32) *
Шум в виде гула, низкий?

Перемещение (если не на другой конец здания) может не очень помочь. А вот размещение установки на массивном основании, а этого основания на виброизоляторах - да. Но. Нужно смотреть допустимую нагрузку на перекрытие.

Еще подвес может помочь. Был в свое время типовой чертеж и где не было места для вентоборудования и в условиях СССР с оборудованием делали подвес на шпильках уже к перекрытию кровли для вентилятора, но в подвесе были типа два звена от цепи в каждом. Контакт этот через звенья цепи, даже одиночный, хорошо снимает шум не давая ему передаться через себя.
И при этом не нужно массивного основания, хотя и вес его для возможностей плит перекрытия как правило смешной. До №6 венты так вешать можно было по тому чертежу.Но виброоснования при вентиляторе остаются в работе и опираются на раму за которую цепляют шпильки оканчивающиеся этими кольцами и через второе кольцо цепи той уже вторая шпилька ответной части той подвески , ну и в анкер забивной с резьбой вкручивается. Монтажа там на пару часов и сварка нужна, ибо цепь приваривать, а перед этим шпильки вкрутить надо в потолочный анкер. Можно и два участка с цепью делать, хоть вообще совсем на одних цепях, но тогда излишняя подвижность у вентилятора выходит и на мягкие вставки многовато нагрузка.
Skaramush
Да, вполне сработает. Тут нужно убирать передачу низкочастотной вибрации на перекрытие.