Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кто проектирует выпуск сточных вод в водоем
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
VKing
Здравствуйте, первый раз столкнулся с выпуском сточных вод в водоем и пытаюсь разобраться где граница проектирования Вк`шника и других специалистов.
Собственно запроектировал я ЛОСы а дальше непонятно:
1. Кто занимается расчетом НДС по 1118 постановлению и принимает конструкцию выпуска? Экологи?
2. Кто проектирует сам выпуск - гидротехники?
3. Какое задание должен дать раздел ВК?
4. Какой расход берется для расчета выпуска, если ЛОС накопительного типа, но с байпасом, из ЛОС зарегулированных расход - Л/С - он и берется или берется расход перед ЛОС - т.к есть байпас?
speleos
1. проектирует тот, кому не удалось отмазаться. smile.gif
2. Проектировщик дает еще на этапе предпроекта задание экологам: примерно конструкцию водовыпуска (у учетом уровней воды, которые взял из отчета ИГМИ), объемы вод и концетрации. Экологи делают расчет вреда биоресурсам и разбавления в створе ниже по течению. Потом с этими данными проходят экологичку. Принципиальные решения, которые будут описаны в заключении экологички потом перекочевываются в ПД.
3. Гидравлику выпусков поверхностного и талого стоков я считал на обеспеченности не ниже 63%. (если нужны были, добавлял прогнозы по грунтовым водам).


Что дополнительно могут потребовать экологи:
1. посчитать сколько тонн/год загрязнений будет отвозиться на полигоны
2. как и сколько тонн сорбента (других фильтрующих материалов) будет утилизироваться от очистного сооружения, обслуживающего водовыпуск
3. площадь нарушаемого русла на водовыпуске (например, каменная наброска, жб оголовки и тд)

ну и вообще, экологи мозгое#ы еще те... вопросов будет много )
Aerl
Цитата(VKing @ 15.1.2024, 4:27) *
Здравствуйте, первый раз столкнулся с выпуском сточных вод в водоем и пытаюсь разобраться где граница проектирования Вк`шника и других специалистов.
Собственно запроектировал я ЛОСы а дальше непонятно:
1. Кто занимается расчетом НДС по 1118 постановлению и принимает конструкцию выпуска? Экологи?
2. Кто проектирует сам выпуск - гидротехники?
3. Какое задание должен дать раздел ВК?
4. Какой расход берется для расчета выпуска, если ЛОС накопительного типа, но с байпасом, из ЛОС зарегулированных расход - Л/С - он и берется или берется расход перед ЛОС - т.к есть байпас?


4. Ну у Вас же есть расход который идет на байпас? если грубо то получается байпас + производительность ЛОС
VKing
Цитата(Aerl @ 15.1.2024, 16:52) *
4. Ну у Вас же есть расход который идет на байпас? если грубо то получается байпас + производительность ЛОС

Ну вообще нет, это не проточные очистные, соответственно расхода через байпас нет - по крайней мере я не слышал чтобы его кто-то считал

Цитата(speleos @ 15.1.2024, 16:42) *
2. Проектировщик дает еще на этапе предпроекта задание экологам: примерно конструкцию водовыпуска (у учетом уровней воды, которые взял из отчета ИГМИ), объемы вод и концетрации. Экологи делают расчет вреда биоресурсам и разбавления в створе ниже по течению. Потом с этими данными проходят экологичку. Принципиальные решения, которые будут описаны в заключении экологички потом перекочевываются в ПД.

Проектировщик раздела вк или гидротехник?) решил разобраться с выпусками - в советских методичках выпуски обзывали гидротехническими сооружениями, в случае с ливневкой еще ладно, а если выпуск глубоководный?)
По поводу конструкции выпуска - если он русловой, то разве не экологи при расчете НДС определяют эту самую конструкцию, чтобы им же и пройти по разбавлению?
speleos
Цитата(VKing @ 15.1.2024, 14:48) *
Ну вообще нет, это не проточные очистные, соответственно расхода через байпас нет - по крайней мере я не слышал чтобы его кто-то считал


Проектировщик раздела вк или гидротехник?) решил разобраться с выпусками - в советских методичках выпуски обзывали гидротехническими сооружениями, в случае с ливневкой еще ладно, а если выпуск глубоководный?)
По поводу конструкции выпуска - если он русловой, то разве не экологи при расчете НДС определяют эту самую конструкцию, чтобы им же и пройти по разбавлению?


а) тот кто в состоянии )))) Иногда и гидротехника мало, и надо толпой навалиться: конструктор, гидротехник, геомеханик.
б) я как раз береговые незатопленные на руслах речушек делал, и еще на этапе прохождения экологички уже имел "на руках" укрупненные цифры по объему стока, расходам и концетрациям вх/вых. С экологами и изыскателями работали "в унисон".
Правда я из тех, кто может расходы/уровни посчитать в рамках ИГМИ, поэтому привык с ними в параллели работать.
VKing
Цитата(speleos @ 15.1.2024, 22:23) *
а) тот кто в состоянии )))) Иногда и гидротехника мало, и надо толпой навалиться: конструктор, гидротехник, геомеханик.
б) я как раз береговые незатопленные на руслах речушек делал, и еще на этапе прохождения экологички уже имел "на руках" укрупненные цифры по объему стока, расходам и концетрациям вх/вых. С экологами и изыскателями работали "в унисон".
Правда я из тех, кто может расходы/уровни посчитать в рамках ИГМИ, поэтому привык с ними в параллели работать.

Спасибо за объемные и понятные ответы
vasilevsk-ivan
Добрый день!
Пока учился на гидротехнике, глубоководные выпуски и оголовки не проектировали. Зато когда учился на водичке, то проектировали. Хоть, вроде как, глубоководный выпуск - это гидротехническое сооружение. Поэтому я думаю конкретно этот элемент сети могут проектировать оба специалиста. Как уже сказали выше, тот, кто не сможет отмазаться laugh.gif
VKing
Цитата(vasilevsk-ivan @ 8.2.2024, 9:20) *
Добрый день!
Пока учился на гидротехнике, глубоководные выпуски и оголовки не проектировали. Зато когда учился на водичке, то проектировали. Хоть, вроде как, глубоководный выпуск - это гидротехническое сооружение. Поэтому я думаю конкретно этот элемент сети могут проектировать оба специалиста. Как уже сказали выше, тот, кто не сможет отмазаться laugh.gif

Ну ВК`шник может гидравлику посчитать, бесспорно, а работать с ледовыми условиями, креплению в таких условиях вас тоже на водичке учили? huh.gif
vasilevsk-ivan
Цитата(VKing @ 8.2.2024, 13:43) *
Ну ВК`шник может гидравлику посчитать, бесспорно, а работать с ледовыми условиями, креплению в таких условиях вас тоже на водичке учили? huh.gif


Нет конечно rolleyes.gif Как говорится "проектом не предусмотрено"
naivemite
Цитата(vasilevsk-ivan @ 8.2.2024, 9:20) *
Добрый день!
Пока учился на гидротехнике, глубоководные выпуски и оголовки не проектировали. Зато когда учился на водичке, то проектировали. Хоть, вроде как, глубоководный выпуск - это гидротехническое сооружение. Поэтому я думаю конкретно этот элемент сети могут проектировать оба специалиста. Как уже сказали выше, тот, кто не сможет отмазаться laugh.gif


Цитата(vasilevsk-ivan @ 12.2.2024, 9:16) *
Нет конечно rolleyes.gif Как говорится "проектом не предусмотрено"


А вам это, случайно, не Леонов Б.В. читал?
vasilevsk-ivan
Цитата(naivemite @ 12.2.2024, 10:23) *
А вам это, случайно, не Леонов Б.В. читал?


Конкретно эту тему нет, но предмет "водозаборные сооружения" у него был rolleyes.gif