Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Перезапуск стояка в доме без подвала и чердака
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
n-ev
Всем доброго время суток!
У нас дом 1938 года без подвала и стояка. Двухтрубная система стояка и отвод труб к батареям в две разные стороны на 2 разные комнаты. Подача идет снизу. Отопление запускается в подвале соседнего дома.
Подскажите, пожалуйста, как при такой системе можно перезапустить стояк?
Просто с 5 января после отключения отопления только на 3 этаже 6 этажного дома перестали прогреваться батареи именно на 3 этаже одного стояка. Вверх теплый, далее холодная и обратка труба от батареи тоже холодная.
Самостоятельно спускали воду через кран маевского, воздуха нет, идет чуть теплая вода и не помогает.
УК закрывает все заявки через 5 минут с формулировкой Перезапущен стояк.
Поэтому и хотим узнать как в таких случаях перезапускается стояк, чтобы доказать, что УК лжет и работы не проводятся.
svoroponov
Приложите хотя бы примитивную схему.Иначе ваш запрос : на деревню, дедушке.
svoroponov
А доказать то что. Батареи прогрелись на стояке - стояк работает.Не греют - стояк стоит.
Проблемы могут начинаться от плохих промывок и зарастания системы грязью , не достаточного перепада давления на ваш дом, не исправностях запорной арматуры на подводке к радиаторам , постороннее вмешательство в систему с изменением схемы как по дому так и в какой то из квартир, завоздушивание и невозможность удаления воздуха .Проблемы вашего дома вообще могут начинаться в теплоузле соседнего дома.
Для решения вашего вопроса надо знать что есть в теплоузле (какой источник тепла) соседнего дома и работает на ваш дом.Какая организация распределения теплоносителя на дома в ИТП .Какой перепад и какие диаметры магистрали .Какая в доме система отопления - с попутным или тупиковым движением воды. Подача идёт из приямка вверх и далее по чердаку а обратка по низу первого этажа или и подача и обратка идут в канале или по стене первого этажа вдоль стен квартир . Как рганизовано подключение радиаторов на стояках - одно или двузстороннее , есть ли замыкающие участки и какие они -прямые или смещённые.
Первое что приходит по опыту эксплуатации - грязная система и не достаточный перепад давления.Знаком с подобными домами .Их очень сложно промывать .Хорошо если есть приямок с запорной арматурой и спускниками в таком доме. Было такое , что для промывки мы снимали радиаторы и мыли каждый индивидуально. Грязи, в виде подобной какому то как мазуту в них было много. Дома работали от котельной на угле и в них небыло подвалов, только приямки или отгородки при входе в один из подъездов у стены. Дома когда то были ведомственные и отношение было соответчствующее. После принятия домов на баланс нами пришлось попотеть очень даже. Были там и другие моменты. Так что дайте более развёрнутую информаци по вашей проблеме и желательно со схемами или схемой ну хотя бы стояков.
n-ev
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(svoroponov @ 18.1.2024, 19:32) *
Приложите хотя бы примитивную схему.Иначе ваш запрос : на деревню, дедушке.

Вот похожая схема.
Дом без подвала и чердака.
На первом этаже нежилые помещения. Наш стояк это Аптека. У них как раз параллельно полу и проходят трубы. У них в стояке есть какой то вентиль. Несколько лет назад они через Аптеку сливали воду прямо на улицу.
Чердак нет. После 6 этажа прям выход на плоскую крышу.
Просто как можно перезапустить стояк, если сантехники не были не в Аптеке, не в квартире 6 этажа.
Как вообще при такой системе происходит перезапуск стояка или это в принципе невозможно?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.