Borserg
В установке нагрева воздуха (типа тепловой пушки) установлены две группы ТЭН, соединенных по схеме: Напряжение питания 380В/3/50Гц, мощность ТЭН указана на схеме. Каждая группа ТЭН питается отдельным кабелем 4х6 мм2. Загадка в том, что один из двух питающих кабелей чуть теплый, а до второго не дотронуться (ну очень горячий). При этом токи, измеряемые по всем шести силовым проводникам, абсолютно одинаковые - около 33А. Т. е. соответствуют суммарной мощности группы из шести ТЭН. Все контакты проверены и затянуты. Да и греется весь кабель (длина около 1 метра). Первый раз с таким сталкиваюсь. Причем есть еще 3 аналогичные установки и у них нагрев кабелей не наблюдается. Куда копать? Ещё одно вложение с трояном и копать будете в другом месте.
nick2
кабель замените на другой тип.
svoroponov
Возьмите токовые клещи и замеряйте токи на жилах . Греются кабели при одинаковых токах если их сечение меньше чем необходимо или по какой то причине плохая изоляция между жилами (спеклась) . Если есть желание , прокрутите мегометром изоляцию жил между собой. Но совет верный - замените кабель .
А вот если токи разные на одной из жил и тот который греется пропускает гораздо больший , то разбирайтесь с тэнами.
Проверьте правильность подключения тэнов на установке .Возможно ослаб ноль или какие то контакты на колодках .Выполните подтяжку их
AI 155
Вряд ли утечка кабеля между жилами вызовет серьезный нагрев .
Может греться из-за плохого контакта, но это видно по подгоранию изоляции кабеля.
Alex2001
Вполне вероятно что тот кабель который греется:

1. Имеет сечение менее 6мм.кв.

2. Жилы этого кабеля (в отличии от чуть тёплого) изготовлены не из меди (имеют более высокое сопротивление).
Borserg
Цитата(svoroponov @ 11.1.2024, 13:50) *
Возьмите токовые клещи и замеряйте токи на жилах . Греются кабели при одинаковых токах если их сечение меньше чем необходимо или по какой то причине плохая изоляция между жилами (спеклась) . Если есть желание , прокрутите мегометром изоляцию жил между собой. Но совет верный - замените кабель.
Проверьте правильность подключения тэнов на установке .Возможно ослаб ноль или какие то контакты на колодках .Выполните подтяжку их.

Токи я измерял и сразу об этом написал: "При этом токи, измеряемые по всем шести силовым проводникам, абсолютно одинаковые - около 33А".
Сечение кабеля также указал - 4х6 мм2, достаточно для тока 33А.
Все контакты протянуты и следов местного нагрева нет. Кабель греется по всей длине.
Насчет мегомметра думал, но под рукой его не было.
Схему из моего первого сообщения удалили (неправильно опубликовал, за что получил предупреждение).
Вот она:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Даже не представляю, что такое может быть с кабелем. Жилы из нихрома что ли? rolleyes.gif
Точно такой же кабель питает соседнюю группу ТЭНов и не греется. И, опять же, равенство токов во всех жилах (и в холодном и в горячем кабеле).
А вот, собственно, отсек коммутации ТЭНов:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
svoroponov
,,Вряд ли утечка кабеля между жилами вызовет серьезный нагрев,,

Ещё как . Грелся кабель ВРГ, при этом его сечение было даже больше расчётного. Нагрузку проверили , норма . Крутанули мегометром - очень малое. Вскрыли общую изоляцию а там изоляция жил , тонкая с почернением и начала ,,слипаться,, вот и шёл большой ток .Ещё чуть чуть и было бы короткое в кабеле.
Если честно то чего только не бывает в жизни электриков.
Ну а по жилам - если не медь то алюминий . Но опять если проблема со стороны кабеля: то или сечение или бракованная изоляция жил.

А знаете что .Переподключите вы кабели , поменяйте местами и посмотрите. Если начнёт греться кабель который был менее нагретым то разбирайтесь с тэнами .Проверьте их сопротивление, всё равно будете кабеля менять местами то и проверьте после отключения кабелей .
Может одна половина имеет фактически тэны большей мощности раза в два, то есть что то типа ступенчатой мощности реализовано. Схема это одно ,а по жизни что было похожее то и поставили.Бывало и такое.
Borserg
Цитата(Alex2001 @ 11.1.2024, 19:40) *
Вполне вероятно что тот кабель который греется:

1. Имеет сечение менее 6мм.кв.

2. Жилы этого кабеля (в отличии от чуть тёплого) изготовлены не из меди (имеют более высокое сопротивление).

1. Да нет, сечение 6 мм2.
2. Это я уже предположил rolleyes.gif Но по цвету вроде медь:
[attachme
nt=161775:Наконечник.jpg]
Да и вряд ли абсолютно одинаковые внешне кабели, питающие группы ТЭНов, имеют разный материал жил.
Borserg
Цитата(svoroponov @ 11.1.2024, 19:59) *
,,Вряд ли утечка кабеля между жилами вызовет серьезный нагрев,,

Ещё как . Грелся кабель ВРГ, при этом его сечение было даже больше расчётного. Нагрузку проверили , норма . Крутанули мегометром - очень малое. Вскрыли общую изоляцию а там изоляция жил , тонкая с почернением и начала ,,слипаться,, вот и шёл большой ток .Ещё чуть чуть и было бы короткое в кабеле.
Если честно то чего только не бывает в жизни электриков.
Ну а по жилам - если не медь то алюминий . Но опять если проблема со стороны кабеля: то или сечение или бракованная изоляция жил.

Если проблема в изоляции жил, то как это отражается на токе?
Я измерял ток в каждой жиле "горячего" кабеля в начале (возле выхода автомата) и конце (возле ТЭНа) - одинаковый.
К слову, в жилах "холодного" кабеля токи такие же.
Цитата
А знаете что .Переподключите вы кабели , поменяйте местами и посмотрите. Если начнёт греться кабель который был менее нагретым то разбирайтесь с тэнами .Проверьте их сопротивление, всё равно будете кабеля менять местами то и проверьте после отключения кабелей .
Может одна половина имеет фактически тэны большей мощности раза в два, то есть что то типа ступенчатой мощности реализовано. Схема это одно ,а по жизни что было похожее то и поставили.Бывало и такое.

Сопротивления всех ТЭНов одинаковые - около 13,5 Ом.
Еще один момент:
На проблемной установке перегорал ТЭН, причем так конкретно, с разрушением оболочки. Есть следы КЗ:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Защитный автомат сработал.
ТЭН заменили, но не могло ли КЗ еще и кабель повредить?

AI 155
КЗ может подплавить изоляцию, если превышен I2t кабеля
...............
Из-за утечки, наверно, все же изоляция будет греться, а не медная жила.
Проще всего по моему перекинуть кабели местами (уже написали)
Borserg
Цитата(AI 155 @ 11.1.2024, 21:48) *
Из-за утечки, наверно, все же изоляция будет греться, а не медная жила.
Проще всего по моему перекинуть кабели местами (уже написали)

А разве изоляция не от жилы нагревается? wink.gif И трогаю я рукой именно изоляцию.
Что касается "перекинуть кабели местами": клиент удаленный, попробую связаться с местным электриком.
AI 155
Гипотеза, что греется именно изоляция между жилами, а не сами жилы.

Похоже светит замена кабеля, неплохо бы прикинуть ток кз.
Borserg
Посмотрел внимательно на фото со следами КЗ при перегорании ТЭНов:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Непонятно, почему следы КЗ находятся возле тех концов ТЭнов, которые объединены в общую точку - вершину "звезды".
Ведь потенциал этой точки относительно PE (корпуса установки) при симметричной нагрузке близок к "0".
Или я чего-то не понимаю?

Может имеет смысл соединить общие точки "звезд" ТЭНов с нейтралью? Она в установку заведена, хотя и не используется.
По общей схеме установки напряжение 220В, необходимое для питания цепей управления и индикации,
снимается со вторичной обмотки разделительного трансформатора 380/220В.

Ведь при соединении 3-х ТЭНов в "звезду" без соединения с нейтралью перегорание одного из них вызывает снижение
напряжения на двух других до 190В. А если перегорят 2 ТЭНа, то третий тоже перестанет греть.
Borserg
Цитата(AI 155 @ 11.1.2024, 21:19) *
неплохо бы прикинуть ток кз.

Для провода 6 мм2 длиной 1,5 м при КЗ на корпус (220В) ток КЗ - 13,6 кА.
AI 155
Нейтраль на ноль сажают, чтобы при кз напряжение на других фазах не уехало.
..........
Прикидывал какой автомат должен быть чтобы провод при кз не повредился.
Основано на I2t провода
..........
А так , если чисто практически, то кабеля местами поменять и посмотреть на нагрев, исключив таким образом повреждение кабеля.
Потом бы уже смотрел на координацию кабеля и авт. выключателя при известном или предполагаемом токе кз в цепи.
..........
Потом , если объект удаленный, насколько достоверны замеры токов ? Т.е. по хорошему замер тока фазы -фото.
В ремонте никогда ничему не верят.
.........
upd
Если 33 А на фазу, то сечение 6 мм2 мало, д.б. 10 мм2
svoroponov
Если кабель медный и каждый провод многожильный , то максимальная нагрузка по нагреву около 2 А на мм сечения , то есть кабель из 3 жил с сечением 6 мм в квадрате каждой жилы кабеля в итоге суммарно 36 А (при симметричной нагрузке.). Так что 33 А должен держать без проблем .

Может идёт перекос фаз при таком подключении , тэны не равнозначны по мощности на одной из фаз в данной установке где идёт нагревание кабеля. ТЭН сгорел , заменили а вот на его данные при замене не посмотрели.
Может действительно среднюю точку надо соединить с нейтралью..
AI 155
А че бы ему не греться, если для трехжильного сечением 6 мм2, длительно допустимый 34 А
Borserg
Цитата(AI 155 @ 13.1.2024, 12:18) *
Нейтраль на ноль сажают, чтобы при кз напряжение на других фазах не уехало.

Согласен.
..........
Прикидывал какой автомат должен быть чтобы провод при кз не повредился.
Основано на I2t провода

Установлен автомат Schneider Electric iC60N 3P 40A ©. По-моему, подобран правильно.
..........
А так , если чисто практически, то кабеля местами поменять и посмотреть на нагрев, исключив таким образом повреждение кабеля.
Потом бы уже смотрел на координацию кабеля и авт. выключателя при известном или предполагаемом токе кз в цепи.
..........
Потом , если объект удаленный, насколько достоверны замеры токов ? Т.е. по хорошему замер тока фазы -фото.
В ремонте никогда ничему не верят.

Токи я измерял сам (см. фото). Нагрев кабеля был обнаружен уже после моего отъезда с площадки.
.........
upd
Если 33 А на фазу, то сечение 6 мм2 мало, д.б. 10 мм2

Да нет, достаточно (см. расчет ниже и таблицы из ПУЭ.


Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(svoroponov @ 13.1.2024, 14:10) *
Если кабель медный и каждый провод многожильный , то максимальная нагрузка по нагреву около 2 А на мм сечения , то есть кабель из 3 жил с сечением 6 мм в квадрате каждой жилы кабеля в итоге суммарно 36 А (при симметричной нагрузке.). Так что 33 А должен держать без проблем.

Может идёт перекос фаз при таком подключении , тэны не равнозначны по мощности на одной из фаз в данной установке где идёт нагревание кабеля. ТЭН сгорел , заменили а вот на его данные при замене не посмотрели.
Может действительно среднюю точку надо соединить с нейтралью..

Насчет сечения - согласен. 6 мм2 вполне достаточно.
По мощности ТЭНы равнозначны - сопротивление измерял у ВСЕХ (13,7±0,2 Ом).

Цитата(AI 155 @ 13.1.2024, 15:52) *
А че бы ему не греться, если для трехжильного сечением 6 мм2, длительно допустимый 34 А

А для кабелей разве не таблицей 1.3.6 ПУЭ надо руководствоваться?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Что касается нагрева, то он сильный - рука не терпит (пирометра под рукой не оказалось для измерения реальной температуры).
AI 155
42 А, это если кабель с резиновой изоляцией.
..........
По моим прикидкам температура жилы 65*С, при предельной для хв 70*С
(если кабель хв)
Borserg
AI 155, а что это за программа на скриншоте?
Не смог найти по картинке.
AI 155
WIRESEL

А эти две секции калорифера, подключенный разными кабелями, постоянно включены или через регуляторы ?
Borserg
Цитата(AI 155 @ 13.1.2024, 23:51) *
WIRESEL

А эти две секции калорифера, подключенный разными кабелями, постоянно включены или через регуляторы ?


Да, программу я уже нашел, вернее ссылки на нее. Она для онлайн расчетов.
Попасть на сайт получилось только через VPN (он в зоне UA).
Только вот на сайте одной московской электротехнической компании наткнулся на такое предупреждение о данной программе:
"...Опасайтесь этого ЖУЛИКА, так как программа WireSel имеет большое количество технических ошибок, что неминуемо приведёт к пожару.".
Перед этим текстом еще указаны имя и фамилия автора программы, которые здесь приводить не буду.

Каждая секция подключена через свой контактор. Контакторы же управляются синхронно через один контактный термометр (измеряет температуру воздуха на выходе). Контакторы размыкаются при 90°C и замыкаются при 80°C. При выключении установки кнопкой "Стоп" контакторы размыкаются, но вентилятор продолжает работать еще 5 минут для охлаждения ТЭНов.
svoroponov
Найдите программу Электрик. Тоже очень не плохая для расчётов и выбора электро девайсов. Она не для онлайн расчётов а индивидуальной установки на компьютер.
AI 155
Я ей очень давно пользуюсь, с 2007 наверно или больше. в офлайне тоже работает.
еще бы на неповреждение/невозгорание при кз считала, совсем бы хорошо было.
Проверял ваш кабель на неповреждение при токе КЗ 4,5 кА и начальной температуре 65*С - кабель повреждается.
AI 155
upd
При 4,5 кА и времени отключения 0,01 сек не повреждается.
Borserg
Цитата(svoroponov @ 14.1.2024, 6:58) *
Найдите программу Электрик. Тоже очень не плохая для расчётов и выбора электро девайсов. Она не для онлайн расчётов а индивидуальной установки на компьютер.

Я про нее знаю и очень давно пользуюсь. Но у программы, ИМХО, очень запутанный интерфейс.
Хотел попробовать что-то другое.

Цитата(AI 155 @ 14.1.2024, 7:31) *
Я ей очень давно пользуюсь, с 2007 наверно или больше. в офлайне тоже работает.
еще бы на неповреждение/невозгорание при кз считала, совсем бы хорошо было.
Проверял ваш кабель на неповреждение при токе КЗ 4,5 кА и начальной температуре 65*С - кабель повреждается.

А где взять на пробу оффлайн версию?

Судя по скриншоту, результаты расчета странные:
- сечение 10 мм2 что с запасом, что без;
- Imax что там, что там 50А и автомат такого же номинала;
- запас и там и там 51,5%, запас чего?;
- для Lmax тоже непонятные значения.
В общем, для меня результаты далеко не ясны. Тот же "Электрик" выдает совсем другие результаты, а ведь он считает на основе ПУЭ.

А какой программой проверить кабель на неповреждение?
AI 155
Офлайн жмете сохранить как.
Неповреждение считал вручную
.....
Запас это на сколько превышает расчетный.
Там не только сечение, еще длина кабеля расчитывается.
Сложного ничего нет, разберетесь.
AI 155
В вашем примере и не только в вашем калькулятор дает 4мм2 или 6мм2.
6 мм2 так себе кабель греться будет, 4 мм2 вообще опасно.
По крайней мере варесел не занижает.
Если кабель подобран без запаса, то он больше греется, т.е. для хв кабеля подобранного с
запасом 50% температура будет 35*С, совсем без запаса 70*С (при Токр среды 25*С)
and
У вас греется 4-х жильный кабель, почему меряете только 3 силовые жилы? Может по РЕ течёт ток уравнивания потенциалов?