Форумчане добрый день.
На узле учета отопления стоит Т17.
При каждом выключении питания сбрасывается время, дата, настройки датчиков. Такое происходит при неисправной аварийной батарейке. Поменял. Батарейка типа 2032, находится справа от экрана.
Протестировал - результат тот же. Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с таким или знает решение?

Из руководстве:
Проблема:
Отказы часов - фиксируются при неисправности микросхемы часов, либо могут возникнуть при разряде аварийной батарейки при отсутствии основного питания
Решение:
Если батарейка (аккумулятор) исправны, то требуется ремонт прибора. Иначе – заменить батарейку

Проблема:
Не сохранена информация ОЗУ – возникает принарушении данных в специальной тестовой области ОЗУ; остальная информация ОЗУ, включая время, тоже может быть искажена. Наиболее
вероятная причина – отключение первичного питания при неисправной аварийной батарейке (разряженном аккумуляторе)
Решение:
Проверить исправность батарейки (аккумулятора). При необходимости заменить батарейку и восстановить искаженную информацию. При повторном отказе требуется ремонт прибора.
kosmos440o_v2
Если часы идут, то проблема скорей всего в батарейном питании. Найдите даташит микросхемы часов. При отключенном питании проверьте, чтобы на ножки микросхемы BAT и GND приходило 3 вольта. Если всё-таки приходит, попробуйте заменить микросхему.
Может быть, что процессор сбойнул и перезаписывает микросхему часов каждый раз при включении, тогда корявые руки программистов виноваты и тут только замена проца. Но такой сценарий маловероятен.