Здравствуйте!
На одном из объектов имеем каскад из двух котлов (Athena 1CH67), один из которых постоянно падал в ошибку, код которой узнать мы не можем, т.к. у котлов вырезана вся автоматика и осталось только ручное управление. Приезжали котельщики и приговорили газовый редуктор (давление после редуктора, при запуске горелки, падало до 0 и потом медленно росло до 20мбар). Объяснили это тем, что в редукторе порвало мембрану, через которую проходило какое-то кол-во газа и одному котлу этого газа кое-как хватало, а вот второй уже работать не мог и поэтому постоянно падал в аварию. Фишка в том, что они заменили редуктор, все проверили и буквально минут через 20 второй котел снова упал в ошибку (первый продолжал работать) и по манометру я заметил, что давление газа, при включении горелки, падает до нуля, но довольно быстро растет до 20 мбар (номинальное значение от производителя) и держится при горении.
В понедельник поеду проверять, что там и как, но пока что хотелось бы заиметь хоть какие-то идеи, почему так происходит и как это исправить?
Давление газа перед фильтром и после фильтра около 3 бар, на корректоре давление также практически никогда не меняется - 3.89 - 3.92 бар. Газ дальше идет на воздушные грелки на склады, там никаких проблем с газом.
Также добавлю, первый котел (который работает практически без перебоев в сравнении со вторым) не может достигнуть сетпоинта в 70-80 градусов, а сам останавливается на 62 и не более. Второй котел в лучшие времена достигал 40 градусов, но всегда падал обратно в ошибку. На нем заменен датчик температуры, это не помогло.